Nouveau ! S'en suivra avec le temps de nouvelles publications ..
| |
Connexion / inscription Derniers messages
du forum ![]() |
Discussion consultée 9370 fois 105 messages Rénovation ancien tableau électrique
R%E9novation+ancien+tableau+%E9lectrique
#1Zaqenle 09 novembre 2010 à 14h56 Bonjour,
J'habite un appartement que j'ai acheté l'année dernière et l'installation date de la résidence 1987. Le tableau est donc composé de fusible unipolaires celon la déduction de brunocoi ici : (http://entraidelec.com/discussion-1480_Mon-neutre-bleu-a-touche-la-terre-vert-jaune.html). A l'époque de ce poste je n'avais pas donné suite car je n'avais entrepris aucuns travaux à part rajouter des prises.. et retirer la terre vers des prises qui sont dans les chambres. Je me demandais, est-ce qu'il est difficile de remplacer ses portes fusibles par un ensemble interupteur différentiel / dijoncteurs divisionnaire. Si j'installe mon interupteur différentiel et que je rebranche l'équivalence les fils qui arrivent aux groupe portes fusibles actuel pour les prises par exemple aux nouveaux groupe de dijoncteurs divisionnaire ça devrait aller non ? En y allant doucement et surtout si ça rentre correctement bien propre dans le tableau je devrai m'en sortir ? Je crois que dans mon cas, mon tableau n'est plus aux normes, et qu'uniquement la phase est protégée. #2Carminasle 09 novembre 2010 à 19h09 Bonsoir
Effectivement vous pouvez refaire ce tableau afin de le remettre en sécurité. Ce n'est pas très compliqué Il faudra mettre au minimum un interrupteur différentiel en tête (s'il y en a qu'un ce sera un ID 63A 30mA type A), puis remplacer les fusibles par des disjoncteurs de calibre adapté à la section des conducteurs qu'il protège. Il faudra essayer d'appairer phase et neutre pour chaque circuit. Vous serez peut être amené si nécesaire à rallonger certains fils qui seront trop court. Pensez à garder de la place disponible pour les ajouts futurs. @+ #3Zaqenle 09 novembre 2010 à 20h17 Bonsoir,
Je vous joins quelques photos pour avoir votre avis sur comment vous vous y prendriez. Mon tableau complet [ Message modifié par Zaqen le 09-11-2010 à 20:20 ]
#4Zaqenle 09 novembre 2010 à 20h46 Avec les caches enlevés
Je ne sais pas si je mets des nouveaux interupteurs différentiels et des dijoncteurs divisionnaire je vais avoir la place. Ne vaudrait-il pas que j'achete un kit pour tout remplacer ? [ Message modifié par Zaqen le 09-11-2010 à 20:51 ]
#5Carminasle 09 novembre 2010 à 20h57 L'idéal est de remplacer par un tableau 2x13 modules.
Mais je ne sais pas si cela tient dans votre emplacement. Une Legrand fait 36x25 Réf 012 12 N'achetez pas un tableau précablé en rénovation car il est probable que vous n'aurez pas besoin de tout ce qui est dedans. Faites plutôt l'inventaire de ce qui est nécessaire et achetez au détail, éventuellement sur une boutique internet, en général moins cher que les GSB. @+ #6Zaqenle 10 novembre 2010 à 10h13 Bonjour,
Pourriez-vous m'indiquer une boutique en ligne sérieuse ? Par internet j'ai un peu peur des contrefaçons chinoise qui sont dangereuse. #7Carminasle 10 novembre 2010 à 13h15 Bonjour
Par exemple : Elec sur Toile La Boutique de Toni J'ai commandé du Legrand de plusieurs fois sans problèmes et j'ai lu de nombreux retours positifs sur les forums. Mais il y en a d'autres. @+ #8Zaqenle 11 novembre 2010 à 05h04 Merci beaucoup.
J'ai effectivement vu des tableaux pré-équipés avec environ la même topologie que tu m'as indiqué. Mais je pense que l'écart est standard pour la fixation sur les rails des interupteurs + dijoncteurs, de ce coté là je ne devrai pas à avoir à changer le tableau. Juste un coup de bombe pour le raviver un peu (les plastiques, avec un légé ponçage). Je l'ai fait pour la porte du tableau c'est nickel. #9Zaqenle 23 novembre 2010 à 15h50 Bonjour,
J'ai mon tableau électrique à refaire. J'ai trois disjoncteurs porte fusible 16A (pour 3 lignes 2,5mm2) que je voudrai changer par 1 interdifferentiel 30mA type AC + 3 disjoncteurs divisionnaires. Quel type d'inter dois-je mettre (Ampérage) Est-ce bien des disjoncteurs divisionnaires de 20A que je dois mettre ? En réponse à phildecuivre Pour le dijoncteur général je ne sais pas, c'est le dijoncteur EDF juste avant le tableau, il protège en 500mA. Je voudrai refaire mon tableau en fait, j'avais posté des images ici : Pour les 16A. une ligne de prise qui alimente 13 points (prises) (il faut que je tire une autre ligne). une ligne pour autre prises une ligne uniquement pour le lave vaisselle de la cuisine. [ Message modifié par Zaqen le 23-11-2010 à 15:56 ] #10Carminasle 23 novembre 2010 à 19h15 Bonsoir
Si vous avez 2 circuits prises et un circuit lave-vaisselle, un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC conviendra en amont de ces 3 circuits. Pour les 3 circuits, ne connaissant pas la qualité des fils de l'installation, je vous conseille de mettre le même ampérage qu'aujourd'hui à savoir 16A. Mais pourquoi ne mettre qu'un ID en tête de ces 3 circuits et pas de la totalité ? @+ Rénovation ancien tableau électrique
|