Nouveau ! S'en suivra avec le temps de nouvelles publications ..
| |
Connexion / inscription Derniers messages
du forum ![]() |
Discussion consultée 421 fois 5 messages Radiateur et fil pilote
Radiateur+et+fil+pilote
#1Zaqenle 09 novembre 2010 à 12h32 Bonjour,
J'ai acheté il y'à un an deux radiateur à inertie qui sont muni de deux télécommande programmable. Ils sont également de fils pilote et j'aimerai pourquoi pas les utiliser et les relier à un boitier de programmation qui serait plus pratique. Est-ce que les boitier de programmation sont alimenté par les fils pilotes ? J'ai vu sur un schema qu'il y'à dans le livre "Installation electrique comme un pro", qu'il faut tirer une ligne d'alimentaton du tableau vers le programmateur + fil pilote à chaque dijoncteur vers les radiateur. N'existe pas une solution plus simple ? #2phil-decuivrele 09 novembre 2010 à 12h39 salut,
oui il faut ramener tous les fils pilotes des radiateurs (fil noir en général) jusqu'au gestionnaire d'energie. le gestionnaire est souvent repris derrière un disj 2A,il est indépendant de l'alimentation des radiateurs. #3Zaqenle 09 novembre 2010 à 12h54 d'accord, donc j'ai juste à mettre le programmateur sur un dijonteur 2A et non chaque radiateur comme indiqué sur le schema ?
#4phil-decuivrele 09 novembre 2010 à 13h22 salut,
le schéma en pièce jointe est correct,c'est juste un schéma de principe .... le principe est de rassembler les fils pilotes sur le gestionnaire d'énergie (disj 2A);les radiateurs ont leur propres protections (disjoncteurs 10 ou 16A suivant cas) comme indiqué sur le plan (le gestionnaire n'apparait pas!). @+ Radiateur et fil pilote
|