Discussion consultée 728 fois
6 messages
branchement congelateur

#1ben12000
bonsoir a tous


voila je veux brancher un congélateur sur un circuit dédié et faire un système avec une alarme au cas ou le disjoncteur venait a disjoncter...

je possède déjà un ddr DT40N Merlin Gérin 20A 30mA Si...il me fraudais donc un contact auxiliaire a brancher sur le ddr...pouvez vous me dire lequel ?

je récapitule le matériel dont j ai besoin :

-ddr dt40n 20a 30ma (j'ai déjà)
-un contact auxiliaire
-un disjoncteur 16a
-un module sonnerie

dite moi si vous trouvez cela cohérent?

au passage si quelq'un peux me faire un schéma de branchement se serait cool.

merci d'avance.




   [ Message modifié par  ben12000  le  06-11-2010  à  20:35 ] 
#2Carminas
Bonjour

C'est cohérent, mais un disj 2A suffira.
Voici un schéma dont vous pouvez vous inspirer :



Vous pouvez ajouter un contacteur clignotant pour que la sonnerie ne sonne que par intermitence.

@+



   [ Message modifié par  Carminas  le  06-11-2010  à  21:06 ] 
#3ben12000
merci pour le schéma...

je sèche un peu sur le contact auxiliaire...que me faut il exactement ?
#4Carminas
Bonjour

Je ne m'y connais pas suffisamment en matériel Schneider Electric pour connaitre les compatibilités entre les différents matériels.

Sans doute la réf 26924, mais à vérifier que c'est bien compatible avec votre disj diff.

@+
#5jusdecourge
Citation :
Citation de ben12000 

merci pour le schéma...

je sèche un peu sur le contact auxiliaire...que me faut il exactement ?  
  Citation :


Bonjour,
Installez unbloc contacts auxiliaires OF réf 26924 et cablez sur bornes 11 et 12
#6jusdecourge
désolé pour le doublon Carminas
branchement congelateur