bonsoir; est t'il possible et autoriser de proteger 2 télérupteurs avec un seul disjoncteur de 10a? merci.
#2Carminas
Bonsoir

Sans aucun problème, autant de télérupteurs que vous voulez du moment que vous ne dépassez pas 8 points d'éclairage sous le même disjoncteur.

@+
#3firmin
bonsoir ,

oui , tout à fait dès l'instant où vous ne dépassez pas HUIT point lumineux sur le circuit .

à savoir que dans le cas de spots on décomptera 1 point lumineux pour une puissance de 300 VA

dans la même pièce .


exemple : 6 spot de 50VA dans la même pièce = 300VA = 1 point

A+

bonsoir Carminas
#4perepeace
Merci les gars ça me fait un petit probleme de moins .Je reviendrait surement vers vous pour "encore" d'autre probleme je suis que au début de mon instalation!
#5frinezy
Bonsoir,

Mettez un 2A pour la protection du télérupteur puis après un 10A pour la partie puissance ou 10A pour chaque partie puissance de télérupteur si beaucoup de point d'éclairage. C'est une idée.

Bonne chance pour la suite.
#6firmin
Citation :
Citation de frinezy 

Bonsoir,

Mettez un 2A pour la protection du télérupteur puis après un 10A pour la partie puissance ou 10A pour chaque partie puissance de télérupteur si beaucoup de point d'éclairage. C'est une idée.

Bonne chance pour la suite. 
  Citation :


salut frinezy ,

la protection 2A n'est pas obligatoire pour la commande d'un télérupteur , celle ci peut être

reprise en aval du 10A de la puissance .

A+