Pompe surpresseur eau sanitaire

#1paulain
L'alimentation en eau sanitaire de la maison est assurée par un sur presseur raccordé au réseau urbain,du fait que la construction se trouve au même niveau que le bassin de distribution général.Le système de régulation en fonction du besoin en eau sanitaire est assuré par l'appareil lui même par l'intermédiaire d'un pressostat et d'un relai.
Mon problème se pose en cas de coupure d'eau sur le réseau,en effet,le pressostat en l'absence de pression,ne déclenche pas et la pompe tourne à vide pendant des heures .
La solution que j'imagine, serait de placer une temporisation.
Ma question et ou et de quel type.
Si quelqu'un a une idée autre je suis preneur.
Bien à vous.
#2Rob1desbois
Bonjour,

Mettre une tempo ne pose pas de problème,reste a savoir comment la pompe redémarre a la fin du temps donné.
Peut-être avec une tempo du type clignoteur mais d'une manière ou d'une autre la pompe tournera a vide un certain temps.

#3Rob1desbois
Bonjour Paulain,

Merci de ne pas passer par la MP (je la consulte trés rarement)

Voila une proposition de schéma avec une tempo.
Explication du cycle:
Le capteur de pression est du type NF au repos.
Demande d'eau la tempo s'alimente et alimente le contacteur ausitôt.
1-la pression monte et le capteur change d'état = tout s'arrête puis le cycle redémarre dés que la pression est basse.

2-la pression ne monte pas le capteur ne change pas d'état = au bout d'un certain temps la tempo change d'état et arrête la pompe.

3-deuxiéme phase de la tempo = au bout d'un certain temps = redémarrage de la pompe et aussi de suite.

Avantage: la pompe ne tourne pas a vide trés longtemps et le redémarrage est automatique.

inconvégnent: si la demande en eau est forte la pression ne monteras pas malgré qu'il y est bien de l'eau dans le réservoir et la pompe s'arrêteras à la fin de la premiére durée de la tempo.

erreur image
#4Rob1desbois
Bonjour Paulain,
Pour continué la discussion sur le forum il te suffit de cliqué sur "participer"en bas à droite du dernier message.

En ce qui concerne ta tempo à réarmement manuel:
Le principe est simple,tu alimente le petit moteur et tu tourne le cadran suivant le temps que tu veux mettre ensuite elle revient à zéro et ouvre le contact.
Le problème avec cette tempo c'est que justement il n'y as pas de réarmement automatique donc imaginons que la pompe est tourné 25 minutes parce qu'il y a demande et toujours de l'eau dans le réservoir,à la prochaine demande tout va s'arrêter au bout de 5 minutes et il te faudra la réarmé alors que le réservoir est toujours plein.

Conclusion:
L'installation d'une tempo quelconque n'est pas la bonne solution.

Nouvelle proposition:
l'installation d'un relais de contrôle de pompe monophasé de marque Crouzet réf:84874200
Ce relais contrôle l'intensité de la phase et des que la pompe tourne a vide celui ci déclenche et coupe la pompe.
Le réarmement est manuel (installation d'un bouton poussoir pour le reset).
#5paulain
Bonjour Rob1
Bien reçu,et j'ai même compris comment répondre!!
Ta proposition est bien adapté au problème,j'ai donc pris contacte avec un revendeur des produits Crouzet pour connaitre le prix du contrôle de phase. Surprise le prix 167 euros est aussi élevé que celui du surpresseur donc, j'abandonne le projet.
Je te remercie pour ton assistance
Bien à toi.
Pompe surpresseur eau sanitaire