Nouveau ! S'en suivra avec le temps de nouvelles publications ..
| |
Connexion / inscription Derniers messages
du forum ![]() |
Discussion consultée 675 fois 6 messages éclairage manége
%E9clairage+man%E9ge+
#1cafe45le 30 octobre 2010 à 14h42 bonjour je cherche des renseignements je dois faire une installation d'éclairage et de prises pour un manège couvert de 40 x 20 avec une arrivée edf a 150 m ,quelle section pour mon câble en mono et quel type d'éclairage merci #2RFcole 30 octobre 2010 à 15h38 bonjour
waw, en mono!!! (il n'y a pas le tri???) il faut savoir quel type d'éclairage sera mis en place (puissance) @+ #3cafe45le 31 octobre 2010 à 15h15 bonjour et non pas de tri pour le type d'éclairage je pensais a un douzaine de 2 x 58 w néon #4firminle 31 octobre 2010 à 16h13 salut à tous , je pense que 18 réglettes serait un minimum . l'arrivée EDF est dédié au manège ?? en admettant un disj 32A au départ , il faudrait que tu passes en 50mm² cuivre ... voir aussi à quoi serviront les prises ... A+ #5cafe45le 01 novembre 2010 à 01h29 merci de vos réponses l'arrivée edf sert aussi a alimenter des bâtiments et les prises serviront pour les clôtures électriques a + #6RFcole 01 novembre 2010 à 06h03 Salutatous,
donc si ca doit alimenter d'autres choses, il faut dimensionner en fonction de. donc, par exemple, pour disposer de 45A il faut du 70mm² minimum @+ éclairage manége
|