Discussion consultée 675 fois
6 messages
éclairage manége

#1cafe45
bonjour je cherche des renseignements je dois faire une installation d'éclairage et de prises pour un manège couvert de 40 x 20 avec une arrivée edf a 150 m ,quelle section pour mon câble en mono et quel type d'éclairage merci
#2RFco
bonjour



waw, en mono!!! (il n'y a pas le tri???)

il faut savoir quel type d'éclairage sera mis en place (puissance)


@+
#3cafe45
bonjour et non pas de tri pour le type d'éclairage je pensais a un douzaine de 2 x 58 w néon
#4firmin

salut à tous ,

je pense que 18 réglettes serait un minimum .

l'arrivée EDF est dédié au manège ??

en admettant un disj 32A au départ , il faudrait que tu passes en 50mm² cuivre ...
voir aussi à quoi serviront les prises ...

A+
#5cafe45
merci de vos réponses l'arrivée edf sert aussi a alimenter des bâtiments et les prises serviront pour les clôtures électriques a +
#6RFco
Salutatous,


donc si ca doit alimenter d'autres choses, il faut dimensionner en fonction de.

donc, par exemple, pour disposer de 45A il faut du 70mm² minimum


@+
éclairage manége