#1tivapamou
Bonjour je suis nouveau sur ce forum et je viens vous voir pour me dire si mon schema unifilaire de ma nouvelle maison semble correct ou dans l'autre cas ce que je doit changer pour qu'il le sois et passe aupres du consuel merci d'avance de votre aide.
#2RFco
salut


il y a déjà un gros soucis sur le dernier diff, a passer en 63A type A ou alors revoir la répartition...



@+
#3firmin
bonsoir,

vous avez beaucoup de disjoncteurs pour l'éclairage , il est certainement possible
d'en supprimer quelques un ... ( vous avez droit à huit points maxi par circuit )

il faut dédier un ID aux circuits ext non attenant à l'habitat .

deux portes de garage ??
vous pouvez faire ces circuits en 1,5² disj 16A maximum .

il faut protéger la vmc par disj 2A ( sauf prescription du constructeur )

pas de sèche linge ??

il n'y a que trois volets , vous pourriez les mettre sur le même circuit 1,5²
disj 16A max .

en aval d'un ID 40A type A vous ne pouvez raccorder que la plaque ,le
lave linge et deux circuits ecl ou /et prises non spécialisées peu consommateur .
vous pouvez aussi remplacer le 40A par un 63A mais évitez quand même
le disj Clim ...

A+

#4tivapamou
bonsoir non il n'y a pas deux porte de garage mais une porte et un