Échanges et conseils en électricité

réaliser, modifier, dépanner, s'informer...
Discussion consultée 8051 fois
14 messages

norme passage cable en exterieur

Page 1/2    

  Page suivante >
#1tah
bonjour
je suis nouveau sur ce site, je vous salue tous.
voici mon petit probleme, je voudrais alimenter un tableau électrique dans un local secondaire a proximité de ma maison
entre le disjoncteur principal dans la maison et le tableau secondaire il a + ou - 25 m en extérieur, 22 le long du mur et 2 en aérien
ce qui m oblige a utilisé du 10 mm2

mes 2 questions sont :
1 je voudrais utiliser des tubes irl le long du mur sur 23 mètre pour faire plus propre et bien maintenir le cable et il y a 2 metre en aerien suspendu a un cable pour la rigidité.
pour acheminer l alimentation, dans le tube irl puis je utiliser simplement 3 fils ( vert bleu rouge ) en 10 mm2 , ou alors suis obligé d utiliser un cable et non des fils
2 si obligation d utiliser un cable dois je obligatoirement utiliser un cable de 3g10mm2 ou puis je utiliser un cable 2g10 mm2 et un fil de terre en plus

que dis la règlementation

merci pour vos reponses
#2RFco
salut


c'est en extérieur, donc câble


prendre un RO2V 3G10 (donc avec terre)



@+
#3tah
ok dans le cas d un RO2V 3G10 y a t il obligation de le passer dans des tubes irl ou puis je le laisser en apparent
merci
#4lerandoneur
bonjour
il me semble avoir vu que tu as acheté un câble 2X10 avec 50% de réduc. et que tu voulais passer la terre a côté!!!!!!!!!!
un câble RO2V se suffit a lui même pas besoin de le mettre dans un tube IRL sauf peu être pour l'esthétique!!
#5RFco
tout a fait, un RO2V se suffit à lui même, part contre, IRL préférable esthétiquement parlant





@+
#6tah
je ne l ai aps encore acheter j attend d avoir les differentes reponse pour faire le calcul et voir la solution la plus rentable

1 cable 2g10mm2 en promo + fil terre 10mm2 + tube IRL

2 cable 3g10 mm2 sans IRL
#7tah
merci a