#10sevy
Rappel message précédent, cliquez pour afficher...
Hello, me revoila,EDF a change le relai il y a 2 jours (pas facile d'avoir quelqu'un) mais j'ai toujours le meme problème,comment puis-je tester mon contacteur,j'ai du mal à m'y retrouver malgré vos explications pertinentes.
Encore merci
#11circus
bonsoir,

les photos de ton tableau sont assez sombres donc je ne vois pas bien le cablage

as tu testé ton fusible 2a de ton fil pilote ( enfin si tu en as un ) il est peut etre hs

#12ptitjeff
pour voir si ton contact reagit à l'impulsion EDF tu peut simuler leur impulsion tu met ton contacteur en marche forçé et avec un fil denudé au deux extremité tu touche le A1 et le fil qui est sous le 2 A du coté de la phase et normalement le contacteur doit repasser en auto
#13sevy
Hello, j'ai repris des photos qui sont un peu moins sombres,cette installation a 25 ans, je n'ai pas de fil pilote,j'espère que vous y verrez un peu plus clair
a+
#14jiellesse
Bonsoir

Normal que cet automatisme ne fonctionne pas...Rien n'est cablé entre A1 et A2

Le seul fonctionnement de ce contacteur est de le mettre en marche fordé permanente

Je pense qu'à l'origine celui-ci était piloté par l'horloge située sur le rail supérieur
#15sevy
Bonjour, je n'ai jamais eu d'horloge sur cette installation qui est d'origine avec la maison lors de sa construction en 1985
#16sevy
Citation :
Citation de slymule 

Hello,

Il faudrait commencer par vérifier l'état du contacteur chauffe eau, pour ce faire, si ton installation est récente, ce qui semble être le cas, le raccordement de ton chauffe eau doit être fait ainsi:

image/photo

Après avoir coupé le courant et durant les heure pleines

Sur le prochain schéma que je vais afficher, tu remarqueras que j'ai raccourci deux fils, il faut donc les débrancher, puis branché un nouveau fils tel que j'ai ajouté sur le schéma.
Remettre en suite le courant et vérifier qu'il y a du courant au niveau de la sorti puissance du contacteur chauffe eau (le bleu et rouge en bas du contacteur chauffe eau.

Et revenir nous dire le résultat de ce test.
J'ai réalisé le montage comme mentionné au schéma 2 ,n'ayant pas de disjoncteur 2A(voir photos de mon tableau dans les messages), j'ai raccordé directement sur le disjoncteur 16A et vérifier l'arrivée de courant a la sortie du contacteur résultat : néant
image/photo
sly
 
  Citation :
#17mimicoco43
mon chauffe eau est bien raccordé comme sur le shema .J'ai changé le contacteur.
A 22h30 je suis obligé de mettre en marche forcée .j'ai vérifié l 'instal.pas d'anomalies
Au compteur j'ai débranché les deux fils de commande de l'edf et j'ai mesuré coté instal au
pécly j'ai 220v est ce normal ??? Si je boucle ces deux fils C1 C2 venant C1 de A1 et
C2 venant du neutre du disjoncteur 2A . Est ce que je fais tout sauter???
J'ai bien sur l'option heures creuses,heures pleines.
Cette question avant d'aller dire a l'edf que je ne recois pas la boucle heures creuses
Merci de votre réponse
#18jiellesse
Bonjour

Si tu boucles ces 2 fils tu pourrais vérifier que ton contacteur se met bien en route.

A vérifier également ou est raccordé le fil en provenance de A2 - En phase ou neutre ?