#1adrinholle 22 octobre 2010 à 15h08 Bonjour,
Je suis en train de refaire "de 0" toute l'installation électrique de ma maison. Pouvez-vous, SVP, jeter un coup d'oeil au fichier joint (créé en grande partie grâce à ce site !) et me dire ce que vous en pensez ? Pour l'instant, j'ai répertorié tous mes circuits (encore modifiable en fonction de vos conseils...) et je vais bientôt m'attaquer à la répartition des modules dans le tableau. D'ailleurs, si vous avez également des conseils à ce sujet (ou des "pistes" pour démarrer), je suis également preneur Enfin, je ne sais pas trop comment gérer les points suivants : - alimenter un sèche-serviettes électrique (quelle section de câble, quel DJ (A), dédié ou pas ?) - alimenter une baignoire balnéo (idem) - alimenter une borne Wi-Fi (via courant faible ou courant fort nécessaire ? si courant fort, mêmes questions...) - les bouches d'extraction d'une VMC Hygro B ont-elles besoint d'être alimentées ? Si oui, alimentation depuis le groupe VMC (raccordé à DJ 2A) ou depuis n'importe quelle alimentation (DJ 10A par ex) ? N'hésitez pas à me poser des questions si c'est pas clair ! Merci par avance pour votre aide.
#2firminle 25 octobre 2010 à 21h48 Citation de adrinhol
Bonjour, Je suis en train de refaire "de 0" toute l'installation électrique de ma maison. Pouvez-vous, SVP, jeter un coup d'oeil au fichier joint (créé en grande partie grâce à ce site !) et me dire ce que vous en pensez ? Pour l'instant, j'ai répertorié tous mes circuits (encore modifiable en fonction de vos conseils...) et je vais bientôt m'attaquer à la répartition des modules dans le tableau. D'ailleurs, si vous avez également des conseils à ce sujet (ou des "pistes" pour démarrer), je suis également preneur Enfin, je ne sais pas trop comment gérer les points suivants : - alimenter un sèche-serviettes électrique (quelle section de câble, quel DJ (A), dédié ou pas ?) oui il faut un circuit dédié pour le radiateur SDB . normativement vous pouvez aller jusqu'à 3500 W sur un circuit 1,5² disj 16A maximum . - alimenter une baignoire balnéo (idem) circuit dédié aussi : 1,5² disj 16A max ou 2,5² disj 20A max . la norme demande une protection différentiel 30ma en domestique . pour les balnéo certains constructeurs demandent une protection différentielle 10ma à voir . - alimenter une borne Wi-Fi (via courant faible ou courant fort nécessaire ? si courant fort, mêmes questions...) si courant fort celle ci sera équipée d'une alim à connecter à une prise . soit à un circuit prises non spécialisé ou au niveau des prises GTL . - les bouches d'extraction d'une VMC Hygro B ont-elles besoint d'être alimentées ? Si oui, alimentation depuis le groupe VMC (raccordé à DJ 2A) ou depuis n'importe quelle alimentation (DJ 10A par ex) ? il faudrait en savoir un peu plus sur le modèle choisi ( certaines bouches fonctionnent à piles ) pour les autres elles feront de toutes façon partie du circuit VMC . N'hésitez pas à me poser des questions si c'est pas clair ! Merci par avance pour votre aide. je vais consulter votre pièce jointe ... A+ #3firminle 25 octobre 2010 à 22h06 de manière générale : seul la plaque et le lave linge sont obligatoire en aval d'un ID typeA si c'est un 40A vous ne pouvez mettre que ces deux éléments et éventuellement deux circuits ecl ou /et prises non spécialisés peu consommateurs . ou passer à un ID 63A . le reste des circuits peu être connecté en aval de différents ID type AC mais rien n'interdit qu'ils soient connectés en aval d'un type A . si plus de 100m² habitable , il vous faudra un minimum de 1 ID type A et 3type AC . si vous avez des circuits ext non attenant à l'habitat il leur faut un ID dédié . ensuite , vous répartissez vos " gros consommateurs " en aval des type AC ainsi que vos circuits prises , éclairages ,volets ... exemple : pour deux circuits volets , vous les installez en aval de deux ID différents . voilà pour un début ... A+ #4adrinholle 28 octobre 2010 à 16h10 Bonjour et merci pour ces réponses !
Enfin, je ne sais pas trop comment gérer les points suivants : - alimenter un sèche-serviettes électrique (quelle section de câble, quel DJ (A), dédié ou pas ?) oui il faut un circuit dédié pour le radiateur SDB . normativement vous pouvez aller jusqu'à 3500 W sur un circuit 1,5² disj 16A maximum . - alimenter une baignoire balnéo (idem) circuit dédié aussi : 1,5² disj 16A max ou 2,5² disj 20A max . la norme demande une protection différentiel 30ma en domestique . pour les balnéo certains constructeurs demandent une protection différentielle 10ma à voir . Est-ce que dans ces 2 cas (balnéo et radiateur SS) je peux mettre du 2,5² avec DJ 16A ? J'ai prévu du 1,5² pour tout ce qui est Eclairage, VRs, VMC et du 2,5² pour tout le reste (sauf exception 6²)... Puis éventuellement passer en DJ 20A ultérieurement si le 16A ne suffit pas ? (je ne pense pas pouvoir acheter de baignoire dans l'immédiat...) Pour la VMC (KIT BAHIA HYGRO B), en effet, les bouches d'extraction fonctionnent par capteur hygro et/ou avec pile, donc pas de pb pour l'élec... Et pour la borne Wifi je vais essayer de regarder quelques modèles pour voir si elles fonctionnent toutes de la même façon (mais moins urgent...). Merci par avance pour votre aide. #5adrinholle 28 octobre 2010 à 16h21 Concernant les ID, merci, je pense avoir tout compris En fait, j'ai déjà un "début" de tableau avec 2 ID 40A Type A. Et je voulais, entre autres, savoir si je pouvais me contenter d'acheter 2 ID 40A type AC et utiliser un de mes 2 types A dans un simple "rôle" de Type AC. Mais je pense que vous avez bien anticipé ma question : le reste des circuits peu être connecté en aval de différents ID type AC mais rien n'interdit
qu'ils soient connectés en aval d'un type A. C'est effectivement un très bon début Merci ! #6firminle 28 octobre 2010 à 18h37 bonsoir ,
Est-ce que dans ces 2 cas (balnéo et radiateur SS) je peux mettre du 2,5² avec DJ 16A ? J'ai prévu du 1,5² pour tout ce qui est Eclairage, VRs, VMC et du 2,5² pour tout le reste (sauf exception 6²)... Puis éventuellement passer en DJ 20A ultérieurement si le 16A ne suffit pas ? (je ne pense pas pouvoir acheter de baignoire dans l'immédiat...) oui aucun soucis ... exemple : normativement un circuit de section s est donné pour un disj de x ampères Maximum donc pour du 2,5² .....disj 20A Maximum . mais rien ne vous interdit de mettre moins dès l'instant où le calibre choisi suffira à la puissance de l'équipement . A+ #7adrinholle 29 octobre 2010 à 11h42 Bonjour et merci pour cette nouvelle réponse.
Je prévois donc une alimentation dédiée 16A pour balnéo et une pour radiateur SS... Pour l'instant, j'ai également prévu des alimentations dédiées 20A pour : - la résistance électrique (appoint) de mon ballon ECS, chauffé par panneau thermique - le moteur d'aspiration centralisé - le lave-linge - le sèche-linge - le lave-vaisselle - le four - le bloc prises multimédia (TV + décodeur/enregistreur TNT + lecteur DVD + ampli + console de jeu + ordinateur + écran + imprimante) Ca vous parait OK ? (ou insuffisant/trop pour certains points...) Et je viens de me rendre compte que je n'avais pas prévu d'alimentation pour ma chaudière au fioul et pour ma hotte de cuisine... Que faut-il prévoir ? 16A, 20A, dédié ou pas ? Merci par avance pour votre aide. #8firminle 29 octobre 2010 à 17h01 Citation de adrinhol
Bonjour et merci pour cette nouvelle réponse. Je prévois donc une alimentation dédiée 16A pour balnéo et une pour radiateur SS... Pour l'instant, j'ai également prévu des alimentations dédiées 20A pour : - la résistance électrique (appoint) de mon ballon ECS, chauffé par panneau thermique
- le moteur d'aspiration centralisé
- le lave-linge
- le sèche-linge
- le lave-vaisselle
- le four
- le bloc prises multimédia (TV + décodeur/enregistreur TNT + lecteur DVD + ampli + console de jeu + ordinateur + écran + imprimante) oui pourquoi pas ... à savoir qu là on est dans le cadre d'un circuit non spécialisé . donc 8 prises maxi sur le circuit . à savoir qu'un socle de deux prises compte pour 1 , qu'un socle de trois ou quatre compte pour deux .... donc même si vous mettez deux socles de quatre prises pour le multimédia vous pouvez vous permettre de rajouter deux prises depuis ce circuit dans le salon ( normativement +4 ) Ca vous parait OK ? (ou insuffisant/trop pour certains points...)
Et je viens de me rendre compte que je n'avais pas prévu d'alimentation pour ma chaudière au fioul et pour ma hotte de cuisine... Que faut-il prévoir ? 16A, 20A, dédié ou pas ? pour la chaudière ,vous pouvez faire un circuit dédié en 1,5mm² disj 10 ou 16A . pour la hotte vous avez la possibilité de faire un circuit dédié 1,5mm² disj 10 ou16A ou de l'alimenter depuis un circuit prise non spécialisé existant ( par exemple prises plan de travail ) en utilisant la même section du dît circuit prise . dans ce cas la hotte comptera pour un point ... Merci par avance pour votre aide. A+ #9adrinholle 04 novembre 2010 à 08h29 Bonjour,
Merci pour ces nouvelles réponses. J'ai mis mon fichier à jour... @ bientôt ! #10adrinholle 17 novembre 2010 à 15h00 Bonjour à firmin et à tous !
- le bloc prises multimédia (TV + décodeur/enregistreur TNT + lecteur DVD + ampli + console de jeu + ordinateur + écran + imprimante) oui pourquoi pas ... à savoir qu là on est dans le cadre d'un circuit non spécialisé .
donc 8 prises maxi sur le circuit . à savoir qu'un socle de deux prises compte pour 1 , qu'un socle de trois ou quatre compte pour deux .... donc même si vous mettez deux socles de quatre prises pour le multimédia vous pouvez vous permettre de rajouter deux prises depuis ce circuit dans le salon ( normativement +4 ) Un gros doute vient d'envahir mon esprit En fait je ne sais pas encore si j'aurai la place de mettre l'informatique au même endroit que le multimédia. Il serait donc dommage d'installer 8 prises si je n'en utilise que 4 ! De plus, je souhaiterais protéger ces équipements avec un onduleur "light" (pour les micro-coupures notamment)... Je pourrais donc installer un seul socle de 3 (ou 4) prises et y brancher 1 ou 2 multi-prises avec onduleur (+ éventuellement parafoudre) ? Qu'en pensez-vous ? Merci @+ ! Installation électrique de A à Z
|