#1kiftycent
Bonjour,

Je suis au tout electrique ECS+radiateurs, contrat HC/HP, compteur electronique.
Actuellement, mon chauffe-eau fonctionne grâce au contacteur HC/HP (bornes du compteur c1/c2 reliées au disjoncteur 2A et au contacteur HC/HP cf la rubrique schéma du site).
J'ai en ma possession un gestionnaire/delesteur Legrand 03821 et un programmateur Legrand 67412 (ci-joint un lien vers la notice du gestionnaire http://www.laboutiquedetoni.com/pub/DOC03821.pdf )
Et là je sèche...
1- puis-je réellement brancher le chauffe eau en direct?
2- pourquoi y'a-t-il une tore?
3- l'inter horaire ECS est-il nécessaire? si oui, puis-je le remplacer par mon contacteur?
4- quelle protections dois-je installer en amont du gestionnaire (2A, 16A..)
5- idem pour le programmateur?
6- puis-je brancher plusieurs fils pilotes sur une seule borne FP?
7- y-a-t- il une différence entre les bornes FP1 a et FP1 b?
Je pense avoir fait le tour, merci d'avance pour vos réponses.
Ah oui, j'oubliais, toutes ces interrogations car je trouve la notice contradictoire avec le schéma apparaissant dans le catalogue Legrand:
erreur image

Thanx
#2RFco
Salut,


Citation :
Citation de kiftycent 

Bonjour,

Je suis au tout electrique ECS+radiateurs, contrat HC/HP, compteur electronique.
Actuellement, mon chauffe-eau fonctionne grâce au contacteur HC/HP (bornes du compteur c1/c2 reliées au disjoncteur 2A et au contacteur HC/HP cf la rubrique schéma du site).
J'ai en ma possession un gestionnaire/delesteur Legrand 03821 et un programmateur Legrand 67412 (ci-joint un lien vers la notice du gestionnaire http://www.laboutiquedetoni.com/pub/DOC03821.pdf )
Et là je sèche...
1- puis-je réellement brancher le chauffe eau en direct?

OUI sans soucis si moins de 3680W

2- pourquoi y'a-t-il une tore?

Pour connaitre la conso en cas de compteur electromécanique

3- l'inter horaire ECS est-il nécessaire? si oui, puis-je le remplacer par mon contacteur?

l'inter horaire n'est pas utile à part en tempo


4- quelle protections dois-je installer en amont du gestionnaire (2A, 16A..)

selon votre schéma c'est ref 06012 donc 1A

5- idem pour le programmateur?

selon votre schéma c'est ref 06019 donc 16A

6- puis-je brancher plusieurs fils pilotes sur une seule borne FP?

préférer l'utilisation de connecteurs de type wago


7- y-a-t- il une différence entre les bornes FP1 a et FP1 b?

non, ils font tous les deux partie de la zone 1 (deux ""sous zones"") qu'il faut utiliser

Je pense avoir fait le tour, merci d'avance pour vos réponses.
Ah oui, j'oubliais, toutes ces interrogations car je trouve la notice contradictoire avec le schéma apparaissant dans le catalogue Legrand:
erreur image

Thanx
 
  Citation :


la doc legrand : Lien

@+
#3jiellesse
Bonsoir,

Rfco je ne suis absolument pas d'accord avec tes réponses et plus particulièrement concernant une Ref référence Legrand, Le 06012 est un 2A et non un 1A. A ton niveau c'est inadmissible Rfco
Bon pour les autres y a rien à dire a art quelques virgules ou ponctuations diverses ..mais là sur une des premières réponses..franchement !! >T'as le WE pour réviser et Alain dit " au bureau 8h : Interrogation écrites "




   [ Message modifié par  jiellesse  le  18-10-2010  à  21:24 ] 
#4RFco
Bonsoir mon Jiellesse


j'avoues humblement, un bug lors de ma saisie sur l'appli iphone....


Mea Culpa, d'autant plus que je n'y connais rien aux refs legrand (perso je préfere largement Hager)


Carresses à ta bestiole.....

@micalement



#5my_bounty
Bonsoir tout le monde .

D'abord un petit mot pour dire que je suis très heureux de trouver enfin un sujet sur ce qui me prend la tête depuis quelques jours maintenant.

Voilà, j'ai installé comme kiftycent un gestionnaire Legrand 03821 et un programmateur 67412.

Après avoir vérifier 3 ou 4 fois, mon branchement me semble correct par rapport à votre shéma, mais voilà, un hic : je n'ai pas l'info HC/CP, du moins, en auto, mon chauffe-eau se déclenche à volonté.

J'ai constaté que je n'avais aucune tension au niveau de i1 et i2. Je ne sais pas trop comment marche le téléinfo et je bloque un peu là. Ça deviant urgent car mon compteur s'affole en HP €€€€

Avant de ravaler ma fierté et appeler un électricien, quelqu'un aurait une idée ?

Merci de votre aide.

My_bounty
#6jerome261171
Bonjour,

allez consulter CE TOPIC pour voir si ca vous donne des infos supplémentaires.

Cdlt
Carminas
En ligne
 5013
#7Carminas
Bonsoir

Avez vous bien paramétré la réglage sur compteur électronique ?

Le délestage fonctionne t'il ?

L'ECS est'elle réglée en auto ?

En général sur les gestionnaires il y a un voyant qui indique que la téléinfo est activée (je ne sais pas si c'est le cas sur celui-ci). Est-ce votre cas ?

Avez vous demandé à ERDF d'activité la téléinfo si votre compteur est ancien (sur les nouveaux ils le font systématiquement) ?

Pour info la téléinfo est un signal téléphonique, vous ne pouvez pas mesurer de tensions.

@+

#8my_bounty
Merci pour ces réponses rapides.
Citation :
Citation de jerome261171
Bonjour,

allez consulter CE TOPIC pour voir si ca vous donne des infos supplémentaires.

Cdlt
  Citation :


Je vais regarder ça dés demain matin.


Citation :
Citation de Carminas 

Bonsoir

Avez vous bien paramétré la réglage sur compteur électronique ? => Je n'y ai pas touché, il a été posé il y a deux mois

Le délestage fonctionne t'il ? => Comment le savoir ?

L'ECS est'elle réglée en auto ? => Oui

En général sur les gestionnaires il y a un voyant qui indique que la téléinfo est activée (je ne sais pas si c'est le cas sur celui-ci). Est-ce votre cas ?

=> J'ai le voyant "EDF" qui clignote et "délestage" éteint

Avez vous demandé à ERDF d'activité la téléinfo si votre compteur est ancien (sur les nouveaux ils le font systématiquement) ?

Pour info la téléinfo est un signal téléphonique, vous ne pouvez pas mesurer de tensions.

@+

 
  Citation :


Merci bonne soirée, je me remet sur mon tableau dés demain.


   Modérateur : édition de la couleur des réponses  
#9my_bounty
Bonsoir,
je reviens vers vous car je n'ai toujours pas trouvé la solution à mon problème.

J'ai lu que la téléinfo était un signal donc je ne peut pas le voir au voltmètre, mais mon voisin qui a posé son compteur en même temps que moi à du 220v entre i1 et i2 . Je ne comprend pas.

J'ai cru comprendre également que c'est moi qui envoie du courant vers i1 et i2, et non l'inverse, donc si j'ai 0v en sortie du gestionnaire , le pb viens de chez moi et non du compteur, non ?

J'ai fait avec les moyens du bord un petit shéma pour expliquer un peu mieux ma situation.

Merci de votre aide.

My_bounty




   [ Message modifié par  my_bounty  le  05-01-2011  à  18:37 ] 
#10firmin
bonsoir ,

commencez par supprimer ce disj 2A au niveau des fils de la téléinformation .

http://f-electricite.fr/vatt4547_GE1.png

quel type de fil avez vous utiliser pour raccorder la téléinformation et quelle
longueur ???

vous êtes bien raccordé sur I1 et I2 ( à droite)du compteur et non C1 et C2 (à gauche)

ensuite , il faut être certain que la téléinfo soit bien activée comme dit plus
haut par Carminas .

A+


   [ Message modifié par  firmin  le  05-01-2011  à  18:50 ] 