Nouveau ! S'en suivra avec le temps de nouvelles publications ..
| |
Connexion / inscription Derniers messages
du forum ![]() |
Discussion consultée 3148 fois 18 messages contacteur de puissance + 2 contacteurs hc
contacteur+de+puissance+%2B+2+contacteurs+hc
#1tintounnle 03 octobre 2010 à 20h50 bonsoir à tous
je suis en train de reperer mon tableau electrique et je voulais savoir si les cablages du contacteur de puissance + 2 contacteurs hc sont corrects Il me semble que C1-C2 ne sont pas cablés correctement (même si tout marche correctement) merci d'avance (ci joint schéma de cette partie de l'installation)
#2Carminasle 03 octobre 2010 à 21h06 Bonsoir
Effectivement 3 remarques possibles : - sur les 2 contacteurs de gauche, c'est le neutre qui est coupé alors que d'habitude on utilise la phase - les disjoncteurs de protection des circuits de commande sont habituellement des 2A et pas des 10A. - le montage est complexe, sauf si les 3 contacteurs sont dans des tableaux différents (dans ce cas c'est une bonne solution). Mais le montage fonctionne @+ [ Message modifié par Carminas le 03-10-2010 à 21:06 ] #3firminle 03 octobre 2010 à 21h06 bonsoir ,
disons que le neutre est coupé au lieu de la phase au niveau de C1/C2 les protections commande devraient être en 2A au lieu de 10A si tout est dans le même tableau , il n'y a pas besoin du contacteur 4 pôles : la commande des deux contacteurs ballon pourrait être protégée par un seul disj 2A les deux bobines des contacteurs seraient en parallèle et commandées directement par le contact C1/C2 j'ai rajouté un ID au schéma de freud pour être dans votre config si vos ballons sont dans différents tableau , ne tenez pas compte de ce schéma . A+ [ Message modifié par firmin le 03-10-2010 à 21:25 ]
#4Carminasle 03 octobre 2010 à 21h54 Hello firmin
On a dit exactement les 3 mêmes item dans la même minute #5firminle 03 octobre 2010 à 22h03 re , oui ,j'ai vu seul les grands esprits se rencontre c'est vraiment formidable sur Entraidelec une vrai équipe de choc ...
A+ #6tintounnle 03 octobre 2010 à 23h36 re bonsoir
tout d'abord un grand merci pour vos conseils si rapides. 1/effectivement j'étais assez gêné par le câblage en C1-C2, les 10A au lieu des 2A. 2/de plus la partie de câblage à gauche de "EDF/C1-C2" est bel et bien raccordée à un autre tableau électrique (desservant un F2), tandis que le contacteur de puissance et l'autre contact HC (à droite) sont eux raccordés sur un autre même tableau (maison). En fait cela avait été fait, pour que le cumulus du F2 (gauche) puisse bénéficier des HC de la maison. 3/donc je me permettrai de vous soumettre dans les jours qui viennent, une copie corrigée de ce tableau (à laquelle j'aurai rajouté un fil pilote pour alimenter un accumulateur DYNATHERM coté maison !!! car c'était ça, l'origine de mes questionnements) L'hiver pointant le bout de son nez, j'y ai mis les doigts (pas dans le nez, dans le tableau) merci encore donc à vous deux. A + #7tintounnle 03 octobre 2010 à 23h42 ah flute
j'avais oublié :
dois je mettre 3 disj 2A (un pour chaque contacteur) ou 2 (un pour chaque tableau F2 et maison) ou 1 seul, avant le contacteur de puissance ? merci #8Carminasle 04 octobre 2010 à 08h05 Il faut un disj 2A par tableau.
Vous pouvez vous inspirer de ces exemples, votre cas de figure sera un mixte des deux. [ Message modifié par Carminas le 04-10-2010 à 08:48 ]
#9pascalelecle 04 octobre 2010 à 16h49 Bonjour,
Effectuant aussi l'ajout d'un 2ème chauffe eau sur un seul tableau (avec dijoncteurs séparés sur 2 inter différenciels différents), j'ai apprécié cette discution et surtout les schémas proposés ! J'ai pu apprendre que la protection des contacteurs HC (J/N dans mon cas) pouvaient être protégés par un seul dijoncteur 2A. Et Le schéma de Firmin correspondrait tout à fait à ma configuration... Aussi j'ai 1 questions : -Quest-ce qu'un contacteur de puissance et dans cas cas l'utiliser? Car les schémas proposés ne le mentionne pas... #10firminle 04 octobre 2010 à 18h37 bonsoir à tous , pascalelec , dans le cas cité notre ami parle d'un contacteur de puissance , mais dans son cas ce contacteur n'est nullement utilisé pour faire passer la puissance d'un appareil . comme il a deux tableau avec un ballon piloté en HC chacun et qu'il n'a qu'un seul contact " sec" C1/C2 au compteur , il pilote ce fameux contacteur qui va lui donner Deux contacts "sec" distincts qui piloteront les deux ballons différents . vous me direz qu'il aurait très bien pu renvoyer deux fils pris en parallèle sur un des contacteur HC pour envoyer à l'autre ,comme dans mon schéma , ça serait bien sûr fonctionnel mais dans ce cas la coupure d'urgence du tableau ne couperait pas la tension au niveau de la bobine du contacteur . il y a d'autre solution dans son cas , mais perso j'aime bien celle là ... pour en revenir au terme de contacteur de puissance : votre contacteur HC est un contacteur de puissance puisque ses contacts vont servir à alimenter votre ballon . A+ contacteur de puissance + 2 contacteurs hc
|