Branchement de plusieurs convecteurs

#1nx6125
Bonjour,

Je voudrais savoir s'il est possible de brancher des convecteurs en 1.5 (1000W) jusqu'à une boite de dérivation et ensuite rejoindre le tableau en 2.5 (4000watts au total)



Merci



   [ Message modifié par  nx6125  le  03-10-2010  à  16:01 ] 
#2firmin
bonjour ,

la réponse est Non :

vous avez un circuit 2,5² au départ qui sera protégé par disj 20A .

pour rester dans la norme tout le circuit doit être en 2,5² .

vous pouvez bien sûr garder le même principe de boite de dériv mais

remplacer la section 1,5² par du 2,5² ...


perso ,j'aurai fait deux circuits .

A+


   [ Message modifié par  firmin  le  03-10-2010  à  16:07 ] 
#3nx6125
Merci firmin, parce que si je fais deux circuit tout en 1.5 c'est ok?
#4firmin
re,

vous pourriez mettre deux disj 16A maximum au départ pour deux circuits

qui iraient à la boite , puis deux radiateurs par circuit .

le tout en 1,5mm²

à voir aussi de prévoir un fil pilote par radiateur ...
sans oublier la terre ...
A+


   [ Message modifié par firmin  le  03-10-2010  à  16:18 ] 
#5nx6125
Super! merci Firmin , je pense que je vais opter pour cette solution.
#6firmin

sage décision