Discussion consultée 504 fois 6 messages Branchement de plusieurs convecteurs
Branchement+de+plusieurs+convecteurs
#1nx6125le 03 octobre 2010 à 16h00 Bonjour,
Je voudrais savoir s'il est possible de brancher des convecteurs en 1.5 (1000W) jusqu'à une boite de dérivation et ensuite rejoindre le tableau en 2.5 (4000watts au total) Merci [ Message modifié par nx6125 le 03-10-2010 à 16:01 ]
#2firminle 03 octobre 2010 à 16h06 bonjour ,
la réponse est Non : vous avez un circuit 2,5² au départ qui sera protégé par disj 20A . pour rester dans la norme tout le circuit doit être en 2,5² . vous pouvez bien sûr garder le même principe de boite de dériv mais remplacer la section 1,5² par du 2,5² ... perso ,j'aurai fait deux circuits . A+ [ Message modifié par firmin le 03-10-2010 à 16:07 ] #3nx6125le 03 octobre 2010 à 16h13 Merci firmin, parce que si je fais deux circuit tout en 1.5 c'est ok? #4firminle 03 octobre 2010 à 16h15 re,
vous pourriez mettre deux disj 16A maximum au départ pour deux circuits qui iraient à la boite , puis deux radiateurs par circuit . le tout en 1,5mm² à voir aussi de prévoir un fil pilote par radiateur ... sans oublier la terre ... A+ [ Message modifié par firmin le 03-10-2010 à 16:18 ] #5nx6125le 03 octobre 2010 à 16h19 Super! merci Firmin , je pense que je vais opter pour cette solution. Branchement de plusieurs convecteurs
|