Discussion consultée 1112 fois 4 messages TABLEAU DIVISIONNAIRE AVEC 3 MOTEURS ELECTRIQUES
TABLEAU+DIVISIONNAIRE+AVEC+3+MOTEURS+ELECTRIQUES
#1MOULIN43le 01 octobre 2010 à 08h32 Bonjour,je suis tout nouveau sur le forum et je vois que beaucoup emploient des abréviations que je comprends pas!Tant pis ,je me lance.Je veux refaire la vieille installation electrique de mon petit atelier de menuiserie et travail du fer qui est situé à 70 mètres de la maison;pour l'instant,çà marche bien comme c'est;mais sur le tableau à l'atelier,il n'y a pas de sectionneur et quand il y a une intervention à faire sur le circuit ,je dois descendre à la maison pour couper le disjoncteur.D'autrepartl'installation à l'atelier est un bricolage perso.qu'il faut rénover;en gros ,du tableau principal,il part un gros cable en 5 fils 6 carré avec une protection sur chaque phase par un fusible de 16 A.A l'atelier,il y a un tableau de répartion qui distribue le courant à 3 moteurs tri (5ch;3ch;3ch)une prise pour le poste à souder en biphasé,3 prises classiques et 6 tubes fluo pour l'eclairage. Je veux refaire un tableau divisionnaire aux normes à l'atelier et il faudrait il me semble qu'il y ait une ligne pour chaque moteur, une ligne pour chaque prise spécialisée ,une ligne pour les prises classiques et une ligne pour la lumiére.Pouvez vous me transmettre un schéma du tableau divisionnaire à mettre en place à l'atelier?est-ce que je dois garder la protection des 3 fusibles au tableau principal s'il y a mise en place d'une protection pour chaque ligne au tableau divisionnaire de l'atelier?Je suis pommé dans tout cela.Merci de votre aide. #2Carminasle 01 octobre 2010 à 18h51 Bonsoir
Il faut mettre dans votre tableau de départ un disjoncteur tetra 32A L'idéal dans un atelier est de mettre un interrupteur sectionneur tetra 40A pour la coupure générale puis d'avoir un disjoncteur diff 30mA type AC de calibre approprié pour chaque circuit. Maiis pour un usage personnel, vous pouvez faire à l'économie et mettre en tête un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC suivi d'un disjoncteur tetra ou tri ou mono de calibre appproprié par circuit présent. Vous pouvz vous inspirer de ce schéma pour cette dernière solution. @+
#3MOULIN43le 02 octobre 2010 à 07h07 Merci Carminas pour vos réponses,mais j'ai des problèmes pour bien comprendre.D'abord,je vous avais pas dit que le disjoncteur principal est réglé sur 20 Ampères;c'est un 1O-40A,500 MilliA;qu'est-ce que çà va faire si je mets au tableau principal un disjoncteur tétrapolaire de 32A par phase?sachant que c'est le disjoncteur principal qui va déclencher si je pompe plus de 20A au global;enfin,c'est comme çà dans ma tête,je me trompe peut-être....
A coté de cela,je suis pas clair avec la notion de circuit.Pour moi un circuit,c'est un fil de phase sur lequel je vais alimenter 6à 8 lampes ou autant de prises simples classiques,avec un neutre qui revient au tableau.Mais, pour du triphasé comme pour les moteurs tri,je vais faire une ligne dédiée à chaque moteur;dans ce cas,qu'est-ce que c'est un circuit:les 3 fils de phase?ou je dois considérer chaque fil de phase comme un circuit?J'aurai tendance à mettre une protection de 16 A par phase sur chaque fil de 2,5 carré qui alimente le moteur.J'ai fait cela pour un chauffeau de 150 litres en triphasé 3*1,5 avec une protection de 10 A sur chaque fil. La troisiéme question est relative au disjoncteur différentiel 30 MilliA que je vais mettre en tête sur le tableau de l'atelier;est-ce qu'il faut que ce soit un 40 A alors que le disjoncteur principal est limité à 20 A?Depuis plus de 10 ans que ce disjoncteur principal est à 20 A je n'ai pas de problème de déclenchement intempestif,même s'il arrive (rarement) que les trois moteurs tournent en même temps. Ma quatrième question concerne la dimension du fil de terre du tableau de l'atelier;(car le 6 carré du cable principal me parait trop faible),je veux donc mettre une terre indépendante pour l'atelier.Comment je calcule la dimension du cable de terre ?selon la puissance totale qui peut être mise en eouvre? Merci de vos éclairages et excusez moi de ne pas être en phase avec le language des pros que vous êtes! #4Carminasle 02 octobre 2010 à 07h28 Bonjour
1/ On dimentionne une installation en fonction du calibre maxi du disjoncteur de branchement (40A dans votre cas, bien que cette valeur me semble bizarre) et non en fonction du calibre de réglage qui peut changer à tout moment. Avec 70m, j'ai peut être été un peu généreux avec mon disj 32A car, bien qu'en tri la chute de tension commence à ne pas être négligeable. Calculs fait 32A sur 70m de 6² en tri donne 3,7% de chute de tension maxi, avec un disj 25A 2,9% et avec un disj 20A 2,3% maxi. La règle étant qu'il ne faut pas dépasser 3% pour l'éclairage entre le disjoncteur ERDF et tout point d'éclairage, un disj 25A maxi me semble mieux adapté. Mais il est vrai que tant que votre abonnement est réglé sur 20A ce n'est pas celui-ci qui coupera en premier. 2/ Un circuit c'est l'ensemble des matériels électriques (conducteurs, appareillages) protégé contre les surinensités par un même disjoncteur ou un même fusible. Mais attention si vous avez 3 phases il faudra mettre un disjoncteur tri et si vous avez 3 phases + neutre un disjoncteur tetra, jamais des disjoncteurs unipolaires car il faut que l'ensemble du circuit puisse être coupé en une seule action. Donc pour votre moteur prendre un disjoncteur tri 16A ou 10A (suivant la section des fils), éventuellement courbe D pour se prémunir des pic d'intensité au démarrage et sachant que le plus gros de vos moteurs n'aura pas besoin de plus de 5A. 3/ Le courant assigné d'un interrupteur différentiel est le courant maximal qu'il accepte avant de ce détériorer. Donc aucun problème pour mettre un 40A, vu que votre installation vous limitera par construction à 40A. Si vous mettez un disj 25A au départ du câble, vous pouvez aussi mettre un interrupteur différentiel 25A. 4/ Il faut que le conducteur de terre soit au minimum de même section que les conducteurs actifs. Si votre arrivée est en 6², votre conducteur principal de terre doit au moins être en 6², mais rien ne vous interdit de mettre plus. @+ TABLEAU DIVISIONNAIRE AVEC 3 MOTEURS ELECTRIQUES
|