Discussion consultée 755 fois
9 messages
derivation sur circuit alimentation principale

#1jeanno
bonjour
voila a l'origine ,ma maison est alimenté ,2x16²,en souterrain,j'ai fait une extension,et j'ai constaté ,que je n'avais plus de place au niveau du tableau électrique(maison neuve).
J'ai donc mis en place un autre cable de 2x16²,en dérivation juste à la sortie du disjoncteur extérieure,sur l'extension , j'ai 4 prises,3 circuits lumières.
Donc question le disjoncteur calibré a 60a va t il tenir ,pas sur l'ampérage, mais sur le faite d'avoir laisser entre la sortie du disjoncteur et la cablette de dérivation du 16².
Ensuite je vais mettre en place un tableau avec différentiel 30ma,j'ai mis en place une cablette de terre 10mm²,entre le tableau et la barette de mesure ,puis 1m de cable 25²,et un piquet ,je pense que je dois mettre plus de cablette de terre je pensais ajouter 15 m en fond de fouille de ma tranchée
Donc deuxième question ma terre est (ou sera t elle)correcte?
Merci
Carminas
En ligne
 5013
#2Carminas
Bonsoir

En principe on ne raccorde pas 2 conducteurs en sortie du disjoncteur de branchement, il faut passer par un coffret de répartition intermédiaire.

Si votre DB est un 30/60A aucun problème pour utiliser partout du 16².

Quand à la qualité de votre terre impossible à dire, cela dépend de la nature de votre sol.
Le seul moyen de savoir est d'en faire faire la mesure.

@+
#3jeanno
Bonsoir,
pour l'instant j'ai raccordé mes deux cables avec ceci bornier ,donc trois raccord sur chaque bornier,j'ai bien pris soin de recuperer les raccords alu/cuivre de chez edf pour assurer une bonne liaison électrique,quelle est la différence entre le bornier précité,et un coffret de repartition?
Ensuite ce coffret de répartition se raccorde t il sur le bornier deja installé?
Concernant la terre pas au dessus de 100 ohms, quel appareil , avons nous pour mesurer celle ci.
Carminas
En ligne
 5013
#4Carminas
Ce que vous avez fait semble convenir pour la dérivation.

Pour la mesure de terre l'appareil coute cher, il faut en louer en ou la faire mesurer par un profesionnel.

@+
#5jeanno
merci pour tout .
#6manny35
Bonjour,
Pour info la section du câble de terre doit être égale à celle du neutre ( alimentation ) !!
Ainsi pas de 10² ! Vous parlez d'une maison neuve, n'y a t-il pas eu de Consuel ? Et donc de vérification de la terre.
Concernant le fait de placer la cablette de terre ( 15 m de 16 ² nu bien entendu ! ) dans la fouille c'est parfait !!


   [ Message modifié par  manny35  le  01-10-2010  à  18:32 ] 
#7jeanno
éffectivement , ....c'est pour cela , que je demande conseil avant d'envoyer le courant , donc ca je vais regler le probleme la semaine prochaine, le consuel est passer pour la maison neuve , mais pas pour l'extension ,je dois quand meme faire valider mon installation par un consuel?
Carminas
En ligne
 5013
#8Carminas
Pas besoin de consuel pour l'extension, mais il est vrai que le conducteur principal de terre doit être de même section que le conducteur d'alimentation donc au moins 16².

@+
#9jeanno
ok j'ai recuperer du 25² cuivre gainé ce weekend.un bon dimanche a tous ...