#1steph86le 30 septembre 2010 à 12h17 Bonjour à toutes et tous.
Je suis en train de rénover une ancienne maison avec électricité des années 50 en place et vais changer toute l'alimentation (gaines tressées ou avec plastique isolant en morceau, boites de dérivations multiples et en métal, prises triphasée, etc...). Mon alimentation est en monophasé avec compteur edf électronique moderne. J'ai préparé les schémas de tableaux suivants et serais très heureux de recevoir vos avis et critiques les concernant. Il y a deux tableaux, le principal au sous-sol et un secondaire à l'étage.
Merci d'avance pour vos points de vues, corrections et autres. Pour infos, j'ai l'image de l'ID en haute sensibilité à disposition, à qui l'envoyer pour la partager SVP ? Et bravo aux concepteurs et contributeurs de ce site pour l'aide apportée aux néophytes. Stéphane [ Message modifié par steph86 le 30-09-2010 à 12:19 ]
#2Carminasle 30 septembre 2010 à 20h42 Bonsoir
Le tableau principal est largement dimentionné (vous pourriez gagner un ID sans problème) Peu d'intérêt de mettre un type SI s'il y a autant de circuit dessous. Une immunité renforcée ne sert à rien si on multiplie les circuits qui amènent des risques de panne. Pas de problème sur le tableau divisionnaire, bien que le 16² soit surdimentionné vu l'usage prévu (du 6² suffirait), mais peut être prévoyez vous un usage futur plus intense. Je n'ai pas compris à quoi correspondant le symbole relié au bornier de terre. Sinon dans l'ensemble ce n'est pas trop mal. @+ #3steph86le 30 septembre 2010 à 22h36 Merci beaucoup Carminas pour cet avis. Je vais suivre votre conseil pour l'ID à haute sensibilité et ne conserver dessus que congélateur et informatique. Je ventilerai donc les circuits lumière et prise sur les deux ID type AC.
Concernant le 16 mm2 pour monter au tableau divisionnaire, j'opterai suite à votre conseil pour du 10 mm2, permettant de laisser une "marge de manœuvre". Bref, je n'ai plus qu'a commander le tout. Je mets mon petit fichier d'ID haute sensibilité en piece attachée au message, bien que ce ne soit peut-être pas l'endroit. Stéphane
#4steph86le 30 septembre 2010 à 22h40 Oups, je ne suis pas tres bon encore avec les fichiers attachés...
Voila l'ID SI/HDI
#5steph86le 30 septembre 2010 à 23h01 Et en plus, je me suis mélangé les pinceaux dans les versions... Voila le définitif (provisoire, peut-être).
#6Carminasle 01 octobre 2010 à 08h24 Ce coup ci c'est le type A qui est trop chargé.
Mettez votre prise ailleurs. Et si vous mélanger congel et informatique sous le SI pensez à couper le disj de l'informatique lorsque vous partez en vacances. @+ #7manny35le 01 octobre 2010 à 18h01 Bonjour,
Je me permets de faire remarquer ici que les circuits d'éclairage ( 1.5 mm² ) ne doivent pas être protégés par des disjoncteurs 16A ( 2.5 mm² ) mais par des disjoncteurs 10 A, sinon vous risquez l'incendie ! Quant au différentiel type SI, il est tout a fait inutile dans votre cas ( à moins que vous possédiez plusieurs postes informatiques ... et encore ) et très couteux. Attention également à votre circuit sonnette: la encore le 16 A est sur dimensionné ( 10 A suffisent largement ), de même que la chaudière : 10A au lieu de 16A. N'oubliez pas de protéger le câble d'alimentation de votre tableau secondaire par un DPN 32A ( un 3g6mm² pour l'alimentation suffira amplement ! ). Salutations [ Message modifié par manny35 le 01-10-2010 à 18:04 ] #8RFcole 01 octobre 2010 à 18h08 salutatous,
Citation de manny35
Bonjour, Je me permets de faire remarquer ici que les circuits d'éclairage ( 1.5 mm² ) ne doivent pas être protégés par des disjoncteurs 16A ( 2.5 mm² ) mais par des disjoncteurs 10 A, sinon vous risquez l'incendie ! Quant au différentiel type SI, il est tout a fait inutile dans votre cas ( à moins que vous possédiez plusieurs postes informatiques ... et encore ) et très couteux. Attention également à votre circuit sonnette: la encore le 16 A est sur dimensionné ( 10 A suffisent largement ), de même que la chaudière : 10A au lieu de 16A. N'oubliez pas de protéger le câble d'alimentation de votre tableau secondaire par un DPN 32A ( un 3g6mm² pour l'alimentation suffira amplement ! ). Salutations [ Message modifié par manny35 le 01-10-2010 à 18:04 ] il va falloir revoir le tableau 771F de la norme on peut tout a fait protéger un circuit 1,5mm² par un disjoncteur 16A @+ #9manny35le 01 octobre 2010 à 18h23 Euh protéger un circuit éclairage en 16 A est dangereux ( pour les appareils qui sont d'une relative faible consommation ) et engendre un surcoût inutile. On peut protéger un circuit en 1.5 mm² par un disjoncteur 16A lorsqu'il s'agit de PC en aval. #10RFcole 01 octobre 2010 à 18h31 non et non, ce n'est pas dangereux, en quoi serait ce le cas???
la norme l'autorise (je me répète, je sait) Et je ne voit pas quel est le surcout. @+ Avis sur tableaux pour renovation complete SVP
|