#1Ericelecle 28 septembre 2010 à 17h37 Salut à tous,
sur certains disjoncteurs(bipolaire et tétrapolaire), le neutre n'est pas protégé Quelqu'un pourrait-il m'expliquer pourquoi s'il vous plaît? #2RFcole 28 septembre 2010 à 23h42 salut
s'ils sont bipolaires, les deux poles sont protégés donc si phase et neutre dessus, phase et neutres seront coupés, sinon, c'est un uni+neutre... @+ #3Ericelecle 29 septembre 2010 à 21h08 salut,
je ne comprend pas trop la différence entre un disjoncteur bipolaire(phase+neutre) et un disjoncteur unipolaire+neutre(donc phase+neutre) Ce n'est donc pas la même chose? #4RFcole 29 septembre 2010 à 21h11 bonsoir
il y a une énorme différence dans un bipolaire, les deux sont protégés dans un uni+neutre, seule la phase est protégée, le neutre est seulement coupé quand il se passe quelquechose sur la phase @+ #5Ericelecle 30 septembre 2010 à 19h06 ah d'accord merci!
mais dites moi, si j'ai à choisir entre les deux disjoncteurs, lequel me conseilleriez-vous? Dans quel cas je dois utiliser l'un ou l'autre? Par exemple pour un climatiseur monophasé, lequel me conseilleriez-vous? #6RFcole 30 septembre 2010 à 19h25 BONJOUR
Tout dépend des caractéristiques techniques et des demandes du constructeur @+ #7jusdecourgele 30 septembre 2010 à 21h52 Bonsoir,
En règle générale on utilise du disjoncteur uni + neutre pour le réseau EDF qui délivre du 230 volts entre phase et neutre et oul'on est en régime de neutre TT c'est à dire neutre du transfo relié à la terre et enveloppes métallique des récepteurs chez l'abonné reliés à la terre avec une ou des protections diffèrentielles. Par contre dans l' industrie par exemple ou les transformateurs sont anciens et privés on trouve encore des 110/220V c'est à dire qu'entre neutre et phase on a du 110 volts ,l e 220 volts est entre phases et dans ce cas la coupure bipolaire sur ces circuits est obligatoire car en cas de défaut d'isolement (phase en contact avec l'enveloppe métallique d'un récepteur et en fonction de certains régimes de neutre TN ou IT le disjoncteur doit déclencherau premier défaut en régime TN ou au deuxième défaut en régime IT sinon ca fume grave :CQFD Disjoncteur
|