Règles de constitution d'un tableau

Page 1/2    

  Page suivante >
#1favdb
Bonjour à tous.

J'en suis au stade de la programmation de la constitution automatique du tableau. Les données de base sont celles de la description du logement, du type de chauffage, du type de production d'ECS, de la description des pièces, de la description des circuits spécialisés. Bref les données issues du module 1 de oooTableauElec.

Je vais décrire ci-après les règles de constitution automatique du tableau, sachant qu'au travers du module 2 on pourra modifier le tableau ainsi constitué.

Bien entendu chaque règle peut être revue, discutée, amendée. C'est même souhaitable.

Pour permettre de référencer les discussions je vais identifier les règles selon le principe suivant:

1: règles concernant le nombre minimal d'ID de type A, AC, ou HI (HPI chez Legrand), en fonction de la surface du logement

2: calcul du nombre minimal de circuit d'éclairage en fonction du nombre fixé pour les pièces décrites

3: calcul du nombre minimal de circuit de prises en fonction du nombre fixé pour les pièces décrites

4: calcul du regroupement des circuits spécialisés

4a: traitement de l'ID de type A, avec ajout d'ID en cas de besoin

4b: circuit Congélateur

4c: traitement des autres circuits spécialisés

4d: traitement des circuits d'éclairage

4e: traitement des circuits de prises

4f: traitement du chauffage

4g: traitement de l'ECS

4h: autres (si j'ai oublié quelque chose)

5: je laisse vide

6: calcul du nombre de rangées du tableau (en prenant comme base 13 modules par rangée et en gardant une réserve de 20% libre)

Chaque sous-règle, ou élément de règle, peut recevoir une identification sous forme d'un numéro à 2 chiffres. Si vous voulez faire référence à un élément qui n'a pas été identifié vous pouvez lui attribuer un nouveau numéro, je me débrouillerai ensuite, ou la modération en général, pour changer si nécessaire.

Voilà, bonne lecture et que la participation se fasse à profusion.


   [ Message modifié par favdb  le  01-10-2010  à  00:16 ] 
#2favdb
Règle 1

C'est certainement la règle la plus simple à programmer. Elle fait directement référence aux prescriptions de la NF C 15-100. C'est l'application des surfaces.

Principe préalable : tous les interrupteurs différentiels (InterDif ou ID) seront calibrés de base en 30mA, donc cette indication n'apparaîtra jamais puisque sous-entendue.

01 : si la surface du logement est inférieure à 35,01m² (j'utilise cette formulation plus simple que plus petit ou égal) on doit avoir:
- 1 ID de type A 40A
- 1 ID de type AC 25A

02: si la surface du logement est plus grande que 35m² et plus petite que 100,01m² on doit avoir:
- 1 ID de type A 40A
- 2 ID de type AC 40A

03: si la surface du logement est supérieure à 100m² on doit avoir:
- 1 ID de type A 40A
- 3 ID de type AC 40A

Commentaire:
Lors de la règle ultérieure n° 4 on devra pouvoir modifier le pouvoir de coupure des ID de type AC qui pourra évoluer de 25A à 40A et de 40A à 63A. Les ID de type A seront toujours à 40A.

NOTA : pour la programmation les différents types d'ID sont appelés:
- IDA : ID de type A
- IDAC : ID de type AC
- IDHI : ID de type HI


edit : pour bien comprendre la méthode d'identification des règles voici un exemple:
si vous voulez parler de la deuxième sous-règle vous pouvez simplement dire "la règle 1.02". Et si votre propos concerne très spécifiquement la valeur du type AC associé vous pouvez aussi parler de la règle 1.02.2. Et si par hasard vous voudriez ajouter un autre type vous pourriez demander la création de la règle 1.02.3.
Compris?


   [ Message modifié par favdb  le  20-02-2012  à  15:41 ] 
#3favdb
Les règles 2 et 3 sont elles aussi assez simples. Il s'agit de déterminer le nombre minimum de circuits pour l'éclairage et les prises.

Règle 2
Je pars du principe de l'installation standard offrant la meilleur garantie de protection. Donc je recommande un câblage systématique en 2,5mm² et un nombre de points d'éclairage maximum de 5 par circuit. Comme, toujours en principe, chaque pièce décrite à au moins 1 point d'éclairage, la règle la plus simple serait de diviser le nombre de pièces par 5 avec arrondi à l'entier supérieur. Mais après tout on offre la possibilité dans la description de chaque pièce de modifier le nombre d'éclairages, donc on additionne ces nombres puis on divise par 5. Il ne faudra pas oublier ensuite, lors de la répartition des circuits, de vérifier pièce à pièce qu'on ne "divise" pas une pièce en deux circuits

Règle 3
Cette règle est donc identique à la règle 2, si ce n'est qu'elle s'applique aux prises.

#4favdb
Règle 4

On aborde les aspects beaucoup plus complexes du regroupement des différents circuits sur les différents ID.

Règle 4a

Les ID de type A sont destinés à protéger les différents appareils qui "mélangent" électricité et eau. En premier lieu bien entendu la cuisinière, ou les plaques de cuissons (parce que ça arrive de temps en temps que "ça déborde" ), mais il y a aussi les "lavemachinchose". Je pars du principe, bien que ce ne soit pas une obligation, que les lave-linge, lave-vaisselle et sèche-linge font tout trois partis de cette catégorie.
Donc commençons par examiner la cuisinière, en principe selon la norme c'est un circuit obligatoire et un ID de type A obligatoire aussi. Mais nous pourrions avoir plusieurs cuisinères, j'imagine une immense baraque avec une cuisine d'été bien entendu. Dans ce cas il faudra un second ID de type A.

Donc on va explorer tous les circuits spécialisés définis dans le module 1 et à chaque fois qu'on va rencontrer une cuisinière on va créer un nouvel ID et le lui affecter.

Ensuite on va recommencer pour le lave-vaiselle, puis le lave-linge, puis le sèche-linge en complétant les ID au fur et à mesure.

Au final si on a 1 cuisinière, 1 lave-vaisselle, 1 lave-linge et 1 sèche-linge, ils vont tous se retrouver sous le même ID. Donc j'ajoute pour chacun de ces appareils un facteur de charge de manière à empêcher ça. J'ai fixé ce facteur de charge à 60%. Ainsi on a le calcul intermédiaire suivant: cuisinière+lave-vaisselle = 20+12 = 32. Donc impossible d'ajouter une autre appareil sans dépasser le seuil de 40. Voici les facteurs de charge retenus:
- cuisinière = 20
- lave-vaisselle = 12
- lave-linge = 12
- sèche-linge = 12
- éclairage = 3
- prise = 3

De cette manière sur le premier ID de type A on ne pourra retrouver au final qu'une configuration du genre:
- cuisinière
- lave-vaisselle
- 1 circuit éclairage
- 1 circuit prise

Pour cet ensemble de règles j'ai besoin impérativement d'une confirmation sur mon raisonnement. Je l'ai confronté au guide NF de Legrand et de Hager et ça semble cohérent.


   [ Message modifié par  favdb  le  28-09-2010  à  21:07 ] 
#5favdb
4b Congélateur

Là c'est hyper-simple, un DJ 20A de type HI (ou HPI), tout seul.
#6favdb
4c autres circuits spécialisés

Encore une distribution relativement simple. C'est comme pour les circuits à mettre sur des ID de type A, mais ça concerne une protection de type AC. On balaye tous les circuits spécialisés et pour chaque catégorie on implémente sur les emplacements disponibles de type AC. On utilise les mêmes règles de facteur de charge (60%) que pour les types A. La seule différence est que s'il est nécessaire de créer un nouvel ID on vérifie avent qu'il n'est pas possible de passer un ID existant (de 40A) en 63A.
#7favdb
4d: l'éclairage
4e : les prises

Ici les règles sont complètement similaires. On recherche parmi les ID les places disponibles et on y met les circuit d'éclairage et de prises. Exception, ou pas d'ailleurs, les ID de type A reçoivent eux aussi ces circuits, en revanche pas sur l'ID dédié au congélateur.

La règle d'accroissement des capacité des ID de type AC s'applique aussi.


   [ Message modifié par favdb  le  20-02-2012  à  15:43 ] 
#8favdb
4f : chauffage

On ne s'intéresse qu'au chauffage électrique par radiateur. On pend le nombre de pièces "à vivre" (séjour, chambre, cuisine). Dans le cas d'un logement comptant plus de 4 chambres on ajoute 1 radiateur pour la circulation. On va considérer que chacune de ces pièces dispose d'un radiateur d'une puissance de 7000W. On en déduit non seulement le nombre de radiateur mais aussi le nombre de circuits.

Les circuits seront répartis sur un ou plusieurs nouveaux ID de type AC.

On ajoute ensuite un ID de type AC pour le radiateur de la salle d'eau.
#9favdb
4g: eau chaude sanitaire

Règle très simple et similaire au chauffage de la salle d'eau. Donc une protection par un ID de type AC à 20A.
#10favdb
4b : congélateur

Changement dans l'ordre de traitement, la règles 4b sera traitée complètement à la fin de las règles 4. En effet j'avais mal interprété les guides auxquels je me réfère, la protection n'a pas à être de type HI (ou HPI), un type AC est suffisant. Pour éviter de retrouver sur ce circuit d'autres éléments je le traite donc en dernier.