Discussion consultée 598 fois
3 messages
Sélectivité

#1Ericelec
Salut à tous,
dans un restaurant, un four électrique raccordé par l'intermédiaire d'une fiche à une prise(Triphasé+Neutre+Terre) est protégé par un disjoncteur différentiel 30mA.
Ce four est neuf mais quelqu'un du personnel du restaurant n'a pas correctement connecter le cable de la fiche au four et ça a fait disjoncter carrément au disjoncteur de branchement d'EDF...
C'est un disjoncteur sélectif, réglé à 1A et 300ms.
Ma question est comment se fait-il que ce soit le disjoncteur de branchement d'EDF qui a disjoncté et pas le disjoncteur différentiel 30mA du four?
Quelqu'un aurait-il une explication s'il vous plaît?
#2firmin

bonsoir ,

dans ce cas le courant de fuite à au moins atteint 1A ( le type a du inverser la terre et une phase )

il faudrait tester le disjoncteur 30ma ( bouton test ) puis avec un testeur de diff ( seuil de déclenchement )

et aussi en "delta t " ( temps de déclenchement )

pendant que vous y êtes faire les même tests au DB .

A+
#3Ericelec
Le disjoncteur 30mA est neuf
mais je n'ai pas vérifié avec le bouton test, je le ferais demain.
Pour ce qui est du problème, le personnel a branché une des phases sur la borne de terre du four, le neutre sur la borne R, la terre sur la borne S...enfin bref c'était du n'importe quoi...

Merci et A+
Sélectivité