Discussion consultée 919 fois 9 messages question GTL
question+GTL
#1s78le 17 septembre 2010 à 12h37 bonjour
voilà avant de faire validez mon tableau électrique je me pose une petite question au sujet de la GTL je voudrais savoir ci la configuration suivante convient : c'est bon ? cela ne pose pas de problème si elle est en bois merci à vous A+ [ Message modifié par s78 le 20-05-2011 à 08:51 ]
#2ANGEle 17 septembre 2010 à 13h45 #3ANGEle 17 septembre 2010 à 13h52 #5s78le 17 septembre 2010 à 16h31 #6jusdecourgele 17 septembre 2010 à 21h17 Bonjour,
Il faut prévoir une goulotte bois (ou plastique) séparée pour le câble d'alimentation EDF et avec couvercle démontable séparément Quand au fait qu'elle soit en bois pas de soucis @ + #8macrophajle 21 septembre 2010 à 19h02 Le précablage alarme sont-ils obligatoirement ramenés à la GTL?
Même question pour le précablage réseau informatique domestique. Je m'explique : j'ai du précablage alarme, réseau informatique et Home cinéma qui arrivent de l'autre coté du garage par rapport à la GTL et j'essaie de faire comprendre au constructeur que placé içi il ne me servent à rien et que ce n'est pas conforme à la NFC15-100. #9Golfyle 21 septembre 2010 à 23h01 Bonsoir,
attention aux hauteurs ! Le disjoncteur général doit se situer entre 1.00 et 1.80m, comme le reste des éléments de coupures. question GTL
|