#1beutchele 09 septembre 2010 à 20h18 bonjour,
J'ai fais installer un garage en béton préfabriqué sur mon terrain et je compte y installer l'électricité (éclairage par va et vient, motorisation de porte + 2 ou 3 prises). Je pense tirer un câble en 3G 6mm2 depuis le tableau électrique de la maison distant d'une vingtaine de mètres. Ma question est : Dois-je installer une prise de terre dans le garage ou la prise de terre de la maison est-elle suffisante ? Merci de vos réponses #2RFcole 09 septembre 2010 à 20h22 bonjour
vous pouvez installer une prise de terre en COMPLEMENT de l'existante Faites tout de même attention a cette alim qui risque d'etre sous dimensionnée @+ #3firminle 09 septembre 2010 à 20h32 salut à tous , sur une longueur de 19 mètre vous pouvez protéger votre câble en amont par un disj 32A . avec un disj 25A vous pouvez aller jusqu'à 25mètres . même avec 25A vous avez suffisement de puissance pour votre utilisation ( 5750 W de puissance possible ) la terre du 3 G 6mm² suffit à votre installation . voici un exemple de tableau divisionnaire : http://entraidelec.com/schema-19-Ajout-d-un-tableau-electrique-supplementaire.html A+ #4RFcole 09 septembre 2010 à 21h02 oui, cest suffisant pour l'utilisation décrite, mais quid de l'avenir??????? #5beutchele 09 septembre 2010 à 21h34 Merci beaucoup pour ces conseils "éclairés".
a+ #6manny35le 11 septembre 2010 à 16h28 sur une longueur de 19 mètre vous pouvez protéger votre câble en amont
par un disj 32A . avec un disj 25A vous pouvez aller jusqu'à 25mètres . Ah Mise à la terre
|