Mise à la terre

#1beutche
bonjour,
J'ai fais installer un garage en béton préfabriqué sur mon terrain et je compte y installer l'électricité (éclairage par va et vient, motorisation de porte + 2 ou 3 prises). Je pense tirer un câble en 3G 6mm2 depuis le tableau électrique de la maison distant d'une vingtaine de mètres. Ma question est : Dois-je installer une prise de terre dans le garage ou la prise de terre de la maison est-elle suffisante ?
Merci de vos réponses
#2RFco
bonjour


vous pouvez installer une prise de terre en COMPLEMENT de l'existante

Faites tout de même attention a cette alim qui risque d'etre sous dimensionnée


@+
#3firmin

salut à tous ,

sur une longueur de 19 mètre vous pouvez protéger votre câble en amont
par un disj 32A .

avec un disj 25A vous pouvez aller jusqu'à 25mètres .

même avec 25A vous avez suffisement de puissance pour votre utilisation
( 5750 W de puissance possible )

la terre du 3 G 6mm² suffit à votre installation .

voici un exemple de tableau divisionnaire :
http://entraidelec.com/schema-19-Ajout-d-un-tableau-electrique-supplementaire.html

A+
#4RFco
oui, cest suffisant pour l'utilisation décrite, mais quid de l'avenir???????
#5beutche
Merci beaucoup pour ces conseils "éclairés".
a+
#6manny35
sur une longueur de 19 mètre vous pouvez protéger votre câble en amont
par un disj 32A .

avec un disj 25A vous pouvez aller jusqu'à 25mètres .

Ah
#7firmin
salut à tous ,


Citation :
Ah   Citation :



?
Mise à la terre