le  09-09-2010  à  07:57     #1
grego30
grego30
    49





Bonjour a tous,

Curieux de connaitre la consommation de ma PAC air/air, je vais brancher un sous compteur.

Mais j'ai un doute quand au branchement:

Faut-il bien que le sous compteur soit entre le 30Ma et le disjoncteur de la PAC?
Si oui, ne faut-il pas un disjoncteur en amont pour proteger ce sous-compteur?

Merci pour votre aide qui me sera précieuse.

Cordialement

le  09-09-2010  à  08:30     #2
Freud
Freud
    5314





Bonjour,

Vous pouvez placer ce compteur ou vous voulez, donc après le disjoncteur sera le mieux. Ainsi vous pourrez le déporter dans votre tableau sans devoir décaler les disjoncteurs en place.

++
le  09-09-2010  à  08:37     #3
grego30
grego30
    49





Merci de cette réponse rapide et efficace.

Cependant, ayant 2 disjoncteurs differents 1 pour la PAC Air/air et 1 pour la PAC air eau, dois-je mettre 2 sous-compteur ou puis-je en mettre qu'un seul en amont de ces 2 disjoncteurs?

Bien cordialement
le  09-09-2010  à  08:52     #4
Freud
Freud
    5314





Ah oui effectivement, c'est plus judicieux dans ce cas.

Quelles sont les caractéristiques du compteur ?
le  09-09-2010  à  08:55     #5
grego30
grego30
    49





Merci,

C'est un sous-compteur monophasé 45A / 10 kW, affichage LCD
Caractéristiques Techniques: Norme IEC 62053-21. Tension 230v +/- 30%. Classe 1. Fréquence 50/60 Hz. Consommation: < 2W. Température d'utilisation -10/+50°C. Affichage 5+2 digits (99999,99 kWh)


Pensez vous qu'il faille le proteger. Si oui avec quoi disjonteur de 2 A ?

Merci de votre aide
le  09-09-2010  à  10:01     #6
Freud
Freud
    5314





Un disjoncteur 2A sauterait avec la conso de la PAC.

Non je ne pense pas qu'il faille le protéger. Les protections en aval limiteront l'appel du couant y compris en cas de défaut sous l'un d'entre eux, et vous avez dans le pire des cas le disjoncteur général en amont si le problème était dans le tableau.

Il est de combien votre abonnement (calibre disjoncteur) ?
le  09-09-2010  à  10:10     #7
grego30
grego30
    49





suis-je bete, bien sur que le 2A sauterait.
Merci de vos infos.

L'abonnement est un 6 Kw/h calibre disjonteur d'abonnement a 30A

Je l'augmenterai en fonction de ma conso.
le  09-09-2010  à  11:46     #8
RFco
RFco
    5361





salutous


tout dépend du décompteur

certains fonctionnent avec un tore de mesure déporté (donc 2A pour protection), d'autres avec tore intégré


@+
le  09-09-2010  à  12:17     #9
grego30
grego30
    49





Bonjour,

Je ne se savais pas qu'il en existait 2 types.
Je pense que le mien possede un tore intégré:

Voici une photo du raccordement préconisée.
http://www.bis-electric.com/catalog/images/schema_32.pdf

Cordialement
le  09-09-2010  à  13:13     #10
Freud
Freud
    5314





Salut RFco,

Oui à tore intégré donc. pour comprendre à quoi correspondent ces tores vous pouvez vous référer à l'article sur les délesteurs.

++