Discussion consultée 509 fois 11 messages Sous-compteur
Sous-compteur
#1grego30le 09 septembre 2010 à 07h57 Bonjour a tous,
Curieux de connaitre la consommation de ma PAC air/air, je vais brancher un sous compteur. Mais j'ai un doute quand au branchement: Faut-il bien que le sous compteur soit entre le 30Ma et le disjoncteur de la PAC? Si oui, ne faut-il pas un disjoncteur en amont pour proteger ce sous-compteur? Merci pour votre aide qui me sera précieuse. Cordialement #2Freudle 09 septembre 2010 à 08h30 Bonjour,
Vous pouvez placer ce compteur ou vous voulez, donc après le disjoncteur sera le mieux. Ainsi vous pourrez le déporter dans votre tableau sans devoir décaler les disjoncteurs en place. ++ #3grego30le 09 septembre 2010 à 08h37 Merci de cette réponse rapide et efficace.
Cependant, ayant 2 disjoncteurs differents 1 pour la PAC Air/air et 1 pour la PAC air eau, dois-je mettre 2 sous-compteur ou puis-je en mettre qu'un seul en amont de ces 2 disjoncteurs? Bien cordialement #4Freudle 09 septembre 2010 à 08h52 Ah oui effectivement, c'est plus judicieux dans ce cas.
Quelles sont les caractéristiques du compteur ? #5grego30le 09 septembre 2010 à 08h55 Merci,
C'est un sous-compteur monophasé 45A / 10 kW, affichage LCD Caractéristiques Techniques: Norme IEC 62053-21. Tension 230v +/- 30%. Classe 1. Fréquence 50/60 Hz. Consommation: < 2W. Température d'utilisation -10/+50°C. Affichage 5+2 digits (99999,99 kWh) Pensez vous qu'il faille le proteger. Si oui avec quoi disjonteur de 2 A ? Merci de votre aide #6Freudle 09 septembre 2010 à 10h01 Un disjoncteur 2A sauterait avec la conso de la PAC.
Non je ne pense pas qu'il faille le protéger. Les protections en aval limiteront l'appel du couant y compris en cas de défaut sous l'un d'entre eux, et vous avez dans le pire des cas le disjoncteur général en amont si le problème était dans le tableau. Il est de combien votre abonnement (calibre disjoncteur) ? #7grego30le 09 septembre 2010 à 10h10 suis-je bete, bien sur que le 2A sauterait.
Merci de vos infos. L'abonnement est un 6 Kw/h calibre disjonteur d'abonnement a 30A Je l'augmenterai en fonction de ma conso. #8RFcole 09 septembre 2010 à 11h46 salutous
tout dépend du décompteur certains fonctionnent avec un tore de mesure déporté (donc 2A pour protection), d'autres avec tore intégré @+ #9grego30le 09 septembre 2010 à 12h17 Bonjour,
Je ne se savais pas qu'il en existait 2 types. Je pense que le mien possede un tore intégré: Voici une photo du raccordement préconisée. http://www.bis-electric.com/catalog/images/schema_32.pdf Cordialement #10Freudle 09 septembre 2010 à 13h13 Salut RFco,
Oui à tore intégré donc. pour comprendre à quoi correspondent ces tores vous pouvez vous référer à l'article sur les délesteurs. ++ Sous-compteur
|