Discussion consultée 2541 fois
6 messages
câblage variateur vmc (avec photo)

#1Faery
re-Bonjour,
Une petite question supplémentaire :
J'ai installé dans ma cave, que je transforme en petit local de répétition, une vmc simple, sur laquelle j'aimerais installer un variateur que j'ai reçus il y a peut.
Malheureusement... étant tout a fait amateur et débutant en électricité, je n'arrive pas à déchiffrer les infos en ma possession...

Je vous glisse quelques images pour vous filler un coup de main, je pense que ça ne devrait pas être très difficile pour la plus part d'entre vous !

mon matos :


Les schéma :


La notice :


Voili voilou !

Encore une petite question, souffrant de l'humidité, j'ai installer aussi un petit déhumidificateur 12L/j, mais je me pose la question suivante : vmc et déhumidificateur, es-ce bien compatible ? déhumidifier de l'air que l'on extrait par la suite... une petit conseil à ce sujet ?

Mille merci !



   Modérateur : Images adaptées et ré-hébergées  
#2Faery
Alors, d'après mes recherches :

Mes hypothèse :

je pense que c'est vrais
je ne suis pas sûr
j'en sais rien


Alimentation du boitier :
1) Je branche le neutre (bleu) sur le N et la phase (rouge ou marron) sur le L


Raccordement VMC :
2) Je branche ma phase (rouge ou marron) sur le 1 et mon neutre (bleu) sur le 2 (hésitation à cause des couleurs de câble utilisé dans la boiboite, l'un bleu, l'autre orange, ça sous entendrait l'inverse non ?)


Câble du permutateur R pour réversibilité :
3) QUESTION : Es que cela marche avec tout les moteurs ? Comment je câble tout ça ?
4) QUESTION : Qu'es que ces étrange barre parallèles symbolisent ?



Je vérifie que tout est "sans dangers"
5) QUESTION : je ne branche pas la terre ??




Voili Voilou, ça vous aidera peut-être à répondre à ma demande



   [ Message modifié par  Faery  le  10-09-2010  à  03:49 ] 
#3Faery
6) Es que je peux utiliser le permutateur S pour autre chose comme un interrupteur (pour allumer une lampe ou activé une prise...) ou autre chose...
#4RFco
salut


1) ok

2) oui Neutre en 2 comme indiqué sur schéma

3) pas de raisons que cela ne fonctionne pas avec le votre (je ne suis pas pro des moteurs)

4)je suppose que vous parlez de ce que l'on voit figure 8/9/10, cela représente la filerie

5) la terre se raccorde sur le moteur (figure 8/9/10 borne du haut)


@+
#5Faery
Salutation RFco !
Un grand merci à toi ! Je me suis lancé, variateur fonctionne, mais je n'ai pas trouvé comment branché le permutateur R (ni le N) je ferais une photo ce soir en rentrant du boulot.

En tout cas, je te remercie !
#6Faery
Mon variateur faire un gros bzzzzzzzzzz comme un razoir électrique, et quand je tourne le variateur vers le max, il se se calme, j'en ai fait un enregistrement, mais je ne sais pas comme vous le faire écouter...

Une idée d'où ça peut venir ? inversion neutre phase ou quelque chose dans le genre ?
câblage variateur vmc (avec photo)