3314 Des incohérences, il y en a c'est sur mais dans ce cas je ne vois rien d’incohérent au contraire
Ce qui l'aurait été, ça aurait été de nous obliger de remplacer le cordon d'un convecteur de 1500 W par un en 2.5 car le disjoncteur et en 20A
Merde si les personnes qui modifient les normes lisent ça cela risque de leur donner des idées, au cas où quelqu'un se décide à remplacer la résistance d'un convecteur par une plus puissance
[ Message modifié par slymule le 08-09-2010 à 22:51 ]
5370 dis toi que la norme se fout completement des récepteurs
si ton meuble SDB est déclaré aux normes acceptables par consuel, le controleur consuel ne le regardera pas, car ce n'est pas lui qui engagera sa responsabilité en cas de soucis, mais le fabricant
crois tu que ce soit du 6mm² qui alimente les plaques de cuisson tout élec??? 3314 Tout à fait d'accord avec toi!! 5384
il faut dire aussi que le cordon des appareils étant le dernier maillon de la chaîne
et sur une longueur d'à peine 1M supportent très bien l'intensité de l'appareil
A+
5370 Citation de firmin
il faut dire aussi que le cordon des appareils étant le dernier maillon de la chaîne
et sur une longueur d'à peine 1M supportent très bien l'intensité de l'appareil
A+

c'est pas faux, mais quand il n'est pas assez long pour se raccorder sur la boite de dériv, certains sont tentés de le rallonger dans la même section... 5384
oui tout à fait ...
il est vrai que cela ne nous viendrait pas à l'idée mais il y a des inconscients capables de tout ...
A+ 5 Salut , je reviens sur le forum car je viens de me rendre compte que sur mon installation faite par un professionel, j'ai le radiateur de la cuisine et celui du celier sur le meme disjoncteur (passé en 1.5 mais chaque radiateur arrive dirctement sur le disjoncteur) en 10A.
Je trouve ça plutot etrange car avant j'avais celui de la cuisine en 1250W et celui du celier en 500W (d'ailleurs pas assez puissant) et là je viens de changer celui de la cuisine je suis passé en 1800W ce qui fait au total 2300W, il y a des risques que ça disjoncte non? 5 tiens, pendant que je suis là, je voulais aussi demander si ça changeait quelque chose si on branche 2 radiateur en pont sur un disjoncteur ou alors 2 radiateur directement sur le disjoncteur.
Car la norme est de passer en 2.5 si c'est superieur a 2250W mais quand on branche chaque radiateur en pont?
Si on branche chaque radiateur directement sur le disjoncteur (+ de perte de fil ) je ne vois pas ce qui gene de les laisser en 1.5 ??? 5370 bonjour,
selon la derniere evolution de la norme, en cas de chaufage, alimenté en 1.5mm² et protégé par disjoncteur 16A, on peut aller jusqu'à 3500W
@+

|