Echanges et conseils en électricité



12
2 pages
Discussion consultée  581 fois, 18 réponses

Créer une discussion
Répondre

montage correcte ou non?

Page 1/2    Suivante | Dernière page
le  08-09-2010  à  21:26     #1
chrisdu41
chrisdu41
    5





Bonjour,
j'ai vu que sur un circuit pour radiateurs, on peut mettre jusqu'a 4500W sur un disjoncteur 20A et du fil en 2.5mm²

Voici ce que j'ai fait:
J'ai mis 3 radiateurs (1500W+1500W+1000W) sur une ligne 20A.
Du Disjoncteur 20A je suis parti en 2.5mm² dans une boite de derivation (avec des Wago) mais de là je repart sur chaque radiateur en 1.5mm² ce n'est pas génant normalement? (l'intensité des 3 radiateurs reunis va sur le 2.5mm²)

merci d'avance
le  08-09-2010  à  21:43     #2
slymule
slymule
    3314





Salut,

La section des fils dépend avant tout du calibre du disjoncteur protégeant le circuit, ton circuit est protégé par disjoncteur 20A tout les fils de ce circuit doivent être en 2.5 mm².

Imagine, un des radiateurs et remplacé par un plus puissant, suffisamment puissant pour créer un échauffement des fils, mais pas assez pour faire disjoncter les disjoncteur...

sly
le  08-09-2010  à  21:53     #3
chrisdu41
chrisdu41
    5





Oui je suis d'accord mais pour 1 radiateur on peut dejà mettre du 1.5 jusqu'a 2250W donc pour là je ne comprend pas ou est le probleme.
Chaque radiateur est en 1.5 mais tous reliés a une boite de derive qui repart en 2.5mm². C'est seulement au moment ou tous les radiateurs se rejoingnent que l'intensité est plus forte d'ou ce moment ou je repart en 2.5mm². Car dans ce cas meme si j'etait parti en 2.5mm² de chaque radiateur, le cable qui sort de chaque radiateur est du1.5mm² pourant...

Par contre je ne mettrait jamais plus sur ce circuit car c'est pour 2 chambres et un petit couloir
le  08-09-2010  à  21:57     #4
Carminas
Carminas
    4279





Bonjour

En théorie votre raisonnement se tient.
Mais rien ne dit que quelqu'un ne se repiquera pas demain sur votre section 1,5².

De plus si on va par là, je pourrai mettre un fil de section ridicule à un éclairage avec une lampe éco de 20W. Pourtant on impose le 1,5².

C'est pourquoi en pratique, la norme impose d'avoir une section minimale pour un disjoncteur 20A (2,5²) et celle-ci doit s'appliquer sur la totalité du circuit.

@+



le  08-09-2010  à  21:59     #5
firmin
firmin
    5384





salut à tous ,

Sly a tout à fait raison , ainsi que Carminas

en faisant comme vous le dîtes vous seriez hors normes ....

A+
le  08-09-2010  à  22:03     #6
chrisdu41
chrisdu41
    5





D'accord merci pour le conseil
le  08-09-2010  à  22:15     #7
RFco
RFco
    5367





salutatous


j'arrive après la bataille certes, mais


la norme impose une section minimale en tout point pour une protection donnée soit dans ce cas 2,5mm² pour du 20A

On peut donc installer du 4mm² ou plus, mais pas du 1,5mm²

Cependant, on peut très bien y raccorder des appareils dont le cordon d'alim serait en 1,5mm² ou moins même sans que cela soit hors normes...


@+
le  08-09-2010  à  22:17     #8
slymule
slymule
    3314





Citation :
Oui je suis d'accord mais pour 1 radiateur on peut dejà mettre du 1.5 jusqu'a 2250W donc pour là je ne comprend pas ou est le probleme.   Citation :


Tout a fait d'accord, mais dans ce cas, avec un disjoncteur 10A qui sera adapté et protégera parfaitement le 1.5 mm² en limitant la puissance à 2300 W, ce qui n'est pas le cas des 1.5 mm² qui vont de ta boite de dérivations aux radiateurs puisque le disjoncteur protégeant ce circuit et un 20A.
Il pourrait donc théoriquement y avoir jusque 4600W transitant dans tes 1.5 mm² avant que le disjoncteur ne coupe et tout le problème est là.


sly


   [ Message modifié par slymule  le  08-09-2010  à  22:25 ] 
le  08-09-2010  à  22:36     #9
slymule
slymule
    3314





Salut RFco,

Citation :
Cependant, on peut très bien y raccorder des appareils dont le cordon d'alim serait en 1,5mm² ou moins même sans que cela soit hors normes...
  Citation :


Logique, une alim pour un radiateur peut alimenter n'importe quel radiateur, un novice pourrait brancher un accu de 7000W sur un circuit 1.5 mm².
C'est de cela qu'il faut se prémunir en calibrant correctement le disjoncteur en fonction de la section des fils.
Par contre le cordon fait partie intégrant du radiateur et sa section est défini en fonction de la puissance du radiateur qui ne va pas changer donc aucun risque. (enfin si le radiateur est certifié).

sly


   [ Message modifié par slymule  le  08-09-2010  à  22:40 ] 
le  08-09-2010  à  22:39     #10
RFco
RFco
    5367





oui, sly, je voulais seulement démontrer une des incohérences de la norme, rien de plus

Lancer une discussion
Répondre
12
2 pages