ajout tableau divisionnaire - section des cables ?
2 Bonjour;
J' envisage d'aménager une chambre parentale dans mon garage (la famille s' aggrandit); je vais donc installer un compteur divisionnaire pour la nouvelle chambre.
Dans la chambre je comptais installer un tableau divisionnaire avec un inter différentiel 30mA 40A- avec 1 disjoncteur 10A pour la lumière; 3 disjoncteurs 16A pour les prise courants; 1 disjoncteur 20A pour un radiateur 1500W.
1) Qu' en pensez-vous ?
2) Quelle est la section des cables à utiliser du tableau principale au tableau divisionnaire ? (12m de distance)
3) Quelle protection en sortie de compteur principal ?
Merci pour vos bons conseils et solutions
Stéphane
4283
Bonjour
Votre proposition est satisfaisante, mais 3 disjoncteurs pour les circuits
PC me semble excessif pour une chambre (avec du 2,5² jusqu'à 3x8 prises voir 3x16 prises si vous mettez des
PC doubles). Je pense qu'un seul circuit devrait suffire pour une chambre.
Pour le chauffage OK, s'il est câblé en 2,5². Si c'est du 1,5² disj 16A maxi.
Vu ce que vous décrivez du 6² protégé par un disj 32A au départ qui vous autorisera 7kW devra suffire.
Si vous pensez avoir besoin de plus de puissance ultérieurement passez en 10².
Vous pouvez vous inspirer des schémas présents dans la schémathèque du site ou de celui-ci.
@+