#1Emilele 07 septembre 2010 à 19h22 Bonsoir.
A priori, je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème dans les questions déjà posées. Je vous expose donc celui-ci: J'habite en appartement à Paris et je remets en état l'électricité (j'ai encore des fils habillés de tissus). Pour des raisons de place, je ne peux pas augmenter la taille du tableau existant, celui-ci après un ID 40A type AC servira à l'alimentation des différents éclairages et prises de courant. Je souhaite donc en installer un second ou sera branché l'électroménager et la chaudière à gaz. Ma question est la suivante, est-il possible d'alimenter ce 2ème tableau directement depuis le disjoncteur EDF, puis d'installer un ID 63A type A et enfin les différents disjoncteurs pour plaque, four, etc..? Le disjoncteur est un modèle 30-60A 650mA. J'espère avoir bien explicité ma question et vous remercie par avance pour votre aide. #2firminle 07 septembre 2010 à 21h15 bonsoir , vous ne pouvez pas repartir directement depuis le DB ( un seul fil autorisé par borne au niveau du DB ). l'idéal c'est que votre prmier tableau soit pourvu de borniers ( phase /neutre ) pour le principe , les fils en sortie du DB alimentent ces borniers ( 16mm² ) de ces borniers vous alimentez votre Inter diff 40A . 10 ou 16mm² puis vous repartez aussi de ces borniers pour alimenter le deuxième tableau en 16mm² . par contre votre DB est un 650ma , vous pourriez appeler ErDF pour qu'ils vous le remplace par un 500ma ( profitez en pour en demander un Sélectif type S ) A+ #3Emilele 08 septembre 2010 à 09h33 Bonjour Firmin.
Merci pour votre réponse. En effet, je ne savais pas s'il était possible de connecter plusieurs fis sur le bornier du DB. Je vais donc acheter un bornier y connecter ainsi mes 2 tableaux. Pour information, le câble de liaison actuel DB-tableau est en 10². Doit il être impérativement en 16²? D'autant que les câbles alimentant mon compteur sont en 10². Je vous joins 2 photos du tableau actuel. Cordialement.
#4firminle 08 septembre 2010 à 11h14 bonjour Emile ,
oui , normativement il faut du 16mm² car votre DB est un 30/60 . quand vous installerez l'ID dans le premier tableau ,si vous mettez un ID40A , assurez vous qu'en utilisation vous ne risquez pas de dépasser ces 40A ou mettez un 63A . de plus , profitez en pour remplacer tous les ponts filaires actuels par des peignes horizontaux . ( attention vous aurez ptète un soucis avec le dernier disj du tableau qui est en Legrand : décalage des bornes de raccordements ) si votre abonnement est de 6 ou9KVA , vous pourriez justement faire remplacer votre 650 ma par un 500ma 15/45 type S , ce qui vous permettrait normativement de conserver les fils en 10² en sortie du DB et d'alimenter en 10² votre deuxième tableau ... à méditer ... A+ [ Message modifié par firmin le 08-09-2010 à 11:20 ] #5Emilele 08 septembre 2010 à 12h02 Firmin, pour répondre à votre dernier commentaire, j'ai appelé ErDF.
Ils doivent venir le 5 octobre pour changer mon disjoncteur. Mon abonnement est de 6KVA et j'ai demandé un 15/45 500mA type S comme vous me l'avez conseillé. Pour ce qui est du différentiel, je ne pense pas qu'il y ait de problème car une grande partie de ce qui est aujourd'hui sur le premier tableau, va passer sur le second, en particulier l'électroménager. Bonne journée. #6firminle 08 septembre 2010 à 12h11 re,
donc dans ce cas , plus de problème pour cabller en 10mm² . à bientot #7Emilele 09 septembre 2010 à 22h02 Bonsoir Firmin.
En complément à mon dernier message, je vous apporte les précisions suivantes: - Sur le tableau avec ID 63A type A, il y aura 1x 32A (plaques) et 4x 20A (Four; lave-linge; sèche-linge; lave vaisselle) - Sur le tableau avec ID 40A type AC, il y aura 4x 10A pour 12 points d'éclairage et 5x 16A pour 29 prises de courant. Cela vous semble-t-il correct? Cordialement #8Carminasle 14 septembre 2010 à 20h44 Bonsoir
D'un point de vue puissance c'est correct. D'un point de vue pratique, si l'ID 40A coupe, vous n'avez plus ni prises ni éclairages dans l'appartement. @+ #9Emilele 20 septembre 2010 à 17h52 Bonsoir à tous.
Carminas, ce que je peux faire ,sur le tableau avec ID 40A, c'est ajouter un second ID 40A et mettre, par exemple, 2 x 10 A et 3 x 16A sur l'un et 2 x 10A et 3 x 16A sur l'autre. Qu'en pensez-vous? Cordialement #10firminle 20 septembre 2010 à 18h45 bonsoir émile ,
oui ce serait mieux mais dans ce cas il faudra aussi changer le tableau . le tableau actuel fait 13 modules et il vous en faudra 14 .. voir si c'est possible de mettre un deux rangées 13 modules ou ptète un 1 rangée 18 modules A+ [ Message modifié par firmin le 20-09-2010 à 18:49 ] Ajout d'un tableau électrique
|