Circuit électrique partagé ou unique pour salle de bain

le  06-09-2010  à  23:59     #1
JerW7Ch
JerW7Ch
    3





Bonjour,

Je suis en train de réaliser mon installation électrique de mon studio de 15m2 et en ce moment de ma salle de bain (3m2).

J'ai pris la peine d'acheter un livre, de lire une bonne partie des forums mais je ne trouve pas la réponse à ma question...

En respectant les normes de sécurité, je souhaite mettre un spot dans le volume 1 (en occurence la douche), deux spots dans le volume 2 et dans le volume 3 qui est très petit, une prise électrique et un interrupteur pour le spot se situant dans la douche (Vol.1).

Il faut savoir que l'interrupteur des deux spots dans vol. 2 sera à l'extérieur de la SdB côté porte.

Pour des petites salle de bain comme la mienne, est-ce que je dois tirer une gaine ICTA pour connecter uniquement mes luminaires et une autre gaine pour la prise électrique (PC) ?

Ou est-ce que je peux me brancher sur les circuits luminaires et PC de la cuisine qui se trouve de l'autre côté de la cloison.

Cette question se pose puisque tout installation électrique dans la SdB doit être protégée par un différentiel (GTL).

Concernant, les luminaires qui sont des très basse tension, je voulais les connecter ensembles via un repiquage (autorisée pour les autres salles d'habitation) mais avec la présence des transformateurs, j'ai du mal à concevoir si cette opération est réalisable.
Dans le cas contraire, il faut une boite de dérivation...et dans quel volume doit être cette boite ?

Je pense que ces questions viendront en complément par rapport à toutes les réponses apportés dans la "salle de bain".

Merci sincèrement.

JerW7Ch


   [ Message modifié par  RFco  le  07-09-2010  à  06:39 ] 
le  07-09-2010  à  06:44     #2
RFco
RFco
    5376





bonjour


je me suis permis d'éditer le message pour insérer des retours à la ligne car c'etait illisible en l'état

1) ou se trouve exactement ce spot que vous dites être en volume 1 ????

2) a quelle distance de l'origine du flexible de douche se trouve la prise

3) un plan de cette salle de bains sera un sérieux plus

4) en ce qui concerne les salles de bains, seul le circuit chauffage doit avoir une protection dédiée

5) lisez ceci : lien


@+


le  07-09-2010  à  22:58     #3
JerW7Ch
JerW7Ch
    3





Bonsoir,

Oui, désolé pour l'esthétique du message... Je vous mets un schéma de mes circuits comme je l'entends.
le  07-09-2010  à  22:59     #4
JerW7Ch
JerW7Ch
    3





Bonsoir,

Oui, désolé pour l'esthétique du message... Je vous mets un schéma de mes circuits comme je l'entends.

Attachement(s) : Elec_SdB.jpg   
le  08-09-2010  à  05:28     #5
RFco
RFco
    5376





Bonsoir

la NFC15-100 traite differement les volumes de la salle de bains selon le fait que l'on aie une baignoire ou une douche


vous parlez de spot en volume 1, mais si celui ci est a plus de 2.25m du sol, il est en volume 3 (attention a l'IP des spots

également, la représentation que vous avez faite des volumes est erronée et cela peut vous handicaper dans vos choix d'emplacement d'appareillage


placez inter et prises à plus d'1.80m de l'axe de l'origine du flexible de douche


@+