Discussion consultée 2393 fois 32 messages branchement chauffages à accumulation
branchement+chauffages+%E0+accumulation
#10Helix62le 08 septembre 2010 à 23h45 Rappel message précédent, cliquez pour afficher... Trouvez ci-joint le schéma que j'ai corrigé suivant vos instructions, est ce correct ?
Le compteur n'est pas électronique. Merci. Bonne nuit. #11Helix62le 08 septembre 2010 à 23h45 Trouvez ci-joint le schéma que j'ai corrigé suivant vos instructions, est ce correct ?
Le compteur n'est pas électronique. Merci. Bonne nuit. #12firminle 08 septembre 2010 à 23h51 je ne vois pas votre schéma mais je crois comprendre ce qui ce passe ....
j'ai bien l'impression qu' il faudrait repartir en arrière car à première vue le contact EDF n'est pas Sec et qu'il vous renvoyait un neutre ( ce qui n'est pas très normatif ) . il faudrait donc reconnecter la commande du contacteur comme avant .... puis vous raccordez votre fil "signal HC " comme vous l'aviez fait en aval du contacteur mais sur la même "phase" que celle qui alimente le disj 2A ( même si ça n'a pas forcément d'importance ) dans un premier temps . [ Message modifié par firmin le 09-09-2010 à 00:00 ] #13Helix62le 09 septembre 2010 à 09h21 Voici le schéma avec une nouvelle extension.
Je vais réaliser la modif dont vous parlez. Merci encore
#14firminle 09 septembre 2010 à 17h27 bonsoir hélix , sur le schéma que vous présentez , c'est exactement ce que je vous avais dit de faire et ce qui doit être fait normativement ... sauf que parfois la commande est alimenté depuis le compteur EDF , avec ou sans fusibles au niveau du compteur .... dans votre premier schéma une phase alimentait la bobine du contacteur et l'autre borne de la bobine était raccordé à un fil quo venait du compteur . question : au niveau du tableau , ou était raccordé le deuxième fil qui venait du compteur ??? était il vraiment raccordé ou isolé dans le tableau ?? à suivre ... #15firminle 09 septembre 2010 à 22h17 bonsoir , je recolle ici une réponse de notre ami helix62 ( par la suite ,évitez de rouvrir une discution ,vous pouvez retrouver votre sujet dans "forums / gestion des discutions . Bonsoir Firmin, Au niveau du tableau je n'ai pas trouvé le second fil pilote C1 ou C2. Le compteur EDF se trouve à l'extérieur de la maison, le disjoncteur au sous sol et de là je vois très bien les 2 conducteurs EDF, 1 noir et 1 bleu, ils sont raccordés à 2 fils orange qui vont au tableau de répartition situé dans le garage, c'est la une première anomalie.Un de ces fils est sur la borne A1 l'autre je ne puis l'identifier car c'est la couleur des phases. Par contre sur le bornier des neutres 1 fil orange se trouve seul parmi les fils bleus. Ce soir aprés avoir suivi vos derniéres instructions j'ai remis le fil pilote à sa position initiale sur A1, le fil pilote entre l'émetteur et le contacteur J/N sur une des 3 phases (celle concernée par 3 accus).L'alimentation de la bobine sur le disjoncteur d'une des phases du chauffe eau. Le disjoncteur 2A alimente seulement l'émetteur. Je n'arrivais pas à configurer l'émetteur en alimentant la bobine avec le disj A2. Le résultat pas de signal EDF au contacteur du ballon. J'ai mis le contacteur sur marche forcée les accus et le ballon sont passés sur HC. On a avancé mais reste l'identification des fils pilotes ? Encore merci pour votre aide. Hélix #16firminle 09 septembre 2010 à 22h20 vu comment était branché votre commande , si deuxième fil il y a et raccordé dans le tableau , il devrait être raccordé à une barette de neutre A+ #17Helix62le 09 septembre 2010 à 22h25 y a- t-il un moyen de vérifier que le fil orange relié à la barrette de neutre est bien le fil pilote ?
Et que faudrait-il faire comme branchement dans ce cas ? Désolé pour la mauvaise manip ! [ Message modifié par Helix62 le 09-09-2010 à 22:26 ] #18firminle 09 septembre 2010 à 22h35 ah , finalement vous n'aviez pas tout à fait raccordé comme j'avais dit ....
d'où ,un court jus franc entre phase et neutre et le 2A qui saute .... vous avez donc DEUX oranges qui viennent du compteur et sont au tableau . vous déconnectez les deux oranges puis à l'heure des heures creuses ,vous prenez un ohmmètre et vous testez entre ces deux fils ( 0 ohms ) et résistance infinie pendant les heure pleines .... mais , bon si vous n'avez qu'un seul orange connecté au bornier neutre , il n'y a quasiment aucun doute . on devrait pouvoir revenir au cablage que je vous avais proposé au début .... A+ [ Message modifié par firmin le 09-09-2010 à 22:37 ] #19firminle 09 septembre 2010 à 22h40 je vous refais un ptit schéma ...
A+ [ Message modifié par firmin le 09-09-2010 à 23:01 ]
#20Helix62le 09 septembre 2010 à 23h00 Pour être sûr d'avoir bien compris, faut-il que je déconnecte le fil orange actuellement sur la phase des neutres et que je le reconnecte sur la phase du disjoncteur 2A ? branchement chauffages à accumulation
|