re,
premièrement il faut déjà revoir un peu tout ça dans le bon sens .
actuellement le contact
HC du compteur coupe le neutre au niveau de la bobine du contacteur
ballon , ce qui vous oblige à prendre la phase ( signal
HC ) en aval du contacteur au niveau de la puissance .
il faut donc installer un disjoncteur 2A qui servira à alimenter l' émetteur CPL et protègera la commande du ballon .
disjoncteur alimenté depuis ( schématiquement l'aval de votre inter diff ) .
en sortie vous alimentez l'émetteur .
en sortie vous prenez la phase que vous connectez à une borne du contact
HC du compteur (C1)
puis sortie du contact (C2) vous allez sur la borne A1 du contacteur ballon .
puis de la borne A2 vous allez au neutre ( en aval du disj 2A ) .
puis vous connectez votre fil ( signal
HC ) sur la borne A1 du contacteur ballon .
les signaux de l'émetteurs vont transiter via l'alimentation de l'émetteur
( si vous l'avez alimenté par la phase 1 tous les récepteurs
(alimentés)par cette
même phase doivent pouvoir recevoir le signal .
assurez vous donc que tous ces récepteurs soient bien alimentés puis refaites la config
expliquée dans la notice .
ensuite il faudra donc installer un coupleur de phase pour que les signaux atteignent
chaque récepteur installé sur une autre phase que l'émetteur .
A+
[ Message modifié par firmin le 07-09-2010 à 19:17 ]