#1Helix62le 06 septembre 2010 à 21h46 bonjour,
Je suis en train de modifier mon installation de chauffage. Auparavant, il s'agissait d'une installation électrique classique avec des convecteurs répartis sur 3 phases. En remplacement, j'installe des chauffages à accumulation, l'intérêt étant bien évidemment de les utiliser en heures creuses. Comme il s'agit d'une installation existante, j'ai acheté un émetteur courant porteur heure creuse et chaque convecteur est équipé d'un récepteur. J'ai récupéré le signal HC/HP et l'ai envoyé sur l'émetteur : OK. Mes problèmes sont les suivants : - étant donné que les convecteurs sont sur 3 phases, faut-il que j'achète 3 émetteurs pour amener le courant porteur sur les 3 phases ? - j'ai déjà essayé de m'occuper que d'une seule phase mais j'ai déjà un problème. Lorsque que je relie le courant porteur à l'alimentation d'un des convecteurs sur le tableau électrique, je ne parviens à configurer le récepteur que de celui sur lequel est raccordé le courant porteur mais pas les 2 autres radiateurs qui sont pourtant sur la même phase. A quel endroit doit être raccordé le courant porteur à la sortie de l'émetteur ? Sur une phase ? Merci d'avance pour votre aide. Hélix #2slymulele 07 septembre 2010 à 06h06 Salut,
Je ne connais pas bien ce système mais dans une discussion récente, RFco, un autre membre faisait allusion a un truc pour répartir le signale sur les trois phases... S'il passe par cette discussion il pourra sans doute t'en dire plus. Pour ma part, j'aurais plus simplement réalisé la commande via un ou des contacteurs de puissance et non en CPL. Lien explication en mono mais idem en tri. sly #3firminle 07 septembre 2010 à 06h45 salut à tous , pour qu'un signal d'un émetteur raccordé sur une phase puisse arriver à un récepteur raccordé à une autre phase ,il faut un coupleur de phases il faudrait nous en dire un peu plus sur le matériel que vous employez , marque ,réf .... A+ #4Helix62le 07 septembre 2010 à 11h58 L'émetteur est un Noirot réf.7392-4AA et chaque convecteur est équipé d'un récepteur Noirot réf. 7392-5AA
Ci joint le schéma de l'installation + doc émetteur/récepteur. Merci. Helix [ Message modifié par Helix62 le 07-09-2010 à 15:54 ]
#5firminle 07 septembre 2010 à 19h15 re,
premièrement il faut déjà revoir un peu tout ça dans le bon sens . actuellement le contact HC du compteur coupe le neutre au niveau de la bobine du contacteur ballon , ce qui vous oblige à prendre la phase ( signal HC ) en aval du contacteur au niveau de la puissance . il faut donc installer un disjoncteur 2A qui servira à alimenter l' émetteur CPL et protègera la commande du ballon . disjoncteur alimenté depuis ( schématiquement l'aval de votre inter diff ) . en sortie vous alimentez l'émetteur . en sortie vous prenez la phase que vous connectez à une borne du contact HC du compteur (C1) puis sortie du contact (C2) vous allez sur la borne A1 du contacteur ballon . puis de la borne A2 vous allez au neutre ( en aval du disj 2A ) . puis vous connectez votre fil ( signal HC ) sur la borne A1 du contacteur ballon . les signaux de l'émetteurs vont transiter via l'alimentation de l'émetteur ( si vous l'avez alimenté par la phase 1 tous les récepteurs (alimentés)par cette même phase doivent pouvoir recevoir le signal . assurez vous donc que tous ces récepteurs soient bien alimentés puis refaites la config expliquée dans la notice . ensuite il faudra donc installer un coupleur de phase pour que les signaux atteignent chaque récepteur installé sur une autre phase que l'émetteur . A+ [ Message modifié par firmin le 07-09-2010 à 19:17 ] #6Helix62le 07 septembre 2010 à 19h36 Merci Firmin pour votre réponse.
Je vais essayer ce que vous me préconisez et vous tiens au courant. A + #7Helix62le 08 septembre 2010 à 22h41 J'ai fait le montage, je parviens bien à alimenter les convecteurs sur la même phase. Mais au passage à l'heure creuse, cela a disjoncté au niveau du 2 A que j'ai installé.
Avez-vous une idée de la source du problème ? A + [ Message modifié par Helix62 le 08-09-2010 à 22:49 ] #8firminle 08 septembre 2010 à 22h53 bonsoir , pourriez vous nous faire un schéma de la manière dont vous avez raccordé la commande du contacteur "ballon" . vous avez un compteur "électronique ? A+ #9Helix62le 08 septembre 2010 à 23h41 Trouvez ci-joint le schéma que j'ai corrigé suivant vos instructions, est ce correct ?
Le compteur n'est pas électronique. Merci. Bonne nuit.
#10Helix62le 08 septembre 2010 à 23h45 Trouvez ci-joint le schéma que j'ai corrigé suivant vos instructions, est ce correct ?
Le compteur n'est pas électronique. Merci. Bonne nuit. branchement chauffages à accumulation
|