#1ravale 05 septembre 2010 à 23h08 Bonjour Je suis en train de rénover une grange accolée à ma maison et je voudrais vous soumettre le schéma électrique pour celle-ci. Pour alimenter ce tableau, Je compte me repiquer sur le bornier du tableau principale de mon habitation (la ou arrivent les fils en provenance du compteur). Je pense choisir la même section que ces câbles. La distance qui sépare le tableau principale au tableau secondaire est de 27 mètres (je ne peux malheureusement pas aller en ligne droite). Faut’ il une protection au départ de cette ligne ? Je compte mettre un disjoncteur de branchement dans le deuxième tableau. J’ai aussi crée une terre indépendante pour ce tableau. Faut’ il que je la connecte aussi a la terre du tableau principale ? J’ai besoin de vos avis pour ne pas faire de bêtises. Voici en fichier joint le schéma du tableau secondaire. Merci a vous.
#2Carminasle 06 septembre 2010 à 08h59 Bonjour
Si votre disjoncteur de branchement EDF est à côté du tableau de répartition principal, il faudra pour 27m du 16² pour un DB 15/45A ou un DB 30/60A Mais si votre DB est à l'extérieur en limite de propriété il faudra faire un calcul plus précis pour tenir compte de la chute de tension cumulée Avec l'hypothèse 16² dans le contexte évoqué ci-dessus, il n'est pas nécessaire d'ajouter une protection complémentaire au départ. Vous pouvez éventuellement mettre un interrupteur sectionneur 63A si vous souhaitez mettre facilement la grange hors service depuis l'habitation principale. Si vous mettiez un câble de section inférieure, il faudra ajouter au départ un disjoncteur de calibre adapté (sans doute 40A). A l'arrivée dans la grange, mettre soit un disjoncteur 500mA instantané type EDF ou plus simple un interrupteur sectionneur 63A. Si votre batiment est indépendant il n'est pas nécessaire de relier les terres entre elles. Mais si vous avez créé une terre, il faudra en faire la mesure. Il y a quelques "si" dans mes réponses qui pourraient donc être à revoir en fonction des confirmation ou non des hypothèses prises. Pour le reste du tableau, pas grand chose à redire. A noter que le 32A c'est pour les plaques, pas pour le four. A noter également que les circuits extérieurs non attenant au batiment doivent être sous un ID dédié à l'extérieur. Par ailleurs il n'est pas pertinent de mettre prises et éclairage d'une même pièce sous le même ID. Ainsi en cas de coupure d'un ID, il y a toujours moyen d'éclairer la pièce. Pensez à tirer un câble téléinfo pour le gestionnaire d'énergie depuis le compteur électronique. La seule chose qui me trouble sur le fond c'est que cela semble être un grand logement indépendant, avec de plus un chauffage élec important - Etes vous certains que votre abonnement EDF supportera les 2 logements - Si c'est pour louer, la revente d'électricité est interdite. Au final ne serait-il pas préférable de faire un nouvel ligne ERDF pour ce batiment. @+ [ Message modifié par Carminas le 06-09-2010 à 09:06 ] #3ravale 06 septembre 2010 à 11h41 Bonjour
Le DB est a coté du tableau de répartition, donc pas de problèmes, de toute façon j’avais l’intention de passer du 16 mm. La grange est accolée à mon habitation, je vais faire vérifier la nouvelle terre et la relier a celle de l’appartement. Je n’ai pas l’intention de louer la grange, c’est juste pour accueillir les amis ou la famille de temps en temps et y travailler. Je suis artiste peintre. Le logement fait 56 m2 sur deux niveaux. 112 m2 en tout. Pour la puissance du compteur je compte le faire passer à la puissance supérieure, en ce moment je suis à 6 k. Est-ce que le passer à 9 K serait suffisant ? Le DB est un 15/45. Ça ce passe comment un changement de puissance ? Que changent-ils ? C’est payant ? Est-ce que le câble départ compteur vers tableau répartition doit être changé en fonction de la puissance ? Voila, merci Carminas pour vos réponses. Bonne journée. #4Carminasle 06 septembre 2010 à 18h45 Si les batiments sont accolés, il faut interconnecter les terres.
Cela vous éviter de plus de la faire mesurer car l'ensemble des 2 est au moins aussi bonne que l'existante déjà réputée bonne. Pour passer à 9kVA un simple appel à votre founirsseur d'énergie suffit. Ils passeront juste pour changer le calibre de réglage du disjoncteur de branchement, sauf si leur matériel est vraiment obsolète et qu'il faut changer plus de choses : coffret à fusible ERDF, disjoncteur, compteur L'intervention est payante comme tout de nos jours mais raisonnable s'il n'y a pas de travaux conséquents. Un abonnement 9kW avec plus de 8kW de chauffage et 2 logements me semble très juste. Pour que cela passe il faudra impérativement un délesteur. Vous assurer que votre gestionnaire d'énergie possède bien cette fonction, et lors de l'intevention EDF demandez un compteur électronique si vous n'en avez pas afin de récupérer le signal téléinfo. @+ [ Message modifié par Carminas le 06-09-2010 à 18:47 ] #5ravale 06 septembre 2010 à 22h04 Pas de problème pour la terre. Je comptais mettre un délesteur car je ne me servirait que très peu du chauffage électrique, il sera la juste en éventuel complément car je pense chauffer l’ensemble avec un poêle de masse.