Echanges et conseils en électricité



12
2 pages
Discussion consultée  8551 fois, 10 réponses

Créer une discussion
Répondre

Tableu éléctrique en cour...

Page 1/2    Suivante | Dernière page
le  10-03-2009  à  17:58     #1
klam
klam
    4






Bonjour tout le monde,

Je suis en train de réaliser mon tableau électrique pour une maison neuve. Je souhaite, avant de faire venir le consuel, éviter des erreurs inutiles.


Merci de consulter le schéma joint de mon tableau et de faire des critiques s’il ya lieu.

Finalement est ce que ce schéma est suffisant pour le consuel ou il faut fournir d’autres documents ?




   Modérateur : Image renommée suite à un problème d'affichage 
Attachement(s) : Tableau-electrique.jpg   
le  10-03-2009  à  18:14     #2
cliclac
cliclac
    699





Bonsoir,

tu as des inters diff trop chargés.

Toute la répartition est à revoir, les circuits éclairages et prises sont sous les même diff.

Pour le Consuel c'est un unifilaire qu'il faut fournir.
le  10-03-2009  à  21:09     #3
klam
klam
    4





Merci pour ta réponse rapide
est ce que tu peux détailler un peu plus ta réponse, je ne suis pas un éléctricien

"Trop chargé" :
j'ai pourtant laisser 20% de place libre
"les circuits éclairages et prises sont sous les même diff" :
est ce que c'est interdit par la norme, en fait j'ai tenu a avoir la lumière et les prise l'un a coté de l'autre
"Pour le Consuel c'est un unifilaire qu'il faut fournir" :
la j'avoue que j'ai rien capté, tu as un exemple

Merci pour ta patience...
le  10-03-2009  à  21:43     #4
cliclac
cliclac
    699





Ecoute je vais te faire un schéma de ton tableau comme je le vois.

C'est bien mieux qu'un long discours.

Un schéma unifilaire :
Attachement(s) : schema-unifilaire.png   
le  10-03-2009  à  21:46     #5
slymule
slymule
    3313





Hello clam,

Je te propose de commencer par regarder ce tableau, il n'est pas fait sur mesure pour toi, mais il te donnera une idée de ce qui se fait.

Il y a beaucoup trop de came dans ton tableau, il faut optimiser, trop d'inter diff, trop de disjoncteurs.
Il faut regrouper des circuits prise et lampe qui n'en comporte que 2 ou 3 ensemble afin de gagner des disjoncteurs:

exemple:


Aller fait lui faire un bon régime et on voit ce qu'on peux faire!

Pas de lave linge?

Edite:

Ok je vois qu'on s'occupe bien de toi, je laisse place à cliclac et son schéma!
T'es en de bonnes mains! !

++
sly
Attachement(s) : Tableau-electrique.jpg   
le  10-03-2009  à  22:55     #6
cliclac
cliclac
    699





Bon me revoilà !

Bon globalement la partie de gauche rentre dans un tableau 4 rangs 13 modules par rang.

Pour le reste je conseil soit des tableaux divisionnaires soit un tableau 4 rangs 18 modules par rang.

On peut rajouter quelques circuits lums et prises (si besoin) sur certains diffs sauf celui 40A type A qui est complet à moi de passer en 63A type A.

Questions:

6 prises dans une SDB?

La PAC ne gère pas l'eau chaude?

J'ai supprimé quelques circuits comme celui de la hotte ou le frigo.... et je n'ai pas mis de circuit pour le congel.

Slymule si tu vois une incohérence.
Attachement(s) : tableau-aide.png   
le  10-03-2009  à  22:58     #7
slymule
slymule
    3313





Pourquoi des prises en 20 et d'autres en 16 A?

16 A pour les volets?


   [ Message modifié par  slymule  le  10-03-2009  à  22:59 ] 
le  10-03-2009  à  23:02     #8
cliclac
cliclac
    699





Pour s'adapter à son schéma ça prête un peu à confusion je sais.

16A pour les volets c'est juste en 1.5 ou 2.5mm².
le  12-03-2009  à  14:57     #9
klam
klam
    4





Merci pour vos réponses précises et précieuses.
Il est évident que j'ai surchargé inutilement mon tableau, je tacherai de réduire le nombre de disjoncteurs. Ca me couterai moins cher en plus.
Cela dit j'ai encore des questions :
1) Sans tenir compte de la surcharge, est ce qu'il ya des points, contraires à la norme, qui bloqueraient le bon déroulent du consuel sur mon plan?
2) Question pour ma pauvre culture, supposant que je laisse le tableau surchargé comme actuellement, est ce que ca gênerai le consuel?
le  12-03-2009  à  21:10     #10
slymule
slymule
    3313





Re,

Le premier type A devra être en 63A et devra alimenter le circuit lave linge (absent sur ton schéma).
Si le circuit congélateur est repérer comme une prise dédier au congélateur, donc inscrit dans le tableau et non une prise normale, elle devra être issu d'un disjoncteur diff à haute immunité de 20A.
Si tu as des lampes extérieurs non attenantes à la maison elles devront être issu d'un disjoncteur 10 ou 16A dédier à ces seules lampes.
Ta VMC câblé en 1.5 ça va bien, pas besoin de 2,5 (pas interdit mais bon pourquoi du 2.5?).

Voila ce qui choquerait le consuel et peut être des choses à coté desquelles je serais passé...

Il faut dire que le consuel se fait une idée de l'installation en regardant le tableau, surcharger un tableau n'est pas interdit, mais il va direct se dire qu'il a afaire à un non pro et surement sera t'il plus regardant et pointilleux sur le reste....
Et oui il y a aussi tout ce qui n'est pas tableau...

++
sly
Lancer une discussion
Répondre
12
2 pages