comment cabler un arret d'urgence coup de point pour coupure générale en triphasé??
1 Je vouderais avoir le schema électrique pour cabler un arret d'urgence NO ou NC sur bobine MX ou MN .pour une coupure générale sur une armoire électrique .l'alimentation est en triphasé merci d'avance
17 ci joint des shemas j'espere sa va t'aider
80 J'aurais tendance à préférer la bobine MX, comme ça, en cas de coupure électrique, on n'est pas obligé d'aller réarmer le disjoncteur.
De plus, sur ton schéma tony51, tu peux très bien placer ta bobine MX en aval de ton disjoncteur général (et éventuellement faire correctement le schéma du disjoncteur

).
546 je préfère personnellement la MN du point de vue "sécurité".
Avec une bobine MX,si un fil est coupé (ou déserré),rien ne va se passer si on appui sur l'arret d'urgence.
autre exemple: le disjoncteur de 2A est tombé,rien ne se passe en cas d'appui sur l'arret d'urgence.....
cela peut avoir de graves conséquences humaines ou matérielles
475 Citation de Pouet_forever
J'aurais tendance à préférer la bobine MX, comme ça, en cas de coupure électrique, on n'est pas obligé d'aller réarmer le disjoncteur. 
bonsoir ,
en general c est comme ca que l on fait surtout dans le tertiaire l apave demande bobine MX , la solution de phil est bonne aussi
[ Message modifié par RFco le 29-12-2011 à 18:47 ]
5384 salut à tous ,
bon ,ben c'est la fête à la bobine
perso plutôt MX pour la même raison que pouet forever
A+
et dans bien des cas ,y a pas qu'un disj à renclencher en fonction du site...
[ Message modifié par firmin le 29-12-2011 à 19:05 ]