comment cabler un arret d'urgence coup de point pour coupure générale en triphasé??
#1wago67
Je vouderais avoir le schema électrique pour cabler un arret d'urgence NO ou NC sur bobine MX ou MN .pour une coupure générale sur une armoire électrique .l'alimentation est en triphasé merci d'avance
#2tony51
ci joint des shemas j'espere sa va t'aider
#3Pouet_forever
J'aurais tendance à préférer la bobine MX, comme ça, en cas de coupure électrique, on n'est pas obligé d'aller réarmer le disjoncteur.
De plus, sur ton schéma tony51, tu peux très bien placer ta bobine MX en aval de ton disjoncteur général (et éventuellement faire correctement le schéma du disjoncteur ).
#4phil-decuivre
je préfère personnellement la MN du point de vue "sécurité".
Avec une bobine MX,si un fil est coupé (ou déserré),rien ne va se passer si on appui sur l'arret d'urgence.
autre exemple: le disjoncteur de 2A est tombé,rien ne se passe en cas d'appui sur l'arret d'urgence.....
cela peut avoir de graves conséquences humaines ou matérielles
#5ANGE
Citation :
Citation de Pouet_forever 



J'aurais tendance à préférer la bobine MX, comme ça, en cas de coupure électrique, on n'est pas obligé d'aller réarmer le disjoncteur.  Citation :


bonsoir ,

en general c est comme ca que l on fait surtout dans le tertiaire l apave demande bobine MX , la solution de phil est bonne aussi


   [ Message modifié par  RFco  le  29-12-2011  à  18:47 ] 
#6firmin
salut à tous ,

bon ,ben c'est la fête à la bobine

perso plutôt MX pour la même raison que pouet forever

A+

et dans bien des cas ,y a pas qu'un disj à renclencher en fonction du site...


   [ Message modifié par  firmin  le  29-12-2011  à  19:05 ] 
comment cabler un arret d'urgence coup de point pour coupure générale en triphasé??