#1franckouillele 03 septembre 2010 à 15h29 Bonjour,
J'ai voulu équiper mon meuble télé de 2 multiprises : une alimentée en continu et l'autre avec un interrupteur à voyant. J'ai donc acheté tout le matériel nécessaire en saillie afin de faire cela proprement (et les fixer directement dans mon meuble). Enfin bref là n'est pas le problème, j'ai réalisé tout les branchements (voir schém en PJ). Pour les prises en série pas de problème et pour l'interrupteur à voyant même en suivant les conseils je n'y arrive pas. Le branchement réalisé est celui indiqué sur le schéma et dans ce cas quand je branche la multiprise, le voyant s'allume et quand j'appuie sur cet interupteur, tout disjoncte. Es ce que quelqu'un pourrais m'aider D'avance merci
#2maooule 03 septembre 2010 à 16h16 Salut,
on ne branche pas le neutre sur ce type d' inter. En réalité, ton inter est un va et viens. Quand tu l'actionnes, tu fais un court circuit entre phase et neutre et ton installation disjoncte. Fais aussi attention à l'intensité maxi que peut supporté l'inter (souvent 10A donc inférieur au 16 voir 20 A que supporte ton disjoncteur) : risque d'incendie. [ Message modifié par maoou le 03-09-2010 à 16:18 ] #3franckouillele 03 septembre 2010 à 16h54 Merci Maoou,
Mais alors que puis-je faire ? Mon va et vient peut-il être utilisé comme inter simple ? Ou dois-je le changer ? Et si je le garde comment le brancher ? Je vais regarder pour l'intensité Merci #4s78le 03 septembre 2010 à 17h49 bonjour franckouille
voila comment tu doit brancher ton système : j'espère t'avoir aider A+
#5s78le 03 septembre 2010 à 17h52 désolé il y a u un beug
pour voir l'image en clair tu clique directement sur dert.gif ce qu'il y a écrit à coté de Attachement : quand le zoom auto va se mettre tu l'aura en clair encore désolé A+ #6franckouillele 04 septembre 2010 à 19h08 Ok merci s78
je vais essayer comme ca mais par contre je n'ai pas de branchement NV sur mon interrupteur si je raccorde directement le neutre à la multiprise commandée es-ce que cela va marcher ? #7s78le 04 septembre 2010 à 19h13 bonjour franckouille
oui cela va marcher ou plutôt fonctionner mais tu n'aura pas de voyant qui indiquera le fonctionnement de la multiprise ensuite si c'est un voyant qui te permet de repérer l'inter dans le noir oui ca va fonctionner A+ s78 [ Message modifié par s78 le 04-09-2010 à 19:13 ] Branchement Interrupteur à Voyant
|