Discussion consultée 1330 fois
22 messages
Changement de tableau
Page 3/3    

< Page précédente  
#20seb255
Rappel message précédent, cliquez pour afficher...
bonjour,

merci de votre conseil,

le chauffe eau ne fonctionne pas sur heures creuses (nous produisons l'eau chaude avec notre chaudière à bois pdt 7 mois par an.

ok pour le ID à mettre sur le haut.

le décablage a commencé, il n'y a plus qu'à trouver les neutres , ils sont tous mélangés



seb
#21Carminas
Bonjour

Pour appairer phases et neutres vous pouvez utiliser la méthode suivante :
- Repérer tous les fils de phase pour se souvenir des circuit auquels ils correspondents
- Mettre en route le maximum d'appareils et d'éclairages dans l'habitation.
- Couper le disjoncteur EDF
- Débrancher tous les neutres et toutes les phases au tableau
- Tester à l'ohmètre (moins de 10 € en GSB) chaque paire possible phase neutre jusqu'à trouver une résistance non infinie (en fait la résistance de l'appareil qui est branché à l'autre bout).
- Une fois la paire identifié, la mettre de coté en la regroupant avec un scotch ou un collier.
- Continuer ainsi pour trouver les paires suivantes
Vous pouvez vous aider des sections pour "deviner" les paires qui vont ensemble.

Bon courage

@+
#22seb255
on y arrive !

merci pour vos conseils, la recherche des neutres, est une affaires pas simple qui demande beaucoup de patience et de temps,

Petit résumé :


tableau avant :





pas d'ID que des fusibles avec des répartitions non satisfaisantes



motte de fil avant :





trés grand moment de solitude, risque de pétage de fusible important, il y a des fils de partout, des neutres tous en meutes, c'est quoi ce b...


motte de fil après :



ouf, ça-est j'ai tout les neutres et tout est réassocié !


tableau après :





bon ben voilà, on y est arrivé !

à priori, ça à l'air de tenir, à voir à l'usage.

merci à tous

seb




Changement de tableau
Page 3/3    

< Page précédente