Changement de tableau
Page 1/3    

  Page suivante >
#1seb255
Bonjour,

Après mures réflexions je m'apprêtes à mettre en place le table de répartition comme suit,

image/photo

Qu'en pensez-vous ?

seb
#2RFco
salut


il y a beaucoup de circuits qui sont a la limite normative de 8 points (tiens, 7 circuits lumiere et seulement 3 circuits prises???)

je mettrais 1 circuits lum et 1 PC sur le type A

SL, Four et LV chacun sur un des autres diff avec chacun un circuit PC


@+
#3seb255
voilà ce que j'obtiens (je gagne un ID)


image/photo


est-ce ok ?

merci

seb
#4RFco
il y avait 4 différentiels tout a l'heure...
#5seb255
oui c'est exact, mais en redispatchant LV, SL et Four sur les 3 autres ID, ça me supprime l'ID sur lequel ils étaient montés.

où est l'erreur ?
#6RFco
je parlais de les dispatcher sur les 3 ID (autres que le type A qui du coup est trop chargé si il recoit un autre gros electro ménager que plaques et lave linge, sinon le passer en 63A
#7seb255
ok, c'est plus clair.
merci de ton aide
#8Herbege
Bonjour à tous et félicitations pour ce site qui est une vraie mine d'infos de qualité.

Je me demande si le 1er ID (type A) ne devrait pas être passé en 63A car rajout d'une 3eme prise spécialisée.
#9seb255
je vais rajouter le 4eme ID que j'avais fait sauté.

je recompile les données que j'ai, je viens de reprendre tous les fils sortant des disjoncteurs actuels pour valider mon implantation et allegé les disjoncteur, à suivre ...

seb
#10Carminas
BOnsoir

Comme RFCO un truc m'intrigue.

Pourquoi autant de circuit lumière ?

@+
Changement de tableau