24 Bonjour,
Après mures réflexions je m'apprêtes à mettre en place le table de répartition comme suit,
Qu'en pensez-vous ?
seb
5367 salut
il y a beaucoup de circuits qui sont a la limite normative de 8 points (tiens, 7 circuits lumiere et seulement 3 circuits prises???)
je mettrais 1 circuits lum et 1 PC sur le type A
SL, Four et LV chacun sur un des autres diff avec chacun un circuit PC
@+ 24 voilà ce que j'obtiens (je gagne un ID)
est-ce ok ?
merci
seb 5367 il y avait 4 différentiels tout a l'heure... 24 oui c'est exact, mais en redispatchant LV, SL et Four sur les 3 autres ID, ça me supprime l' ID sur lequel ils étaient montés.
où est l'erreur ? 5367 je parlais de les dispatcher sur les 3 ID (autres que le type A qui du coup est trop chargé si il recoit un autre gros electro ménager que plaques et lave linge, sinon le passer en 63A 24 ok, c'est plus clair.
merci de ton aide 4 Bonjour à tous et félicitations pour ce site qui est une vraie mine d'infos de qualité.
Je me demande si le 1er ID (type A) ne devrait pas être passé en 63A car rajout d'une 3eme prise spécialisée. 24 je vais rajouter le 4eme ID que j'avais fait sauté.
je recompile les données que j'ai, je viens de reprendre tous les fils sortant des disjoncteurs actuels pour valider mon implantation et allegé les disjoncteur, à suivre ...
seb 4279 BOnsoir
Comme RFCO un truc m'intrigue.
Pourquoi autant de circuit lumière ?
@+

|