Bonjour à tous,

Tout d'abord un grand merci pour vos remarques, conseils précieux et toutes ces informations utiles qui nous permettent de faire les choses correctement.

Aujourd'hui le consuel est passé dans notre future maison.
Premier coup d'oeil : " C'est propre ... !!"
Il me demande si c'est moi qui l'est fait, je lui répond que oui ...
Il ouvre le tableau et là il vérifie les calibres des disjoncteurs, les sections des fils, les différents ID, tout en disant "c'est bon, c'est bien, c'est propre ..."
Vérification du disjoncteur de branchement : OK

Ensuite, vérification de la Terre : 11 Ohms (moi j'avais mesuré 8 Ohms), mais il me dit que cela vari tous les jours ... (pourquoi pas !!)

Il me demande où il y a un inter va-et-vient, pour vérifier la couleur des fils pour ce type de branchement, OK pour les fils et pour le fourreau qui vient bien jusqu'au pot.

Il me demande de démonter un Spot au plafond pour vérifier 2 choses :
- Que le spot est bien posé avec la petite patte pour déporter le boitier de branchement : OK
- Que la terre est bien présente à ce point lumineux au cas ou on changerai : Et là Aïïï¨!!
Le fil de terre arrive bien mais il n'est pas raccordé ...

Ensuite, vérification de la liaison équipotentielle : Eau chaude / froide / arrivée Gaz et départ / retour chaudière : OK.
Il me demande s'il y a une liaison équipotentielle locale dans la SdB pour l'eau chaude / froide : Oui (mais il ne vérifie pas)

Puis direction l'étage pour faire le tour de l'installation : OK pour les prise (il y en a partout dans les chambres), il me dit que c'est bien de les avoir doublées (il n'y a que des doubles ou des triples ...)

La salle de Bain :
Est-ce qu'il y a une liaison équipotentielle secondaire sur le sèche serviette de la SdB ?? ==> Non !!!
"C'est obligatoire Monsieur" du coup il regarde derrière le mur du radiateur qui donne dans une chambre, puis il me dit de repiquer la terre sur une prise de la chambre et de venir l'accrocher au radiateur ...
Nous avons une douche à l'italienne qui n'a que 3 parois sur quatre, un rideau ferme la douche en fait. Et là il me dit "Il n'y a pas de paroi rigide à la douche, il n'y a pas de porte " je luis explique que pour le moment il y a le rideau, et là il me dit qu'il faut au minimum 1,80m entre l'aplomb du jet de la pomme de douche et les inter de la SdB ... il mesure, et là il n'y a q'1,65m Aïïï !!
Il me demande de quand date le permis de construire, je lui dis 2006, et il me répond que c'est bon, à cette date, il suffisait d'1 mètre seulement.OUFFFF !!

Retour en bas pour tester TOUTES les terre de TOUTES les prises avec son appareil qui sonne, + l'étage ...
OK tout Bip à tout va, je lui dit même ou sont les prises qu'il n'aurait pas vu, mais cela ne l'inquiète pas.

Rédaction de son document, bla, bla, bla, il me dit qu'il n'y a pas de "Non Conformité" mais la seule chose c'est la LES pour le radia de la SdB. Mais il me précise qu'un courrier attestant que les travaux sont réalisés suffira et qu'il n'y aura pas de "contre visite" facturée 180€.
"Signez en bas SVP ..."

Tout ceci en 1 heure environ ...

Avant qu'il parte, je me permet de lui demander pourquoi il me demande pas de document : Plan et/ ou schéma unifilaire, il me répond que rien qu'avec le tableau il avait confiance, donc je lui est montré quand même ce que j'avais préparé en schéma unifilaire, et il me dit que c'était bon.

Voilà pour mon résumé de le visite du consuel (un peu longue excusez-moi) mais ça fait du bien.
Dans un autre poste à suivre j'ajouterai quelques photos du tableau, ainsi que les différents documents que j'avais préparer au cas ou certains seraient intéressés.

N'hésitez-pas à me poser des questions sur ça visite, car je n'ai pas tout dit ...

@ Bientôt

Nélio

PS : Longue vie à ce Forum

le  01-09-2010  à  22:24     #2
firmin
firmin
    5384






salut nelio ,

tout d'abord félicitations ...et merci de ce retour .

une question : ton sèche serviette n'est pas "classe 2 " ?

A+
le  01-09-2010  à  22:34     #3
Nelio
Nelio
    24





Bonsoir Firmin,

Le sèche serviette est un Acova alimenté par le circuit chaudière ( nous avons le chauffage au gaz)

Non je ne crois pas qu'il soit en classe 2

@+
le  01-09-2010  à  22:38     #4
Freud
Freud
    5315





Salut,

Félicitations à mon tour

Tu avais un sacré trac dis-moi !
Je n'ai jamais été confronté à cela mais j'imagine que pour une première ce doit être flippant en effet. Et puis qu'elle fierté arrivé au bout n'est-ce pas ? Il y a de quoi, ce n'est pas donné à tout le monde.

En tout cas merci beaucoup pour ce retour. Avec tant d'enthousiasme la lecture passe très bien rassures toi.
On attend la suite

++


   [ Message modifié par  Freud  le  01-09-2010  à  22:39 ] 
le  01-09-2010  à  22:45     #5
firmin
firmin
    5384





oui , s'il n'est pas classe 2 , il a raison .

et si il est électrique ou pas et alimenté en conduites conductrices il doit bien être connecté
a la L E S .


salut freud


   [ Message modifié par  firmin  le  01-09-2010  à  22:47 ] 
le  01-09-2010  à  22:46     #6
Nelio
Nelio
    24





Salut Freud,

En effet, un Trac immense

Mais tout c'est bien passé, je posterai des photos et les documents demain.

@+

le  01-09-2010  à  23:14     #7
RFco
RFco
    5367





salutatous


Félicitations, mais bon, dommage, en effet quelques non conformités légères qui auraient pu être facilement évitées (après un auto contrôle rigoureux) et ainsi obtenir un zéro défauts ce qui est rare, surtout/aussi pour un non pro...

le  01-09-2010  à  23:17     #8
RFco
RFco
    5367





Citation :
Citation de Nelio 

Ensuite, vérification de la Terre : 11 Ohms (moi j'avais mesuré 8 Ohms), mais il me dit que cela vari tous les jours ... (pourquoi pas !!)

  Citation :



OUI, il a raison


Et puis, tous les appareils ne donnent pas les même mesures et peuvent avoir des soucis, une fois celui de mon controleur donnait 112 Ohm et le mien 11 ohm avec les piquets placés au meme endroit (les meme que lui)


@+
le  02-09-2010  à  10:29     #9
ANGE
ANGE
    475





bonjour et bravo pour la terre oui c est vrai sa varie souvent .
le  02-09-2010  à  14:47     #10
Herveleger
Herveleger
    97





Citation :
Citation de firmin 

oui , s'il n'est pas classe 2 , il a raison .

et si il est électrique ou pas et alimenté en conduites conductrices il doit bien être connecté
a la L E S .


salut freud


   [ Message modifié par  firmin  le  01-09-2010  à  22:47 ]  
  Citation :


Bonjour à tous,
Je rebondit sur ce qui a été dit !! oups mon radiateur éléctrique qui est alimenté directement par le tableau doit AUSSI être en liaison avec la liaison équipotentielle de la salle d'eau?

Je pensais qu'étant alimenté direct on n'en avait pas besoin??
mais tout en écrivant et en y réfléchissant je suppose qu'il faut le brancher ?? non??

merci à tous