#30kludle 25 septembre 2010 à 22h41 Rappel message précédent, cliquez pour afficher... Bonsoir firmin
Merci beaucoup pour les conseils. J'ai fait les modifications que vous m'avez dit.J'attache le schéma. Pour le contacteur HP/HC de la chaudière, je n'etais pas sûr comme j'ai branché sur les contacts 3 et 4, mais comme vous avez rien dit je crois que c'est bon. Je pense aussi que le balon va etre jamais délesté, mais je l'ai mis quand même (comme il était libre NP3). Pour le fils de 1,5 mm² il faut du cable souple (H07V-K) ou rigide (H07V-U)? Amicalement
#31firminle 25 septembre 2010 à 23h06 bonsoir klud , pour le contact 1/2 ou 3/4 c'est pareil ,aucune importance . vous pouvez câbler en HO7VU 1,5mm² ( la commande ) par contre , vous n'avez pas tout à fait saisi mon explication . je vous rejoint votre schéma corrigé . A+
#32kludle 25 septembre 2010 à 23h22 re,
Merci bien. J'attends toujours le délesteur pour mettre en pratique le schéma. Normalement il doit arriver au debut d'octobre. Je vous tient au courant. Amicalement #34kludle 01 janvier 2011 à 16h53 bonjour firmin, bonjour à tous
Le Consuel est passé et tout c'est bien passé. J'ai l'électricité maintenant. J'habite toujours pas dedans donc je n'ai pas mis en route la chaudière. firmin, un très, très grand MERCI pour votre aide. Sans vous et d'autres personnes comme vous, j'arrivait jamais. Bonne et heureuse année! Meilleurs voeux! #35firminle 01 janvier 2011 à 18h11 bonjour Klud , tout d'abord ,félicitation pour le consuel
voila une bonne nouvelle pour débuter l'année meilleurs vœux pour 2011 et merci d'avoir donné des nouvelles . à bientôt. branchement chaudière électrique et délesteur
|