#30klud
Rappel message précédent, cliquez pour afficher...
Bonsoir firmin

Merci beaucoup pour les conseils.
J'ai fait les modifications que vous m'avez dit.J'attache le schéma.
Pour le contacteur HP/HC de la chaudière, je n'etais pas sûr comme j'ai branché sur les contacts 3 et 4, mais comme vous avez rien dit je crois que c'est bon.
Je pense aussi que le balon va etre jamais délesté, mais je l'ai mis quand même (comme il était libre NP3).
Pour le fils de 1,5 mm² il faut du cable souple (H07V-K) ou rigide (H07V-U)?

Amicalement
#31firmin

bonsoir klud ,

pour le contact 1/2 ou 3/4 c'est pareil ,aucune importance .
vous pouvez câbler en HO7VU 1,5mm² ( la commande )

par contre , vous n'avez pas tout à fait saisi mon explication .
je vous rejoint votre schéma corrigé .



A+
#32klud
re,

Merci bien. J'attends toujours le délesteur pour mettre en pratique le schéma. Normalement il doit arriver au debut d'octobre. Je vous tient au courant.

Amicalement

#33firmin

ok Klud ,

bonne fin de soirée
#34klud
bonjour firmin, bonjour à tous

Le Consuel est passé et tout c'est bien passé. J'ai l'électricité maintenant.
J'habite toujours pas dedans donc je n'ai pas mis en route la chaudière.
firmin, un très, très grand MERCI pour votre aide. Sans vous et d'autres personnes comme vous, j'arrivait jamais.

Bonne et heureuse année! Meilleurs voeux!
#35firmin

bonjour Klud ,

tout d'abord ,félicitation pour le consuel

voila une bonne nouvelle pour débuter l'année

meilleurs vœux pour 2011 et merci d'avoir donné des nouvelles .

à bientôt.
branchement chaudière électrique et délesteur

Page 4/4    

< Page précédente