branchement chaudière électrique et délesteur
#20firmin
Rappel message précédent, cliquez pour afficher...
re,


oui c'est bon , votre parafoudre est déjà équipé d'une protection interne .

+
#21klud
re,

merci. pour le branchement j'ai mis deux conducteurs de 16mm² de disjoncteur de branchement (pas installé encore) jusqu'aux borniers du tableau. un rouge vers le bornier de phase et un bleu vers le bornier de neutre. Après, de ces borniers je suis parti avec des conducteurs de 10mm² pour alimenter les ID et le parafoudre. J'attache un schéma.



Est-ce que c'est bon comme ça?
#22firmin

bonsoir ,

si j'ai bien compris , vous comptez laisser votre répartition de cette manière ...

dans ce cas , déplacer au moins le disj VMC en aval d'un autre ID

car actuellement vous auriez trois circuits spécialisé en aval de l'ID type A 40A
( hors norme )

pour les 10² en amont des inters diffs jusqu'au bornier Ok ainsi que pour le 16² qui alimente
les borniers .

il faudra alimenter l'ID 63A " chauffage " en 16mm² .

A+
#23klud
Bonsoir,

Merci bien firmin pour tous les renseignements. Je ne sais pas encore quoi faire avec le tableau. Je crois que je vais déplacer le disj VMC comme vous avez dit sur la première rangée et le lave linge sur le premier ID de la deuxième rangée.Je vais laisser le congelateur tout seul sur le 2eme ID de la deuxieme rangée.Ou c'est bon les deux comme ils sont?
En fait le tableau est déja installé (j'attache quelques photos). C'etait une bonne idée de les changer comme vous avez dit sans rajouter encore une rangée, mais les conducteurs sont deja branchés sur les disjoncteurs. Je n'ai pas mis des dominos les conducteurs viennent de circuits directement au disjoncteurs sans coupe. Maintenant si je change tout, il y a des conducteurs qui restent courts et je suis obligé d'ajouter des dominos pour prolonger. Je m'emmerde trop.
Je crois que je vais rajouter encore une rangée en dessous et je vais alimenter l'ID 63A en 16mm².
Le conducteur de terre je l'ai amené au bornier de terre et du bornier je suis parti avec un autre conducteur sur le parafoudre.C'est bon?

Amicalement






   [ Message modifié par  klud  le  09-09-2010  à  21:36 ] 
#24firmin
bonsoir ,

pour la VMC en rangée 1 ...oui .

Le lave linge doit rester sous le type A ainsi que la Plaque ( norme )

le congèl tout seul en aval d'un ID ,c'est bien ,je dirai même c'est mieux ...

pour la terre du parafoudre , je ne vois pas tout à fait bien sur la photo mais :

si le conducteur de protection principal arrive sur le bornier terre du bas , ne touchez
à rien ....

si il arrive sur le bornier terre du haut , déplacez le parafoudre sur la rangée 1 et raccordez
le fil de terre sur le bornier du haut .

A+


   [ Message modifié par  firmin  le  09-09-2010  à  22:07 ] 
#25klud
re

excusez moi le lave vaisselle je voulais dire de le poser sur le 1er ID de la deuxième rangée. Actuellement il est branché sur le 2ème ID de la 2ème rangée.

Oui le conducteur de protection principal arrive sur le bornier terre du bas. C'est parfait pour le parafoudre. Merci
#26firmin

sur votre dernier schéma ,le lave vaisselle est déjà en aval du premier ID
de la deuxième rangée .

c'est bon .

A+
#27klud
bonjour,
oui je l'ai mis sur le schéma mais sur le tableau je ne l'ai pas changé encore.
je voulais finir les branchements ce week-end mais le delesteur il est pas arrivé. rupture de stock, un mois d'attente.

amicalement
#28klud
Bonsoir firmin,

J'ai changé un peu les rangées du tableau. Voila:

1er rangée
- ID 40A, 30mA, type AC
- CE1, disj 10A
- CE2, disj 10A
- CP1, disj 16A
- CP2, disj 16A
- seche linge, disj 20A
- protection chauffe-eau, disj 2A
- chauffe-eau, disj 20A
- contacteur HP/HC Moeller 20A

2eme rangée
- ID 40A, 30mA, type AC
- VMC, disj 2A
- CE3, disj 10A
- CE4, disj 10A
- CP3, disj 16A
- lave-vaisselle, disj 20A
- ID 40A, 30mA, type AC
- congelateur, disj 16A

3eme rangée
- ID 40A, 30mA, type AC
- CE5, disj 10A
- CE6, disj 10A
- CE7, disj 10A
- CP4, disj 16A
- four, disj 20A
- prises GTL, disj 20A

4eme rangée
- parafoudre bipolaire LEGRAND 03951
- ID 40A, 30mA, type A
- lave linge, disj 20A
- plaque cuisson, disj 32A
- prise modulaire 1
- prise modulaire 2

5eme rangée
- ID 63A, 30mA, type AC
- chaudière électrique, disj bipolaire 40A
- protection délesteur, disj 2A
- contacteur HP/HC Hager ET221 25A
- délesteur Reyder

J'ai mis un disj de 2A pour le chauffe-eau et un autre pour le délesteur. J'ai fait aussi délester le chauffe-eau.
- 1er niveau délestage NP1 : passage de 9 à 6 KW ,
- 2ème niveau délestage NP2 : arret de la chaudière
- 3ème niveau délestage NP3: arrêt du Chauffe-eau
Voici le schéma entre le 1er rangée et le 5ème rangée, pouvez vous verifier si c'est bon?

Amicalement




   [ Message modifié par  klud  le  24-09-2010  à  23:55 ] 
#29firmin
bonsoir klud ,

pour le tableau ..OK

pour le schéma : généralement le neutre est à gauche sur les ID et disj
( à voir en fonction de votre matériel )

pour la commande , une petite modif par rapport aux bobines des contaceurs ECS
et deuxième allure :

il ne faut plus les mettre tout à fait en parallèle ( du fait que le ballon passe par NP3)
neutre sur A2 .....ok
de C2 vous allez sur A1 du contacteur allure et au contact délesteur NP3
et en sortie de NP3 vous allez sur A1 du contacteur ballon ( mais vous ne vous arrêtez plus sur A1
du contacteur allure )


je doute que que le ballon soit un jour délesté ....

A+



   [ Message modifié par  firmin  le  25-09-2010  à  00:50 ] 
#30klud
Bonsoir firmin

Merci beaucoup pour les conseils.
J'ai fait les modifications que vous m'avez dit.J'attache le schéma.
Pour le contacteur HP/HC de la chaudière, je n'etais pas sûr comme j'ai branché sur les contacts 3 et 4, mais comme vous avez rien dit je crois que c'est bon.
Je pense aussi que le balon va etre jamais délesté, mais je l'ai mis quand même (comme il était libre NP3).
Pour le fils de 1,5 mm² il faut du cable souple (H07V-K) ou rigide (H07V-U)?

Amicalement
branchement chaudière électrique et délesteur