branchement chaudière électrique et délesteur

le  02-09-2010  à  21:05     #11
firmin
firmin
    5384





re,



votre chaudière à deux allures ( 6 ou 9 KW )
au premier délestage la chaudière passera en 6KW , si vous consommez encore trop
le deuxième contact du délesteur coupera la totalité de la puissance de la chaudière .


pour votre ballon d'eau chaude :

basez vous sur ce schéma :http://entraidelec.com/schema-2-Raccordement-d-un-chauffe-eau-en-heures-creuses.html

dans votre cas vous pourrez installer le disjoncteur 20A du ballon en aval de votre ID 63A " chaudière " .
le 2A d'alimentation du délesteur pourra aussi servir à la protection " commande " de votre contacteur ECS .

A+




   [ Message modifié par  firmin  le  02-09-2010  à  21:10 ] 
Attachement(s) : schema_delesteur_reyder.png   
le  02-09-2010  à  22:14     #12
klud
klud
    24





Merci bien pour les schémas firmin. C'est très bien expliqué. La deuxième allure (9Kw) je veux la poser en heures creuses, donc il faut que j'ajoute un contacteur HP/HC.
Vous pouvez me montrer sur le schéma comment il faut le brancher, s'il vous plait?
J'ai un contacteur Hager ET 221 ( 240221) lth:25A. Est-ce que ça va aller?

Merci d'avance
le  02-09-2010  à  22:20     #13
firmin
firmin
    5384





re,


je ne vois pas du tout l'intéret .....

si il fait très froid , vous aurez besoin d'utiliser la puissance max de votre chaudière ( 9 KW )

si vous ne pouvez avoir cette puissance max que pendant les HC ( principalement la nuit )
c'est là que vous en auriez le moins besoin puisque qu'à ces heures vous êtes censé chauffer
en mode réduit ....
à la rigueur au ptit matin ou si vous avez des HC pendant midi .
de plus il est possible qu'à 6 KW la chaudière " rame " dans certain cas pendant les HP où l'on a besoin
de "confort " .
et je ne pense pas que vous y gagnez quelque chose économiquement .....

en étant à 9KW la chaudière consomme plus bien sûr mais chauffe plus vite donc se coupe plus vite aussi ...
A+


   [ Message modifié par firmin  le  02-09-2010  à  22:32 ] 
le  03-09-2010  à  19:14     #14
klud
klud
    24





je vais installer aussi une cheminée et la journée je me chauffe avec du bois. c'est pour ça j'ai pensé de mettre la chaudière en heures creuses sur la deuxième allure (9Kw).
le  03-09-2010  à  20:25     #15
firmin
firmin
    5384





bonsoir ,

j'ai comme l'impression que je n'arriverai pas à vous faire changer d'avis ....
perso je reste sur ma position .

voici donc le schéma avec coupure en Heures pleines de la deuxième allure .
un contacteur 20A suffit amplement ( seul de la commande passera par le contact )
prenez le aussi avec marche forcée pour pouvoir passer en puissance totale si vous voulez
pendant les HP .




avec le ballon d'eau chaude


ne pas oublier les conducteurs de terre ...



A+




   [ Message modifié par firmin  le  03-09-2010  à  20:55 ] 
Attachement(s) : chaudiere_plus_ballon.png   
le  04-09-2010  à  00:00     #16
klud
klud
    24





Bonsoir,

Merci beaucoup firmin pour votre aide. Maintenant j'attends le délesteur qu'il arrive et j'espere que le week-end prochain je vais le brancher. Je vous tient au courant.
le  08-09-2010  à  00:36     #17
klud
klud
    24





Bonsoir firmin.

Je vous envoie un schéma de mon tableau qui est déjà réalisé. Le coffret est Moeller et les produits toujours Moeller.



Pour les circuits de prises et éclairage.

CP1 - 6 prises
CP2 - 6 prises
CP3 - 7 prises
CP4 - 7 prises

CE1 - 2 point d'éclairage
CE2 - 3 point d'éclairage
CE3 - 4 point d'éclairage
CE4 - 3 point d'éclairage
CE5 - 6 point d'éclairage
CE6 - 4 point d'éclairage
CE7 - 3 point d'éclairage

Pour les circuits des prises, le chauffe eau et le lave vaisselle je crois qu'il faut que je change les disjoncteurs de 16A avec des autres de 20A. Qu'est-ce que vous en pensez?
Pour la hotte je veux la poser sur un circuit de prises et enlever le disjoncteur.

Il faut que je fais des changements pour poser le chauffe eau en heures creuses + tous les produits de la chaudière.
Pour les modules il me reste 5 disponibles sur les 4 rangées du tableau + les 20% espace libre pour le Consuel.Il n'est pas encore passé. Je dois ajouter encore une rangée avec 13 modules en dessous du tableau, spécial pour la chaudière.

Amicalement
Attachement(s) : schema_unifilaire.JPG   
le  08-09-2010  à  11:04     #18
firmin
firmin
    5384






Bonjour,

Il y a moyen de ne pas rajouter un autre tableau …
Vous avez fait un peu fort en ID .

Vous pourriez faire ceci :

Rangée 1 :

_parafoudre ( installer une protection s’il n’en ai pas équipé )
_ ID type A 40A
_ 32A plaque
_ lave linge
_ CE1 + CE2

Rangée 2 :
_ID 40A AC
_CP1
_CP2
_sèche linge
_CE3
_CE4
_VMC
_L.V

rangée 3
ID 40A AC
_CE5
_CE6
_CE7
_CP4
_Hotte
_Four
_PC GTL
_congèl

rangée 4
_ID 63A AC
_ 40A chaudière
_20A ballon
_2A commande et délesteur
_ contacteur ballon
_ contacteur allure 2 chaudière
_délesteur ( 5modules )


ceci est une solution , mais il y en a sûrement d'autres ...
de plus vous pouvez installer vos prises GTL à l'extérieur du tableau dès l'instant
où elles sont dans l'espace GTL ( si possible proche du boitier de communication )

pour les calibres des disjoncteurs :
la norme impose un disj 20A MAXIMUM pour un circuit 2,5²
vous pouvez donc conserver vos disj 16A .

pour la hotte ,vous pouvez aussi la raccorder sur un des circuits prises non spécialisé .

à vous de voir ...

A+
le  08-09-2010  à  12:12     #19
klud
klud
    24





Bonjour

Merci pour les conseils.
Pour le parafoudre, c'est un parafoudre bipolaire LEGRAND 03951.J'attache les notices du parafoudre ici.Moi, je n'ai pas compris s'il est équipé ou non avec une protection.Et s'il n'est pas je dois poser un disj de 20A ou 25A?

Attachement(s) : parafoudre.pdf   
le  08-09-2010  à  12:19     #20
firmin
firmin
    5384





re,


oui c'est bon , votre parafoudre est déjà équipé d'une protection interne .

+