Bonjour,
Il y a moyen de ne pas rajouter un autre tableau …
Vous avez fait un peu fort en
ID .
Vous pourriez faire ceci :
Rangée 1 :
_parafoudre ( installer une protection s’il n’en ai pas équipé )
_
ID type A 40A
_ 32A plaque
_ lave linge
_ CE1 + CE2
Rangée 2 :
_ID 40A AC
_CP1
_CP2
_sèche linge
_CE3
_CE4
_VMC
_L.V
rangée 3
ID 40A AC
_CE5
_CE6
_CE7
_CP4
_Hotte
_Four
_PC
GTL
_congèl
rangée 4
_ID 63A AC
_ 40A chaudière
_20A ballon
_2A commande et délesteur
_ contacteur ballon
_ contacteur allure 2 chaudière
_délesteur ( 5modules )
ceci est une solution , mais il y en a sûrement d'autres ...
de plus vous pouvez installer vos prises
GTL à l'extérieur du tableau dès l'instant
où elles sont dans l'espace
GTL ( si possible proche du boitier de communication )
pour les calibres des disjoncteurs :
la norme impose un disj 20A
MAXIMUM pour un circuit 2,5²
vous pouvez donc conserver vos disj 16A .
pour la hotte ,vous pouvez aussi la raccorder sur un des circuits prises non spécialisé .
à vous de voir ...
A+