branchement chaudière électrique et délesteur

Page 1/4    Suivante | Dernière page
le  31-08-2010  à  23:16     #1
klud
klud
    24





Bonsoir à tous.

J'ai besoin de votre aide pour brancher une chaudière électrique Gretel 9 Kw (SCAV 9) et un délesteur Flash Delestar 304.
J'ai un cumulus de 200L (pour l'eau chaude sanitaire) que je veux le brancher en HP/HC.

La doc pour la chaudiere:
http://petoindominique.fr/pdf/SCAVDCSV.pdf

La doc pour délesteur:
http://catalogue.flash.fr/resource?app=CatDownload&name=9419_306_00.PDF

Pour l'abonament Edf j'ai pensé à 12 KW, 60A. La section des fils de la chaudiere est de 10mm sur un disjoncteur de 40 A. Je veux mettre en tête un ID 63A 30mA type AC. J'espere que vous pouvez m'expliquer un peu comment je peux faire le branchement ou si vous avez un schéma c'est le top. J'ai quelque notions en electricité mais pour brancher un délesteur je suis nul.

Merci d'avance.


   [ Message modifié par  klud  le  01-09-2010  à  23:00 ] 
le  01-09-2010  à  21:47     #2
manny35
manny35
    40





Bonjour,
Vous devez donc raccorder votre chaudière sur un contacteur de puissance ( donc 40 A préconisé par le constructeur ... ) monophasé. La partie puissance du contacteur ( en amont ) partira en aval du disjoncteur 40 A que vous avez prévu et en aval du contacteur le câble de la chaudière bien sur. Pour la partie commande du contacteur ( bobine donc, 2 bornes ), si vous êtes en HP/HC vous devez donc relier l'une des deux bornes correspondant au contact HP/HC sur le compteur électronique ou le boitier adjoint sur la borne 2 de la bobine du contacteur ensuite la borne 1 de la bobine devra être reliée directement à un neutre, et enfin la seconde borne du contact EDF HP/HC viendra sur la borne 8 du délesteur.
Voilà ! Bon courage !


   [ Message modifié par manny35  le  01-09-2010  à  21:49 ] 
le  01-09-2010  à  22:40     #3
firmin
firmin
    5384






bonsoir ,

il n'est pas nécessaire de rajouter un contacteur de puissance en sortie du disjoncteur

d'alimentation . la chaudière à ses propres contacteurs de puissances en interne qui peuvent

être pilotés par votre délesteur .

je n'ai pas pu voir le PDF du délesteur .

il n'y a pas besoin non plus besoin de passer par le contact HC du compteur ( la chaudière ne fonctionnerait
qu'en heures creuses .....)

il suffit de connecter les deux fils du contact " non prioritaire " du délesteur aux bornes " 3 et D " de
la chaudière pour délester la deuxième allure de la chaudière ( une partie de la puissance )

ou : ou de connecter votre contact non prioritaire directement aux bornes " 1 et 2 " ( thermostat d'ambiance )
si pas de thermostat ou si thermostat mettre le contact du délesteur en série avec le thermostat .
ceci pour un délestage total de la chaudière .

si votre délesteur avait deux contact " non prioritaire " vous pourriez délester une allure dans un premier
temps puis si pas suffisant ,toute la chaudière ...

je vais essayer de trouver la notice du délesteur .

A+
le  01-09-2010  à  22:53     #4
firmin
firmin
    5384






re ,

j'arrive pas à voir votre PDF .

c'est quoi la réf exact du délesteur ?
le  01-09-2010  à  22:57     #5
klud
klud
    24





Excusez moi, maintenant je vois que le link du delesteur ca fonctionait pas.

http://catalogue.flash.fr/resource?app=CatDownload&name=9419_306_00.PDF




   [ Message modifié par  klud  le  01-09-2010  à  23:04 ] 
le  01-09-2010  à  23:07     #6
firmin
firmin
    5384






non ça n'est pas tout à fait le délesteur qu'il vous faut

celui ci peut gérer deux zones pour radiateurs à fils pilotes et une sortie ECS .

vous pouvez chercher quelque chose de plus simple qui vous donne un ou deux circuits

non prioritaires en cascade ( avec contact sec pour les circuits non prioritaires )

A+
le  01-09-2010  à  23:12     #7
klud
klud
    24





J'ai compris que le délesteur Delta Dore Ryder est bon pour mon installation.
Mais est-ce que c'est bon aussi pour un compteur électronique?

Délesteur universel pour installation avec compteur électromécanique mono ou triphasé
- 3 sorties de délestage en monophasé, 1 sortie par phase en triphasé

http://www.deltadore.com/accueil/produits-professionnels/reyder/var/lang/FR/rub/9139/profil/9452/view/afficher_detail/produits_deltadore/11006.html




   [ Message modifié par  klud  le  01-09-2010  à  23:16 ] 
le  01-09-2010  à  23:21     #8
firmin
firmin
    5384





re,

celui là peut faire l'affaire , il faut un TC pour mesurer l'intensité de la phase .
pour le principe des contacts c'est bon .

vous pouvez aussi regarder du côté de chez Legrand , il y en a de tout simple

pas besoin de connecter au compteur via la téléinfo , il suffit de raccorder la phase au délesteur

( TC en interne ) après chacun fait ce qu'il veut .... comparez aussi les prix .

A+
le  02-09-2010  à  19:13     #9
klud
klud
    24





Je vais commander ce délesteur Reyder.firmin est-ce que vous pouvez me faire un petit schéma pour le brancher?

Merci d'avance



   [ Message modifié par  klud  le  02-09-2010  à  19:17 ] 
le  02-09-2010  à  19:25     #10
firmin
firmin
    5384






salut ,

je vais regarder ça ...

ce délesteur serait valable pour votre application

je vais voir pour vous faire un schéma ...

A+