bonsoir ,
il n'est pas nécessaire de rajouter un contacteur de puissance en sortie du disjoncteur
d'alimentation . la chaudière à ses propres contacteurs de puissances en interne qui peuvent
être pilotés par votre délesteur .
je n'ai pas pu voir le PDF du délesteur .
il n'y a pas besoin non plus besoin de passer par le contact
HC du compteur ( la chaudière ne fonctionnerait
qu'en heures creuses .....)
il suffit de connecter les deux fils du contact " non prioritaire " du délesteur aux bornes " 3 et D " de
la chaudière pour délester la deuxième allure de la chaudière ( une partie de la puissance )
ou : ou de connecter votre contact non prioritaire directement aux bornes " 1 et 2 " ( thermostat d'ambiance )
si pas de thermostat ou si thermostat mettre le contact du délesteur en série avec le thermostat .
ceci pour un délestage total de la chaudière .
si votre délesteur avait deux contact " non prioritaire " vous pourriez délester une allure dans un premier
temps puis si pas suffisant ,toute la chaudière ...
je vais essayer de trouver la notice du délesteur .
A+