Test de prises
#1patrice
Bonjour,
Existe-t-il un dispositif permettant de tester la sécurité des prises, genre une fiche avec entre la phase et la terre une charge variable permettant de faire circuler un courant de fuite faible que l'on augmente jusqu'à faire disjoncter ?
Sur une prise, y-a-t-il une norme pour la place des fils, neutre et phase ?
Merci
#2maoou
Bonjour,
pour le test du différentiel sur les prises qui sont normalement protégé par un 30mA, il existe le VAT C.A 760 de Chauvin Arnoux.

Sinon on met la phase à droite mais il s'agit d'une convention et pas d'une norme.


   [ Message modifié par  maoou  le  29-08-2010  à  11:18 ] 
#3patrice
Bonjour,
Merci pour l'info.
Cordialement
Test de prises