Selon la norme NFC 15-100 le matériel électrique doit être adapté aux influences auxquelles il peut être soumis.
Compte tenu des éléments que vous donnez ces influences peuvent être évaluées comme suit:
Code température AA7 extérieur abrité
Code présence d’eau AD5 (possibilité de jet d’eau dans toutes les directions) donc indice de protection IPX5 ( je vous conseille IPX6)
Code risque de chocs mécaniques AG (je vous conseille AG2 à AG3, c'est-à-dire risque de chocs mécaniques moyens à importants)
Pour le choix de vos prises de courant si vous prenez du matériel IPX6 avec un indice de choc au moins IK7 vous ne devriez pas avoir de problème.
Par ailleurs le paragraphe 771.314.2.4 conseille pour les
PC placées à l'extérieur de placer à l'intérieur du logement un dispositif de mise hors tension couplé à un voyant présence tension
Concernant la hauteur l'axe des
PC doit se situer entre 5cm et 1,30m du sol fini (
PC 16A ), mais attention vous parlez de coin repas;dans certain cas la norme fixe des interdictions ( pc interdites au dessus des éviers par exemple)