Discussion consultée 311 fois 4 messages norme merci
norme+merci
#1ANGEle 29 août 2010 à 10h17 bonjour tout le monde voila , je dois mettre 5 prises a l exterieure mais voila elle vont se trouver dans chaque angle d une d alle hauteur maximun 20 cm mais j ai un doute je crois que la norme l interdit non ? sur cette dalle va se trouver un coin repas pour l ete mais juste une table et chaise etc .... pas de cuisine merci de vos reponses #2Menarysle 29 août 2010 à 10h21 Bonjour
manque de précisions pour vous répondre, pouvez vous détailler d'avantage votre projet. La dalle sera t-elle couverte, en béton, accumulation d'eau possible? risque de chocs ? [ Message modifié par Menarys le 29-08-2010 à 10:25 ] #3ANGEle 29 août 2010 à 10h32 en faite cette dalle est deja existante et recouverte par la suite de bois et sur chaque angle des prises etanches apparente risque de choc non je pense les proteger assez facilement.... #4Menarysle 29 août 2010 à 13h19 Ange
Selon la norme NFC 15-100 le matériel électrique doit être adapté aux influences auxquelles il peut être soumis. Compte tenu des éléments que vous donnez ces influences peuvent être évaluées comme suit: Code température AA7 extérieur abrité Code présence d’eau AD5 (possibilité de jet d’eau dans toutes les directions) donc indice de protection IPX5 ( je vous conseille IPX6) Code risque de chocs mécaniques AG (je vous conseille AG2 à AG3, c'est-à-dire risque de chocs mécaniques moyens à importants) Pour le choix de vos prises de courant si vous prenez du matériel IPX6 avec un indice de choc au moins IK7 vous ne devriez pas avoir de problème. Par ailleurs le paragraphe 771.314.2.4 conseille pour les PC placées à l'extérieur de placer à l'intérieur du logement un dispositif de mise hors tension couplé à un voyant présence tension Concernant la hauteur l'axe des PC doit se situer entre 5cm et 1,30m du sol fini (PC 16A ), mais attention vous parlez de coin repas;dans certain cas la norme fixe des interdictions ( pc interdites au dessus des éviers par exemple) [ Message modifié par Menarys le 29-08-2010 à 13:48 ] norme merci
|