#1Gobelinle 27 août 2010 à 14h00 Bonjour à tous,
Je voudrais bénéficier de vos lumières pour un projet personnel: la création d'un atelier triphasé. Donc voici mes questions: -Quelles protections dois-je avoir pour deux machines triphasées (machines pour le travail du bois)? -la section des fils doivent-elles être de 25mm²? -entre le tableau du disjoncteur et les machines, y a-t-il une protection spécial à apporter aux fils, un type de goulotte particulier? -et enfin, c'est au niveau du parafoudre que je pêche un peu, mais je suis en train d'étudier l'article de ce site ... Voila, je pense avoir fait le tour! Merci #2phil-decuivrele 27 août 2010 à 16h31 salut,
pour la protection des machines et les cables d'alimentation ,il faut connaitre sa puissance électrique! il y a une plaque sur la machine ,c'est indiqué dessus (l'intensité doit étre indiquée également). pour le parafoudre,il serait bien de connaitre votre département,en campagne ou en ville? vous étes alimentés par des poteaux edf ou des cables entérés?........ les parafoudres sont parfois obligatoires ou facultatifs suivant le cas. #3mohsenle 27 août 2010 à 22h11 - Les intensités de service sont calculées de la manière suivante:
P(w) Ib = -------------------------- (pour un câble triphasé) racine de3 x 380 x Cosø donc il faut connaitre la puissance de cette machine normalement indiquée sur leur plaque signalétique puis tu peut calculer le courant enfin c facile de choisir la section de cable 1.5 POUR 10 A 2.5 POUR 16 A 4 POUR 20 A ET 6 POUR 32A #4manny35le 28 août 2010 à 11h45 Bonjour,
Je me permets de rectifier quelques points et d'approfondir le sujet ! Pour calculer la section des fils à utiliser ( bien sur vous passerez des câbles RO2V ): P=UxI donc I=P/U P étant la puissance de l'appareil, U la tension d'utilisation ( dans votre cas certains appareils sont en tri mais assurez-vous en regardant la plaque signalétique du type de tension de fonctionnement de chaque machine par ex 380 tri + N + T 25 A ou 380 tri + N ou encore 220 tri + N ... etc ). Ainsi, par exemple : pour une machine fonctionnant en 380 volts tri + N + T 20 A ( le T c'est la terre bien sur ). Un câble RO2V 5g2.5 mm² convient, en effet contrairement à ce que j'ai lu plus haut, vous pouvez faire passez jusqu'à 20 A dans un fil cuivre de 2.5 mm². Ici on adjoindra un ID tétrapolaire ( tri + N donc 4 pôles ) 20 A ou pour une machine fonctionnant en 380 volts tri + T et consommant 5,5 kw ( dont on ne connait donc pas l'intensité ) I=P/U : I=5500/380=14.47 A ici un câble RO2V 4g2.5 mm² convient ( du 5g2.5 aussi le cas échéant, en effet il est moins cher que le 4g2.5, vous isolerez et loverez le conducteur que vous n'utiliserez pas ) et on placera un ID tri-polaire ( ici pas de neutre ) 380 volts 16 A. N'oubliez pas le différentiel 30 mA général pour l'armoire complète ( il doit couper la totalité du tableau ). Concernant la protection des câble elle est en fonction des risques immédiats ! ainsi si vous passez un câble pour un tour à bois par exemple, ce câble passe par le plafond ( en hauteur ) vous pouvez le mettre sous tube plastique de base - IRO - mais à proximité immédiate de la machine vous placerez une protection mécanique - tube métallique type MRB ou gaine métallique ou encore chemin de câble avec couvercle. Il faut faire preuve de logique en fonction des risques inhérents à chaque machine mais également aux matériaux mis en œuvre lors de l'utilisation de celle-ci. Dans votre cas un arrêt d'urgence serait à préconiser ... on sait jamais ... mais c'est un peu onéreux. Et enfin pour le parafoudre, préférez un modèle modulaire à placer dans le tableau ( le schéma de branchement y sera inclus ) indépendamment du lieu ou vous vous trouvez. Raccordez bien la terre sur les machines hein Voila j'espère que cela éclairera votre chandelle et bon courage maintenant ! [ Message modifié par manny35 le 28-08-2010 à 12:06 ] #5Menarysle 03 septembre 2010 à 21h53 Bonsoir à toutes et tous
Je serais plutôt d'accord avec Mohsen pour la formule qui permet de calculer la puissance. Manny35, nous sommes ici en triphasé avec des moteurs; il faut tenir compte du cos phi et de racine de trois, la formule que vous donnez est valable mais en monophasé. Gobelin, êtes vous sûr que le neutre est nécessaire sur vos machines à bois. En principe la norme EN 60204-1:1997 (équipement électrique des machines) précise que le constructeur doit dans la mesure du possible, créer une tension de 230 Volts sur sa machine par l'intermédiaire d'un transformateur par exemple. Par ailleurs, les valeur standard des tensions ne sont plus 220/380, mais 230/400 volts ] [ Message modifié par Menarys le 04-09-2010 à 09:46 ] #6Gobelinle 06 septembre 2010 à 14h22 Merci de vos réponses, et désolé pour le temps qui m'a séparé du dernier post.
le schéma indiqué sur les machines montre que je dois branché le neutre, donc je pense qu'il est nécessaire. Pour le moment je ne peux vérifier la puissance des machines car je ne suis pas chez moi pour un petit moment! mais je prend bien note des calculs! Merci encore! Pour la protection des câbles, une saigné à été faite dans le sol, je pensais passé les fils dans une goulotte ou un tube quelconque puis ensuite recouvrir de béton car les machines ne bougeront pas, vous en pensez quoi? Demande de conseil pour la réalisation circuit triphasé
|