Discussion consultée 2128 fois
11 messages
cablage d'un télérupteur commander par un contacteur

Page 1/2    

  Page suivante >
#1lolo
salut

il me faudrait le câblage d'un télérupteur commandé par un contacteur car il y a un boitier à clef,

Moi je l'ai câbler comme ci dessous mais cela fonctionne pas car quand je coupe à la clef cela me coupe seulement le fonctionnement de mes BP mais cela n'éteins pas la lumière,



Merci d'avance pour votre aide

++
#2firmin

salut lolo ,

pas très fort en desssin

que voudrais tu exactement ?

un interrupteur à clef qui autorise le fonctionnement d'un télérupteur ??

A+
#3lolo
Oui effectivement je suis pas très fort en dessin ^^

En fait c'est une cuisine centrale, j'ai des différentes zones d'éclairage comportant des pièces avec des inters ou VV, A l'entrée de la cuisine j'ai un boitier de commande qui permet de commander les différentes zones ce qui permet d'allumer ou d'éteindre les zones sans passer dans chaque pièces. Donc j'ai mis un contacteur par zone commander par un bouton à clef. Là aucun problème de câblage tout fonctionne, mais j'ai une zone qui est équipé d'un télérupteur, j'ai câbler comme je pensais mais cela me coupe que la commande et non la puissance donc j'aimerais savoir où c'est que je me suis tromper.

Merci d'avance.
#4firmin

je vois que tu as passé ton circuit poussoir par le contact du contacteur

pourquoi ne pas tout simplement en sortie du contact du télérupteur aller au contact

du contacteur et en sortie de celui ci aux lampes ....

A+
#5lolo
Qu'entends tu par sortie du contact du télérupteur ?

#6firmin

je vais te refaire un schéma ...
#7RFco
salut


et les commandes centralisées comme chez Yokis???


@+
#8firmin
re ,

ce schéma ne coupe que les lampes mais les poussoirs restent actifs .



ce schéma coupe lampes et commandes



dans les deux cas à la remise en service de la clef les éclairages seront à l'état où ils
étaient lors de la coupure à clef .

A+



#9lolo
Effectivement c'est tout simple...

Merci bien pour ton aide

Bonne fin de soirée

++
#10Freud
Salut lolo,

Toujours sur-la-toile ?
Ça fait toujours plaisir de recroiser de vieilles connaissances

++
cablage d'un télérupteur commander par un contacteur

Page 1/2    

  Page suivante >