Modification d'un tableau électrique existant

#1seb255
Bonjour,

Je suis en rénovation de mon installation existante en vue de monter des Disoncteurs Différentiels 30 mA. Pour cela je repars d'une implantation existante sur un tableau que j'aimerais modifier comme suit. J'aurais besoin de votre conseil pour me dire si cela tient la route ou non.







Merci

seb
#2RFco
salut




Vous avez des actions chez les fabricants d'inter différentiels ou quoi?????


Et encore, certains sont trop chargés


il y a des circuits qui comportent 2 appareils qui devraient etre seuls sur une protection (four/lave vaisselle, lave linge/seche linge,...)


@+
#3seb255
Ma difficulté n'est pas d'optimiser le nombre d'inter différentiel, mais plutôt de faire avec la contrainte d'un câblage, fils et gaines allant du tableau aux prises et lumières, existant et qu'il me semble difficile de modifier.

le point 7 me parait actuellement chargé, mais il est comme ça aujourd'hui, seul un disjoncteur de 20A pour le supporter

Quand vous dites que certains circuits devraient être sur une seule protection, est-ce en terme de disjoncteur ?

est-ce que je dois comprendre,

circuit 1 : rajouter un disjoncteur 20A pour le lave vaisselle
circuit 2 : rajouter un disjoncteur 20A pour le sèche linge
circuit 3 : OK
circuit 4 : ?
circuit 5 : ?
circuit 6 : rajouter un disjoncteur ou mettre le frigo sur un inter diff aussi ?
circuit 7 : ... trop chargé à décharger

merci de votre aide

seb
#4RFco
sur le 7, déja, 10 lumieres sur un seul disjoncteur ce n'est pas aux normes (8 maxi)

1 et 2 c'est ca, il faut séparer les appareils, chacun sa protection

le 3 plus ou moins

le 4 il y a trop de prises (à moins qu'il y ai des doubles, triples ou quadruples)

le 5 ; on ne protege pas des lumieres en 20A (16A maxi), et maxi 8 par protection

le 6 pas de soucis

le 7 pas de vrai soucis normatif

en gros selon la superficie du logement vous pourriez vous en sortir avec 3 voire 4 différentiels



@+

#5seb255
merci de votre commentaire,

voilà ce que je vais regarder,

circuit 1 : recherche d'un fil non utilisé, les prises sont des tri, l'installation en mono, il doit bien y avoir une solution

circuit 2 : pas de pb pour rajouter un disjoncteur

circuit 3 : quel est le pb ?

circuit 4 : y a pas de double, par contre il y a deux tableaux au grenier avec des fusibles tabatière qui se répartissent tous le 1er étage, je vais regarder à ce moment pour les réutiliser avec des disjoncteurs, à suivre

circuit 5 : ok pour passer à 16A, plus même remarque circuit 4

circuit 6 : ok

circuit 7 : si ça passe comme ça tant mieux, un soucis en moins

seb
#6seb255
Bonjour,

J'ai regardé de plus prés l'installation, ce qui me donnerait le schéma suivant ( le cas du circuit 6 est réglé, et le circuit 7 ne change pas),





donc,

circuit 1 : j'ai remplacé un disjoncteur TRI par 3 disjoncteur mono, ce qui me libère un fil de phase non utilisé pour mettre le lave vaisselle

circuit 2 : pas de pb pour mettre le sèche linge sur son disjoncteur, par contre est-il possible d'ajouter le chauffe-eau ? et si oui faut-il passe en 63A ?

circuit 3 : j'ai modifié la valeur du disjoncteur de la plaque de cuisson (32A vs 20A)

circuit 4 : je rajouterais un disjoncteur (à identifier sur le circuit) - j'ai passé les valeurs des disjoncteurs à 16 A car lumière, ceci dit, je ne vois pas la différence entre 16A et 20A, en quoi 4A de différence sont importants ?

circuit 5 : idem que le 4

circuit 6 : tableau indépendant aux autres circuits, réglé ce jour, un disjoncteur type A pour le congél et un type AC pour le frigo

circuit 7 : pas de changement

le logement est un cube de 3 étage (garage compris) 144 m2 par niveau.

donc vu comme ça je devrais m'en tirer avec 5 inter différentiel (hors circuit 6 qui est à part).

Est-ce que cela semble convenable ?

merci de votre commentaire

seb