Discussion consultée 8456 fois 13 messages Telerupteur encore et toujours!!
Telerupteur+encore+et+toujours%21%21
#1ludostingle 08 mars 2009 à 12h44 Bonjour
j'ai une vieille installation electrique. D ans mon couloir, il y'a 2 boutons poussoirs pour la meme ampoule. Mais depuis 2 jours, ça reste allumé. J'ai beau appuyer sur les poussoirs, que ce soit l'un ou l'autre, l'ampoule reste allumée. J'ai pas eu d'autre choix que de deviser l'ampoule pour l'instant. J'ai un peu cherché, et dans un coin de ma cuisine, y'a un boitier dans le mur avec pleins de fils qui s'entremellent. Dans ce méli mélo, y'a un télérupteur. J'en déduis qu'il correspond à mon installation poussoir. Est il possible qu'il soit grillé? Mais le fait d'etre grillé, mes ampoules devraient rester éteintes et non aluumées??? non??? Enfin je me perd...
Merci #2Freudle 08 mars 2009 à 14h51 Bonjour ludosting,
Il y a en fait plusieurs choses pouvant expliquer que les lampes restent allumées. En image ce sera plus facile à comprendre. Je vais m'appuyer sur le schéma d'allumage par télérupteur :
1°) Le contact d'un télérupteur garde toujours sa dernière position. Il lui faut une autre impulsion pour que le contact change d'état en somme. Donc si la bobine grille, le contact gardera là encore son dernier état. Autrement-dit, si la lumière était allumée quand le télérupteur à cramé (en supposant que ce soit ça), il est tout à fait normal que les lumières restent allumées. 2°) Sinon ce peut être la partie commande qui est en cause, c'est à dire que les télérupteur peu ne plus avoir d'impulsions électriques depuis les boutons poussoirs. Les BP sont des contact à fermeture. Ils se ferment pour laisser passer le courant jusqu'à la bobine du télérupteur quand on appui dessus. Les fils pouvant être en cause sont marqués d'une croix. Cela ne signifie pas que le fil sera coupé ! C'est même rarement le cas. Plutôt vérifier les connexions sur le télérupteur (hors tension). J'ajoute qu'à moins d'une drôle de coïncidence ça ne peu provenir des BP. Si l'un d'entre eux devait être défectueux il n'empêcherait pas l'autre de jouer son rôle. 3°) Un des boutons poussoirs peut être HS et avoir gardé sa position fermée. Cela voudrait dire que le courant arrive toujours à la bobine du contacteur. Tant que la bobine reste alimentée elle ne peu pas changer d'état. Pour qu'elle change d'état il faut d'abord que le courant cesse de lui parvenir puis qu'il revienne à nouveau. Pour tester ça c'est très simple. Il suffit de baisser le disjoncteur 10A correspondant puis de le remonter. Si le contact du télérupteur change d'état (lumière éteinte), le problème vient bien de là. Pour vérifier si c'est le télérupteur qui est endommagé, le plus simple serait d'envoyer une impulsion directement à la bobine pour voir si le contact change d'état, mais cela présente des risques. Il faut après avoir coupé le courant brancher un fil directement sur la phase (fil rouge) en sortie du disjoncteur, faire attention que l'autre bout du ce fil ne touche à rien et de ne pas non plus toucher la partie en cuivre, remettre le courant et mettre brièvement le fil en contact avec la borne A1 du télérupteur. Cela revient à appuyer sur les BP. Si tu n'entends rien c'est probablement que le télérupteur est effectivement HS. Autre solution cette fois sans risques électriques mais il faut avoir un ohmètre serait de débrancher en étant hors tension (disjoncteur coupé) les 2 fils qui partent aux boutons poussoir, et mesurer la résistance sur ces fils. Si la résistance est très faible (proche de 0 ohms) et qu'aucun des BP n'est appuyer cela revient au point n°3, c'est à dire que du courant arrivait toujours à la bobine du télérupteur. Si en revanche il n'y a rien, ni même en appuyant sur les BP, c'est que la liaison est interrompue quelque part. La bobine n'est donc jamais alimentée et ne peut faire changer l'état du contact. Je te conseil de commencer par baisser le disjoncteur puis de le remonter. C'est le plus simple et le plus rapide. On aura déjà éliminé certaines hypothèses. ENsuite dis-nous ce qu'il en est. ++ [ Message modifié par Freud le 08-03-2009 à 14:52 ]
#3ludostingle 08 mars 2009 à 16h48 J'ai baissé le disjoncteur principal de la maison carrement. A la reprise du courant, lumiere toujours allumée.
Je pense que mon prochain test sera de demonter un apres l'autre les poussoirs. Si un des 2 est mort, je pense que le fait de l'enlever eteindra la lumiere. Et la je pourrai le changer? Non? En tout cas merci pour cette réponse bien complete!!! Ah oui un petit oubli, ce matin , je l'ai enlevé le télérupteur. Je l'ai completement enlevé du circuit, puis remis. Et bien sur rien de nouveau... ludo [ Message modifié par ludosting le 08-03-2009 à 16:56 ] #4Freudle 08 mars 2009 à 17h34 Je pense que mon prochain test sera de demonter un apres l'autre les poussoirs. Si un des 2 est mort, je pense que le fait de l'enlever eteindra la lumiere Non, si effectivement l'un des BP était mort le fait d'avoir coupé puis remis le courant aurait fait basculer le contact du télérupteur, donc s'éteindre la lumière. Ce qu'il te faut savoir maintenant c'est si le courant remonte bien jusqu'à la bobine quand tu appuis sur un BP (borne A1). As-tu un multimètre chez toi (voltmètre ou ohmètre) ? #5ludostingle 08 mars 2009 à 17h53 Non je n'ai rien pour tester. Alors je sais pas. C'est cher un telerupteur? Au pire je le change et je vois si ça marche.. #6Freudle 08 mars 2009 à 18h35 Sinon il y a la méthode système D Il te faut une douille avec une ampoule. D'abord tu coupe le courant !! Tu débranche le fil qui va sur la borne A1 du télérupteur et tu le branche sur une des bornes de la douille. Ensuite tu prends un autre bout de fil que tu relie entre l'autre borne de ta douille et la borne A1 du télérupteur. Tu remets le courant .. - Si l'ampoule est déjà allumée (ce qui m'étonne aux vues du 1er test que tu as fait), c'est qu'un BP est défectueux et qu'il a gardé sa position fermée. - Si l'ampoule est éteinte, c'est normal. Quand ensuite tu appuis sur l'un des BP l'ampoule devrait s'allumer. Si elle ne s'allume toujours pas .. - Soit le courant ne remonte pas jusqu'au télérupteur auquel cas le problème ne viendrait pas du télérupteur mais du circuit de commande (on avisera) - Soit la bobine est cramée ne laissant plus passer le courant (télérupteur à changer) - Soit c'est le neutre qui ne revient pas jusqu'au télérupteur en borne A2 (on avisera) #7ludostingle 08 mars 2009 à 18h41 ok merci. Je ferai ça dés que j'ai le temps et je vous tiens ...au jus lol ( on a du la faire pas mal de fois celle la )
merci bonne soiree #8Freudle 08 mars 2009 à 18h56 Pas trop souvent ça va. Au boulot c'est plus "vous vous y retrouvez avec tous ces fils ?" Parfois même plusieurs fois pas jours quand on raccorde une armoire et qu'il y a du passage. Ce qui est le plus marrant c'est que la question est presque toujours identique, au mot prêt ! Bonne soirée à toi aussi Au fait, j'avais fait un p'tit schéma pour t'aider et j'ai oublié de le joindre à mon précédant message : ![]() [ Message modifié par Freud le 08-03-2009 à 18:59 ]
#9ludostingle 08 mars 2009 à 19h00 lol je me vois le dire... j'ai du la sortir celle la! hihi
Allez merci pour tout @ trés bientot ludo #10jeanpierre14male 29 janvier à 11h38 Bj
La lampe test ne peux pas fonctionné car elle est sur un 1, (elle à deux fois la même phase) A+ Telerupteur encore et toujours!!
|