Discussion consultée 1945 fois
6 messages
Cablage arret d'urgence coupure generale tableau

#1johnlock
Bonjour,

Je voudrais câbler l'arrêt d'urgence type coup de point qui permettrai de couper l'alimentation générale d'un tableau électrique triphasé.

J'ai joins la photo de la partie du tableau concerné.

Merci de votre aide
#2phil-decuivre
salut,
l'arret d'urgence doit agir sur une bobine de contacteur (alimentation générale d'armoire) ou sur une bobine à manque de tension.
#3Freud
Bonjour,

Voici un schéma d'exemple créé pour une autre occasion :




++
#4phil-decuivre
salut Freud,
d'un point de vue "sécurité" ,je préfére installer une bobine MN .
dans ce montage,un fil déserré ou la disjonction du 2A empéchera de faire baisser ton disjonteur 20A en cas de pépin.....
#5Freud
Oui effectivement,

Le contacteur que l'on voit sur la droite sert à l'alimentation générale ?


Dans ce cas la première suggestion de phil-decuivre serait la plus judicieuse, à savoir rompre l'alimentation de la bobine de ce contacteur.

++
#6johnlock
Merci pour vos réponses
Cablage arret d'urgence coupure generale tableau