Changement tableau triphasé en mono

#1seb255
Bonjour,

J'ai sur le mur de mon garage, de ma maison construite en 1970, un jolie tableau, qui n'est pas au norme et que je m'apprête à changer.

Le tableau avait été fait à l'époque pour utiliser le triphasé. Le triphasé n'existe plus dans la maison, un compteur Merlin Gerin Multi 9 - DB90 alimentant le circuit. Cependant, il reste les éléments d'installation.

Je souhaite remplacer le tableau par du neuf, avec 2 ou 3 prises 220V.

Sachant que les fils d'arrivées viennent directement du compteur je me pose les questions suivantes :

1) les fils phase 1 , 2 et 3 sont-ils maintenant reliés ensembles et ne forment-ils plus qu'un seul fil ?

2) Lequel des trois fils utiliser pour alimenter les 3 prises ?

3) Faut-il mettre un interrupteur différentiel en série avant l'alimentation des prises ?

Merci de votre retour.

Seb

#2favdb
Tu es certain de ne plus être en triphasé? Sinon c'est dommage, je suppose qu'un précédent proprio avait fait ce choix que j'ai refusé.

Donc si tu es en mono normalement les trois fils devraient être réunis quelque part, je suppose au niveau du tableau EDF. Comme c'est donc le cas peu importe le fil à utiliser.

Par contre ta dernière question me pose problème. Est-ce à dire que entre le tableau EDF et le reste de l'installation il n'y aucune autre protection? Si oui alors il va falloir que tu envisages sérieusement de faire un tableau minimum de protection. C'est exactement ce que je suis en train de faire chez moi, et en plus je vais reprendre une grande partie de la distribution pour "coller" le plus possible aux normes.

Je pense que tu devrais donner un peu plus de détails.


   [ Message modifié par  favdb  le  21-08-2010  à  09:13 ] 
#3seb255
Bonjour,

Le tableau qui m'a permis d'ouvrir cette discussion, est un des tableaux de la maison. Je souhaitais commencer par lui, pour le changer.

A priori les 3 phases n'en font plus qu'une, la tension entre phase étant de 0V.

Je me demandais effectivement si en passant au 220V les 3 phases se retrouvent reliées entre elles ou non, pensant qu'il pouvait y avoir présence d'un transformateur répartiteur entre chacune des phases.

Pour ce qui est de l'installation ci après quelques précisions.

Pour commencer le DB, il sort du tableau ou il est monté 7 sorties (DB1 à DB7, sans compter la prise présente sur le tableau).



Je n'ai pas encore pu identifier toutes les sorties, pour le moment j'ai,

DB1 = ? part dans le sol
DB2 = ? Monte dans le mur
DB3 = ? Monte dans le mur avec DB2
DB4 = part dans la chaufferie pour ensuite alimenter une lumière à l’extérieur de la maison
DB5 = ? Part dans le mur
DB6 = remonte au salon pour ensuite alimenter une lumière à l’extérieur
DB7 = alimente sur le mur du garage un tableau (TG2) identique à celui vu précédement (TG1)

Pour ce qui est des tableaux TG1 et TG2 ils sont identiques,



Ensuite il y a un troisième Tableau (TG3), qui est équipé de fusible, sans Interrupteurs différentiels cependant,



Il existe d'autres tableaux dans la maison, mais ils sont connectés aux fusibles 18,19 et 20 du (TG3).

Mon objectif est de mettre de l'ordre dans l'installation , à savoir

1) supprimer les fusible à tabatière, qui me paraissent dangereux et sont hors norme
2) arriver à installer des Interrupteurs différentiels

Merci de votre commentaire.

Seb
voilà pour l'installation.

#4seb255
J'en ai oublié un autre, qui me semblait secondaire puisque installé plus récemment pour commander le portail.

L'ayant regardé de plus prêt aujourd'hui, j'y découvre un écrêteur qui possède 3 entrées de phase, donc triphasé. Les tensions entre phase sont encore nul. Quid de l'intérêt d'utiliser un écrêteur triphasé sur une installation qui est passé en monophasé ?

Peut-on penser qu'il y a une raison technique ou alors qu'il s'agit d'un vestige de l'installation existante en tri avant sa modification en mono ?




seb

#5favdb
Effectivement tu es face à une certaine "joyeuseté". À mon avis le mieux serait de tout reprendre à zéro. Identifies le maximum de choses, reportes le tout sur un plan, puis tu pourras mieux imaginer l'installation que tu souhaites faire. Dans ton cas tu peux imaginer d'en passer par des tableaux divisionnaires (ou secondaires) pourquoi pas? Ça me paraît assez normal dans la mesure où tu ne pourras pas tout recâbler.

Pour les tableaux divisionnaires penses plutôt à des fonctionnalités plutôt qu'à des secteurs "géographiques", dans la mesure du possible.

De toute façon, à moins de tout refaire, tu ne seras jamais pile poil dans les normes avec un tableau unique, alors autant faire au mieux de la sécurité. C'est quand même le principal.
#6manny35
Bonsoir !
Ouhlala quand je vois tout ça je suis très inquiet !!
Y'a du boulot en effet ... beaucoup de boulot !
#7seb255
Bonjour,

Et moi donc

2 semaines de boulot pour comprendre comment la maison est câblée, surmonter sa peur de se choper un coup de jus, comprendre ce qui ne sert plus à rien, et hop c'est partis !

il me reste à mettre en place un jolie nouveau tableau de répartition à redescendre le db à la hauteur conventionnelle, et ce devrait être ok.

seb
#8Carminas
Bonjour

Attention, si le DB est celui d'ERDF, il n'y a qu'eux qui peuvent le déplacer.
Si c'est un privatif, celui d'ERDF étant placé en amont vous pouvez faire ce que vous voulez.

Ce qui m'inquière c'est le mode de connexion de vos 7 tableaux. Profitez en pour mettre un boitier de répartition en sortie du DB et de tout faire repartir de celà (sauf si vous avez décidé de virer tous les tableaux divisionnaires).

@+
#9seb255
Déplacer le compteur erdf vers le tableau de répartition général n'est pas une mince affaire, ils sont situés à plus de 20 m l'un de l'autre, les fils les reliants étant "cachés" dans les murs.

Le plus simple serait de déplacer le DB vers le tableau de répartition, gros boulot.

Mon objectif est dans un premier temps, sécuriser.

Aussi j'envisage de déplacer le DB vers les bas, sans déconnecter l'arriver erdf, puisqu'il est monté sur une platine je vais simplement la déplacer vers le bas, les longueurs de fils arrivée le permette.

Est-ce une solution acceptable au regard de la sécurité ? de la norme ?

seb
#10Carminas
Vous n'avez pas le droit de déplacer de DB même de quelques dizaine de cm sans passer par ERDF.

@+
Changement tableau triphasé en mono