#1EdLepic
Bonjour,
Après m'être servi de vos conseils pour le schéma de base du tableau secondaire, je vous sollicite à nouveau pour approfondir la construction de ce tableau.
Pour mémoire, le Tableau secondaire sera alimenté par un câble 5G10. je place en tête de tableau un ID tetra 40A type AC 30mA.
Le tableau que j'ai l'intention de constitué sera composé de 3 rangées.
- 1ère rangée: une pompe hydraulique protégée par disjoncteur 16 A, éclairage extérieur au local (2 points)et intérieur (2 points) protégé par disjoncteur 10A
- 2ème rangée: équipements de piscine (pompe hydraulique (Disjoncteur 16A), électrolyse au sel (Disjoncteur 16 A), éclairage piscine (Disjoncteur 10A), moteur volet immergé ( Disjoncteur 16 A))
- 3ème rangée: PAC (quelle protection? 16 A ou 20A), prises électriques (3 points).
Tous ces matériels sont équipés en câblage monophasé.

Quel est votre avis sur cette répartition?
De plus, le négociant me propose d'intégrer un répartiteur entre l'ID et les disjoncteurs. Cette suggestion vous paraît-elle adaptée à ce type de tableau?

Je vous remercie des remarques et conseils que vous voudrez bien m'apporter.

Cordialement.

EdLepic
#2EdLepic
Bonjour,
Le sujet que j'ai ouvert ne suscite aucun commentaire.
Est-ce que ma présentation n'est pas assez claire ou dois-je soumettre mon sujet dans un autre thème?

Merci de vos réponses auxquelles je serai très attentif.

Cordialement.

EdLepic

#3RFco
bonjour,


certains sont en vacances, et donc pas forcement devant leur PC puisque pas forcement chez eux.

D'autres travaillent, comme moi.

En général, ne pas avoir de réponse dans les minutes qui suivent, voire la demi journée ne veut pas dire que ersonne ne s'interresse au sujet.

Le nombre de consultations ne veut rien dire non plus car pour la plupart, il s'agit de curieux, certes, mais qui ne peuvent/savent répondre


Cordialement


RFco.
#4EdLepic
Bonsoir,
je suis confus de ma relance un peu hâtive.
Je vous adresse mes excuses.

Cordialement.

EdLepic
#5EdLepic
Bonsoir,
Je vous communique un schéma de tableau qui traduit ma présentation antérieure.


EdLepic
#6RFco
bonsoir


pourquoi ne pas mettre un répartiteur entre le diff et les protections, par contre, l'alim des disjoncteurs devra se faire en 10mm²


pour la protection de la PAC, il faudra faire en fonction des préconisations du constructeur



sinon, sur votre schéma, il n'y a que des disjoncteurs différentiels, c'est fait exprès???



#7EdLepic
Bonsoir,
Merci pour votre réponse.
En ce qui concerne le 1er point, votre proposition rejoint la suggestion du négociant auprès duquel je vais me fournir; il m'a conseillé d'installer un répartiteur (tetra 100 A) entre l'ID et les disjoncteurs. La connexion entre l'ID et le répartiteur sera réalisé avec un câble de 10 mm2.
Je note que les liaisons répartiteur-disjoncteurs devront aussi être exécutées dans la même section.
Est-ce qu'il existe des photos de ce type de montage sur le site? Elles me seraient d'un bon secours.
En ce qui concerne le 2ème point, la désignation de disjoncteurs différentiels relève d'une exploitation maladroite du logiciel de ma part, par manque de vigilance ( 1ère utilisation).

Je vous remercie des nouvelles corrections que vous voudrez bien me communiquer (avec schéma si vous le jugez utile).

Cordialement.

EdLepic
#8firmin
bonsoir à tous ,

vous pouvez tout simplement faire une phase par rangée .

donc 10² en sortie de l' ID puis peigne sur les disjoncteur ....

pour le neutre vous alimentez le bornier neutre du tableau en 10² puis repartez
de ce bornier en 10² pour alimenter chaque peigne neutre au niveau des trois rangées .







si vous utilisez un bornier répartireur celui ci doit être alimenté pour votre cas en 10mm² , mais chaque disj étant
alimentés individuellement depuis le bornier peut être alimenté de la même section que son aval .
si 2,5² en aval ....2,5² en amont .
technique moins simple que l'utilisation des peignes nécessitant de plus un répartiteur suffisement important
en fonction du nb de neutres à raccorder . ( une barette neutre pour trois barettes phases )

A+


A+


   [ Message modifié par firmin  le  20-08-2010  à  23:30 ] 
#9EdLepic
Bonjour,
Merci Firmin pour vos conseils.
Je reviens sur vos recommandations pour soumettre à votre appréciation le montage que j'avais prévu selon les indications du distributeur.
J'alimentais mon tableau en connectant le câble 5G10 à l'ID 40A tetra. Ensuite, je plaçais le bornier répartiteur, connecté à l'ID avec du 10 mm2. Le bornier distribuait par phase selon le schéma que j'ai joint précédemment.
J'attribuais une phase par rangée selon les modules suivants:
- 1ère rangée (1ère phase): une pompe hydraulique protégée par disjoncteur 16 A, éclairage extérieur au local (2 points)et intérieur (2 points) protégé par disjoncteur 10A
- 2ème rangée (2ème phase): équipements de piscine (pompe hydraulique (Disjoncteur 16A), électrolyse au sel (Disjoncteur 16 A), éclairage piscine (Disjoncteur 10A), moteur volet immergé ( Disjoncteur 16 A))
- 3ème rangée (3ème phase): PAC ( protection 16 A ), prises électriques (3 points) (disjoncteur 16 A).
Si j'ai bien compris votre explication, ce schéma se différencie de votre préconisation d'installer le bornier en amont de l'ID.
Je vais résumer ce que j'ai saisi de votre schéma:
1 -installation bornier en amont du tableau
2- alimentation en neutre de l'ID et des 3 rangées de disjoncteurs en 10 mm2
3- alimentation des phases de l'ID depuis le bornier en 10 mm2
4- alimentation de chaque rangée de disjoncteurs par chaque phase issue de l'ID en 2.5 mm2
Merci de me corriger si je me suis trompé.

En ce qui concerne l'emploi des barrettes, après me les avoir proposées, le distributeur m'a conseillé une distribution filaire.
A ce sujet, l'alimentation des disjoncteurs depuis le bornier serait effectuée avec du 2.5 mm2?
Je vous joins un schéma du bornier.

Cordialement.

EdLepic
#10firmin
bonjour ,

je ne suis pas certain que vous ayez tout saisi .

donc dans ma proposition , vous alimentez l'inter Diff avec votre 10² ( neutre et trois phases )
puis vous alimentez le bornier Neutre du tableau depuis l'aval de l'inter diff en 10 ²
de ce bornier vous repartez avec 3 fils neutre 10² pour vos 3 rangées .
puis , tout simplement chacune des phases en sortie de l'ID alimentera une rangée ( ou un certain
nombre de disj que vous aurez choisi )
tout est sur le schéma .


si vous utilisez un répartiteur , vu les calibres des disjoncteurs que vous allez utiliser , vous
pouvez donc les alimenter individuellement chacun en 2,5² jusqu'au bornier .
puis comme vous disez pour l'alimentation du bornier .
dans votre cas , vous aurez donc 11 conducteurs de neutre à raccorder sur la barette neutre du répartiteur .
4 phases sur phase 1 , 4 sur phase 2 et 3 sur phase 3


A+




   [ Message modifié par firmin  le  21-08-2010  à  19:09 ] 